有三棟小高層(全有地下車庫)共計4萬多平方米.怎樣為它們編碼?謝謝指教!我的郵箱:peng59717@126.com我的QQ:475005225
電氣報消防圖紙要出哪些?1;疏散照明平面圖(圖紙上有疏散指示燈、出口燈?)?2:如上的系統圖和說明?3;火災報警平面圖和系統圖及其說明?這些夠了嗎?
我是個新手,想問一下各位,圖紙上的消防電氣線路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是說 圖紙上的線應該是量的長度乘以2? 例如 兩個煙感之間的信號線,是NH-BRV 2×1.5的 那 圖上量到1米 是不是代表說算量的時候要算2米???
一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷。” 二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?
最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感謝啊!!!!
剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當的地方望同仁不吝斧正.
1、一類高層建筑的新風機是否屬于一級負荷?火災時是否必須啟動?2、一類高層建筑的生活水泵的備用回路是否可以接入消防應急母線段?主要考慮該回路出問題,是否會(huì )影響到消防應急母線段的供電?
我做了很多年電氣安裝 才接觸消防電氣,怎樣能做到以最快的速度搞通消防電氣?????????? 我的QQ 475005225 郵箱 peng59717@126.com
本工程為住宅樓,高度53米,建筑面積9800平方米。設計范圍:變配電系統、動力、照明、防雷、消防自動報警等。[ 本帖最后由 onlyyou0000 于 2008-10-27 13:38 編輯 ]
圖紙簡介: 某某醫院消防報警、配電電氣圖某某醫院消防報警、配電電氣圖 投稿網友: askyan 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省
西安大明宮消防電氣圖紙,大家可以參考下
各圖標什么意思~謝謝!!!標號1、2區別在哪?是手動報警裝置么?圖3藍色箭頭什么意思~~~謝謝~!!
圖紙簡介: 某省高速公路隧道變電所,全套電氣施工圖及氣體滅火圖紙。包含電氣平面、系統圖,設計說明及材料表、弱電平面圖等等。圖紙僅供參考! 投稿網友: ynjzhjfy 上傳時間: 2014-01-09
求,給排水標準圖集S161CAD圖,或者03S402室內管道支架及吊架CAD圖,02s403鋼制管件圖集,01S201室外消火栓安裝,9903S203水泵接合器,04S202室內消火栓安裝等CAD圖。
在高層和比較復雜的多層民用建筑中,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的。下面對此談一些個人體會(huì )。 一、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,可分為國家標準、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,顧名思義是推薦性的,不具備強制性。 此外,國際電工委員會(huì )(IEC)發布的標準是國際社會(huì )共同享有的一筆知識財富。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC
摘要:一套完整并且能夠正常運行的消防電氣設備能夠在建筑物發生火災時為相關的人員提供生命和財產的有力保障,同時,這樣的消防電氣設備還能夠及時的發現并迅速處理火情,能夠有效地將火災消滅在萌芽狀態?因為,為了能夠優化設計出這樣的消防電氣設備,優化設計人員就必須要端正工作態度,不斷加強學習,全面的掌握相關的優化設計規范的要求,只有這樣才能夠使優化設計人員結合建筑的實際情況來把握相應的優化設計要點,才能以此為基礎不斷的完善消防電氣優化設計? 建筑的消防電氣優化設計是建筑防火安全的重要組成之一,它包含了三方面的內容:消防聯動控制?火災自動報警以及消防設備配電?當前,伴隨著我國經濟的飛速發展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益緊張等情況,建筑物正在向密集化和高層化發展?面對這樣的情況,當前的建筑物必須要加強對建筑消防電氣的優化設計,采取有效地措施預防火災的發生或者努力地減少因火災造成的人員或財產損失?本文先從消防電氣優化設計必須要遵循的規范談起,繼而闡述了相關的優化設計問題?希望能夠起到拋磚引玉的作用? 1建筑消防電氣優化設計所要遵循的優化設計規范 在進行消防電氣優化設
1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,電氣火災在火災事故中所占比例較高,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因
如圖:方框B是什么?方框DY是什么?方框C是什么?
1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會(huì )上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會(huì )覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?
消防電氣
消防電氣專題,為您提供消防電氣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電氣 相關的專業交流討論,更多消防電氣相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題