狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電力調度中事故報警的分析

    引言 在變電站信息量不斷增加的環境下做出事故判斷是極為重要的工作。對事故進行有效地判斷,能夠幫助值班人員在繁雜的電力運行信息中變得快捷,這也是能夠鍛煉自己的時候。而保障電網系統的安全可靠運行才是整個過程的重要因素。由于 計算 機技術的進步及變電站綜合自動化系統的運用,使得無人值守變電站的全面實施,調度自動化系統監視的信息逐漸成為更大的需求。但是對于調度自動化系統而言必須做好相應的報警工作,本文就此展開研究。 1 技術 發展 背景及需求 電力 工業 作為社會(huì ) 經濟 發展中的組成部分,能夠在推動我國各項事業發展中起到很大的作用,為社會(huì )經濟發展帶來的方便。但是如果電力系統出現安全問題,能夠威脅到電網的安全運行,其不僅危害了客戶的實際利益,也能社會(huì )進行創(chuàng )造了條件。由于國民經濟的不斷增加使得計算機 電子 技術的飛速變得更加深入。而電力系統管理基礎的電網自動化系統也正逐漸溝通呢,其具體體現在了: 1.1 根據市場經濟的不斷發展,用電量逐漸增大,限制了電網的容量也增大。隨著變電站不斷地興起,其帶來的社會(huì )建設和改造存在著很大的故障隱患。從部級頒布cdt以

  • 電力事故防范與事故鑒定賠償

    第一次發分卷,如果有不到之處,望原諒。王璟主編,地震出版社99年版

  • 典型電力事故與火災案例220個

    收集了典型電力事故與火災案例220個,希望能引起我們的重視!特別是重大的觸電,火災,爆炸,人們都付出了巨大的甚至是血的代價,我們要把它作為前車之鑒.前事不忘,后事之師,吸取教訓,努力做好安全工作!詳情:http://28.cc333.com湖南衡陽“1.26”人身死亡事故 高壓線下建房引發電擊慘劇 熱電廠龍門吊倒塌致3人死亡案宣判 電監會(huì )通報2006年全國電力安全事故 農村人身觸電傷亡事故探析 刀閘誤合出事故 接地保護線燒傷人事故 幾起人身死亡事故的反思 警惕用戶自備電源引發人身觸電事故 拉薩電網全停事故分析 沅陵縣洞潭電站單相低壓線路零相帶電事故 私自更換變壓器 違章作業觸電身亡 桃江縣貓嘴彎觸電事故案 一起罕見的室內放電 兩死一傷事故的思考 一顆鐵釘引起的事故 江蘇條堆河退水閘工地特大集體觸電事故 電動機缺相違令動作引起事故 線路PT二次短路引發的PT噴油事故 技術

  • 電力變壓器短路事故的處理措施

    處理電力變壓器短路事故,首先要通過檢查、試驗找出問題實質所在;其次處理過程還應注意相關問題。具體思考如下: 首先,變壓器短路事故后的檢查、試驗。 變壓器在遭受突發短路時,高低壓側都將受很大的短路電流,在斷路器來不及斷開的很短時間內,短路電流產生與電流平方成正比的電動力將作用于變壓器的繞組,此電動力可分為輻向力和軸向力。在短路時,作用在繞組上的輻向力將使高壓繞組受到張力,低壓繞組受到壓力。由于繞組為圓形,圓形物體受壓力比受張力更容易變形,因此,低壓繞組更易變形。在突發短路時產生的軸向力使繞組壓縮和使高低壓繞組發生軸向位移,軸向力也作用于鐵芯和夾件。

  • 電力設備異常運行及事故處理

    電力設備異常運行及事故處理本書通過大量的設備異常及事故分析,提供了各種電氣設備異常的應對措施。使后來者避免重復前輩的錯誤,提高自身和電網運行技術水平。前事不忘、后事之師

  • 電力設備異常運行及事故處理手冊

    電力設備異常運行及事故處理手冊

    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:37 編輯 本手冊共十二章,主要闡述電力變壓器、互感器、避雷器、電力電纜、電力電器、高壓開關設備、高壓電動機、發電機等電力設備在運行中出現的異常現象和事故原因,并指出處理方法。手冊中還介紹了接地網的安全運行以及架空線路絕緣和變電所外絕緣的事故原因及防止措施,二次回路及其故障處理方法,電力紅外診斷技術的應用等。為了滿足廣大電氣運行及檢修等方面的技術人員的工作需要,附錄中還收錄了電力設備異常運行及事故處理相關規程和標準的摘要。

  • 電力系統發生事故的現象?

