一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷。” 二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?
1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,電氣火災在火災事故中所占比例較高,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因
1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會(huì )上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會(huì )覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?
一個建筑火災危險性為丁級,面積為39498平方米的輕鋼結構廠房,是否需要設置火災自動報警系統,如果不要那應急照明和疏散指示燈是否需要設置呢
電氣消防安全檢測是一項技術性較強的工作,應該采用先進的技術和方法來完成。目前,電氣消防檢測一般采用紅外測溫技術、紅外熱成像技術、超聲波探測技術、諧波檢測技術,結合專業電工測量技術進行。使用的主要儀器設備有VC15A、VC15B消防電氣檢測箱、VC-12建筑消防設施檢測箱、紅外測溫儀、紅外熱像儀、超聲波泄漏檢測儀,以及常用的包括電壓、電流、絕緣電阻、接地電阻、電流諧波等電工測量儀器工具。 1.使用紅外測溫儀可以對異常發熱部位進行溫度測試,進行電接觸部分及熱表面部位的點狀測溫,運用對比法判斷設備正常溫升或故障。常用型號有F68、F572、KR90等。 2.使用紅外熱像儀可以進行自動掃描,檢查溫度、識別溫差變化,確定火災的隱患部位及性質可對重點電氣線路和設備的發熱部位攝取熱像圖,并經計算機軟件對熱像圖的溫度場分布情況進行分析處理,向受檢方出具檢測分析的熱像報告。常用型號有IRI1011、IRI4010等 &
今天易筑教育小編就為大家帶來一個 全方位帶你了解建筑電氣消防設計 建筑電氣消防設計 跟我一起看過來啦
圖紙簡介: 某高層住宅小區二類高層全套電氣消防圖紙。圖紙內容比較的詳細完整,歡迎大家下載 投稿網友: snake3646 上傳時間: 2013-03-08
圖紙簡介: 海灣公司火災自動報警和聯動控制圖紙系統圖。 投稿網友: yoyowoaini 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:<
某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組,機組設置在地下室,銀行重要機房還自帶EPS應急電源。由于該建筑屬一類高層,火災自動報警系統的等級為一級。系統包括:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;火災應急廣播系統;消防專用對講電話系統;電梯監視控制系統;應急照明控制系統。本工程按規范要求,將消防控制室設置在首層。 (1)工程概況 某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組
建筑電氣消防設計若干問題探討 摘要: 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,即火災自動報警、消防聯動控制和消防設備配電。在此,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會(huì ),以期與同行探討 關鍵字: 建筑電氣 消防設計 火災自動報警 消防聯動控制 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,即火災自動報警、消防聯動控制和消防設備配電。在此,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會(huì ),以期與同行探討。 設計應嚴格按照《高層民用建筑防火設計規范》(GB50045—95,2001年版)和《火災自動報警系統設計規范》(GB50116—98)進行。電氣消防和給排水及空調專業聯系得非常密切,因此,設計前和設計中,必須經常與這兩個專業有良好的溝通,才能確保設計的準確和避免重復更改。 一、火災自動報警及消防聯動系統設計的探討 在火災自動報警系統的設計中,工作量最大的是各種探測器的布置。應根據不同的場所,選定與之相應的探測器,確定好各種探測器的位置,手動報警按鈕除了安裝問距不應大于30m外,
一、電氣檢測
(1)工程概況 本項目為用地面積21500平米的居住小區,總建筑面積92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9棟住宅,層數為12~25層。1棟會(huì )所,層數為2層。地上總建筑面積為75500平米,辦公用地面積為承擔本工程的主體建筑設計,包括總圖、建筑、結構、給排水、采暖、通風、電氣及外網工程。本案例主要是針對電氣設計中的火災自動報警系統、消防聯動控制系統以及消防廣播及通信系統進行討論設計。 (2)火災自動報警系統
下面的是住院樓電氣消防電氣部分,免費分享給大家!由www.tongjianedu.com整理提供,想要了解更多的內容請點擊網址。技術交流QQ:2209112861
知識點:電氣安全
電氣消防設計及空調防排煙說明
今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
有三棟小高層(全有地下車庫)共計4萬多平方米.怎樣為它們編碼?謝謝指教!我的郵箱:peng59717@126.com我的QQ:475005225
圖紙簡介: 本工程為一棟8層的酒店中一至八層的電氣消防改造設計,由于是消防改造,故本圖紙只包含火災自動報警系統和應急照明系統的設計,沒有防雷接地,希望對大家有幫助 投稿網友: a933933 上傳時間: 2014-08-14
電氣消防檢測
電氣消防檢測專題,為您提供電氣消防檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣消防檢測 相關的專業交流討論,更多電氣消防檢測相關內容請訪問