局部放電試驗是電力設備絕緣的主要試驗項目,局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標。天威新域根據國際及國內目前最新技術進展而開發的多通道數字式局部放電檢測系列產品,代表了局放檢測數字化發展潮流。該系列產品集計算機控制、數據采集、處理分析、顯示及打印技術于一體。以二維、三維圖形展示局部放電的各種信息,并具備連續錄播、貯存、報告自動生成功能。使局部放電信號的各種特征盡顯其中,為解決局部放電檢測中最困惑的干擾問題提供了多種手段。
引言 在高壓電氣試驗中,主要工作是對設備的絕緣性能進行試驗,以此來判斷高壓設備的運行狀態,具體項目包括:吸收比和極化指數試驗、介質損耗試驗、電容試驗、耐壓試驗等。就當前來看,試驗的主要工具和手段是高壓電氣試驗設備,它們能夠檢測出設備的性能和絕緣狀態,發現隱藏的問題,防患于未然。 1. 高壓電氣試驗設備的現狀分析 1.1. 電氣試驗車現狀分析 在電氣試驗中,經常要用到高壓程控電氣試驗車,它是中型客車改造而來的,在車上固定有相應的測試系統,能夠十分方便的到達電氣設備的試驗部位。對于中型客車而言,使用的大部分試驗設備都是從國外進口而來;包括:前端測試單元、測試通道控制單元以及數據通道等等[1]。這些通道
我單位是一家小電廠,現在因試驗設備陳舊準備全部更新一批新設備,但本人對現在現在新設備不熟悉,求高手給一份適合實際情況設備清單,謝謝了
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
知識點:高壓沖水設備
我單位準備購買一批試驗設備,試驗等級為10KV配電系統。設備名稱:1.微機繼電保護測試儀;2.直流電阻測試儀;3.直流高壓發生器(用于電纜、氧化鋅避雷器試驗)想請教大家給推薦推薦那些廠家生產的質量可靠,售后好的,小弟在此謝過了!
電力設備預防性試驗規程大家共享
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
電力系統中用油作介質的設備包括變壓器、帶繞組的互感器等,其中變壓器屬于電力系統中最重要的和最昂貴的設備之一,也是導致電力系統事故最多的設備之一。變壓器在發生突發性事故之前,絕緣的劣化及潛伏性故障在運行電壓下將產生光、電、聲、熱、化學變化等一系列效應及信息。對于大型電力變壓器,目前幾乎是用油來絕緣和散熱,變壓器油與油中的固體有機絕緣材料(紙和紙板等)在運行電壓下因電、熱、氧化和局部電弧等多種因素作用會(huì )逐漸變質,裂解成低分子氣體;變壓器內部存在的潛伏性過熱或放電故障又會(huì )加快產氣的速率。隨著故障的緩慢發展,裂解出來的氣體形成氣泡在油中經過對流、擴散作用,就會(huì )不斷地溶解在油中。同一類性質的故障,其產生的氣體的組分和含量在一定程度上反映出變壓器絕緣老化或故障的程度,可以作為反映電氣設備異常的特征量。 一、電氣強度試驗 1.電氣性能試驗的意義
交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,并持續一定的時間(一般為1min)。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段。因此,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗。 但是,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,在試驗電壓下會(huì )引起絕緣內部的累積效應。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,應按被試品的要求(電壓、容量)和現有試驗設備條件來決定。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試
內容是小型火力發電廠的電氣預防性試驗標準樣式表格.
中小型電站電氣設備試驗——中小型火電站用、中小型水電站用、變配電站用PDF
國際聲譽較好的高壓試驗設備廠家如哈弗萊、哈勃、海沃等公司產品質量較好,國內試驗設備廠家太多,真正比較好的沒幾家?不知道各位同志所在的企業都用哪些廠家的設備,質量比較不錯的儀器儀表可以推薦推薦,本人目前所知,像西高所、武高所、北京華天的設備還不錯,不知其他廠家如何,各位如果用的比較好的高壓試驗設備以及儀器儀表,可推薦一下,這樣下次買設備可以優中選優。
這是我在網絡(luò )上找到的應該是真的.
電氣調試的國家標準,上傳給各位網友共享,那位網友有華北的電氣調試的地區標準,請給我提供一下下載共享,謝謝
請問哪位有規定電氣設備預防試驗周期的文件呀?電力行業那個規程只是基本規定了1-3年,而且沒有對繼電保護裝置的試驗作出規定,請各位高手能幫忙提供一下,先謝謝了!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 編輯 ]
由于制冷技術有限,國內目前在環境試驗設備的生產方面較落后,只是受制于日本ESPEC(愛斯佩克)和德國偉思兩大品牌;國內大部分廠家都只是知道靠一些“值得相信的“高工””來搞此類產品,往往忽略了經驗、見識豐富的工人群體,造成產品技術的后滯。 本人制冷十多年,近幾年接觸該類型產品后才發覺我國制冷技術的落后,但是我也歸納了一套可以超過兩大品牌的技術套路;優于當時兩大品牌在國內投資時上個世紀八十年代的技術,但在目前國內還是要處于高端,雖一時難破其品牌效應,但在時間的作用下會(huì )為國品爭口氣的。無奈出身貧賤(中技),在知名企業里最多只是個提出對產品改良意見的好員工,之后最多獎勵八百元;呵呵呵呵呵呵!!! 為了環境試驗設備的國品能出人頭地,本人愿低薪尋找想做好此類產品的人!伊妹兒:lzb4017700@126.com
電氣試驗設備
電氣試驗設備專題,為您提供電氣試驗設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣試驗設備 相關的專業交流討論,更多電氣試驗設備相關內容請訪問