    知識點:電力系統事故 電力系統事故現象主要有:(1)當電力系統發生事故時,電力系統將受到沖擊,有較大的電氣量變化,例如電流、電壓、功率、頻率等表計強烈擺動。(2)電力系統電壓、頻率有可能下降到極限值,導致電力系統發生振蕩甚至系統瓦解,造成大面積停電。(3)電力系統用戶供電質量下降,部分用戶供電

  • 電力生產重大事故案例匯編

    電力生產重大事故案例匯編

    電力生產重大事故案例匯編

  • 湖南電力安裝防雷擊反事故措施

    (1)更換、安裝支柱式絕緣子或瓷橫擔。雷擊10kV架空線路針式絕緣子事故,是最多見的設備事故,造成這類事故的原因除了本地區雷暴日多之外,針式絕緣子質量不過關也是主要原因,前幾年我們采用和安裝的P-15、P-20單裙、雙裙及多裙針式絕緣子,經運行證明,該產品質量低劣,耐雷水平低,可以將這類絕緣子更換為支柱式絕緣子或瓷橫擔,新架10kV線路亦應選用支柱式絕緣子或瓷橫擔,運行經驗證明,支柱式絕緣子和瓷橫擔的耐雷水平及產品質量比P-15和P20針式絕緣子好得多;(2)安裝氧化鋅避雷器。在空曠的地區,由于沒有高大建筑物引雷,雷直擊線路是常有的事,所以宜在空曠的10kV架空線路上安裝線路型氧化鋅避雷器,新安裝的配網設備如配變、柱上開關、電纜頭等也必須安裝氧化鋅避雷器,以加強對10kV線路及設備的防雷保護;(3)選用安普線夾。在今后的10kV線路改造和檢修中,逐步淘汰并溝線夾作導線連接器,并嚴禁不用線夾而纏繞接線,應選用連接性能較好的安普線夾;(4)檢查、整改接地裝置。定期檢查測量10kV線路上接地裝置的接地電阻,不合格的給予整改,保證接地電阻值不大于10歐。新安裝的1

  • 解除電力事故淺談電力無線測溫發展趨勢

    經濟發展迅速離不了電力的大量支持,當然為了滿足行業的大量需求大機組、大容量和高電壓迅速發展起來,耗電量大的企業再其設備運行時需要更加苛刻的條件,事情總有兩面性,能提供大量的電力支持那電力設備的故障率也逐漸增加。 首先故障率的不斷增加最直觀的影響就是電力設備的損壞以及使用壽命縮短并且影響生產,這樣就會(huì )使造成的經濟損失越來越大,所以人們為了改善這種情況也是不斷改進,現在電力無線測溫已經成為電力行業中的重要組成部分,為了保障用電安全減少事故率,無線測溫能夠和物聯網相結合實現24小時全天候的監測,重要的是鄭州泰恩

  • 最新電力事故防范與事故鑒定賠償 (上、下冊)

    最新電力事故防范與事故鑒定賠償 (上、下冊)

    最新電力事故防范與事故鑒定賠償 (上、下冊)

  • 誰能提供下中電投青銅峽鋁業電力事故的分析資料?

    據說2010年還是2011年,中電投青銅峽鋁業(還是青銅峽邁科,具體忘了)發生了重大電力事故,在鋁行業引起重大影響,且鋁業各專家一起分析,誰能提供下中電投青銅峽鋁業電力事故的分析資料?是什么原因造成的此次事故,請知情人講一講,便大家學習,引以為重!

  • 哪些事故為“電力系統瓦解事故”

    (1) 電力系統有兩個及以上參加統一調度的電廠與電力系統分別解列,多條線路跳閘并引起用戶掉閘停電。 (2) 電力系統非正常解列三片以上。

  • 一電廠發生火災 電力無線測溫預防事故發生

      2019年9月18日凌晨1點多,某市電廠水泵發生火災,著火處是水泵機房的電纜處火勢兇猛,但幸好無人員傷亡,消防人員經過40分鐘的緊張救援火災也被成功撲滅。電力設備長時間運行需要注意設備溫度的變化等,電力無線測溫系統是可以保障電力能夠正常運行。 發電廠是生產電能的地方,是電力系統中的動力部分,是支持電力系統最基本的環節,所以能夠正常讓設備運行是保障電力系統正常運行的基礎,但是在電廠運行時電力設備長時間運作會(huì )出現電纜老化以及接頭松動等問題,如果不及時發現就會(huì )造成設備電阻過大引起發熱,進而造成火災。 因為在工業方面溫度

  • 電力安全必須注意!配電柜檢修突發事故!

    本帖最后由 若水涵沙 于 2017-2-23 16:22 編輯 公司停車檢修,按計劃對該10kv高壓配電室1、2段進行檢修(內容為母排螺絲緊固、清灰),因工作需要不能全部停電,只能分段進行停電檢修;當停掉2段進線電源以后,將母聯柜斷路器及母聯柜隔離開關柜退出至檢修位置后!第一張圖片中左側母聯為母聯斷路器柜(左側為10kv1段),右側母聯柜為母聯隔離柜(右側為10kv2段);在進線柜掛上接地線以后,兩名工友開始上到柜頂進行柜子頂蓋的拆除工作;

  • 這些慘痛的電力事故案例都是鮮血換來的,值得你仔細學習!

    電力生產是一個高危行業,在全國范圍內電力生產人身事故一直沒有杜絕。為吸取事故教訓,我們梳理了78個電力生產事故案例,按照違章行為整理如下:一、停電、驗電、裝設接地線、圍欄等最基本的措施落實不到位1.停電環節(1)同桿并架的運行線路未停電案例1事故案例1:某輸電管理所對某35kV線路停電登檢,其中一段與10kV線路共桿塔架設,35kV線路在上層,10kV線路在下層,工作前10kV、35kV線路均停電、驗電懸掛接地線。工作過程中10kV線路送電,3名工作班成員1死2傷。案例2事故案例2:某供電所開展拆除10kV空線作業。該桿塔有2回10kV線路,一回在上方,運行狀態。待拆除空線在下方。作業人員未進行驗

  • 電力電纜火災事故對策是什么[工程管理資料]

    電力電纜火災事故對策: 1、首先要從思想上引起高度重視,嚴把設計、選購、安裝、維護、檢修等各個環節,實行全過程治理,提高電纜安全可靠性。 2、定期清掃電纜或電纜支架上的積灰,保持其清潔。 3、加強對運行電纜的巡視維護,禁止電纜長期過負荷高溫運行,敷設電纜時按標準要求進行。 4、油浸電纜要盡可能做到水平敷設,減少電纜的高、低位差。 5、電纜頭的制作要符合標準要求,避免運行中因接觸不良而引起發熱,在電纜比較集中的隧道內盡可能不做電纜接頭,如必須要做時,接頭處要采取鐵管包封措施,接頭兩側及其臨近區域內應刷防火涂料或增加防火包帶阻燃。在多個電纜頭并排集中的場合應在電纜頭之間加隔板或填充阻燃材料,避免因一個電纜頭的故障而牽連其他正常電纜頭的安全運行。 6、電纜隧道應保持干燥通風,防止電纜浸水導致腐蝕,應在通風孔處設積水井,并把積水排至地面。 7、為把電纜火災事故的損失減到最小,除對電纜實施防火、防燃措施外,還必須裝設自動報警裝置和配備必要的滅火器材。

點擊加載更多

電力事故心得

電力事故心得專題,為您提供電力事故心得相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力事故心得 相關的專業交流討論,更多電力事故心得相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

房廳裝修效果圖

小房間裝修效果圖

九色在线观看| 久久狠狠高潮亚洲精品小说| 久久高清无码专区| 中文字幕一区二区久久人妻网站| 人人操AV中文| 国产国语亲子伦亲子| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 亚洲精选欧美日韩| 午夜视频一区二区三区| 欧美日韩偷拍一区| 内射在线| 亚洲老熟女TubeumTV-| 国产麻豆精品一区二区三区v视界| 一级爱爱| 九九久久在线看| 日女人的逼| 国产高清91| 精品艾草久久久| 欧美日韩特黄片| 九色午夜| 日韩被窝成人AV| 喷水av| 涩涩视频在线| 九九热精品在线观看| 亚洲欧美成人在线免费观看视频| 88久久精品无码一区毛片| 亚洲图片 你懂的| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 国产同事啪| 一区二区欧美久久| 亚洲综合 欧美| 久久久久久国产精品久久| 亚洲最大AV资源网在线观看| 99r在线| 天堂蜜臀网站| 日本高清网站| 美女AV天堂| 亚洲天堂2020在线观看| 奇米超碰在线| 精品人妻无码一区二区色欲产成人| 麻豆精品一区二区综合av|