建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周囑擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施 每年
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會(huì )一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷。” 二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?
消防檢測需要涉及到的工程部分,消防大隊現場驗收時候必看的程序
1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,電氣火災在火災事故中所占比例較高,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會(huì )上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會(huì )覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?
一個建筑火災危險性為丁級,面積為39498平方米的輕鋼結構廠房,是否需要設置火災自動報警系統,如果不要那應急照明和疏散指示燈是否需要設置呢
電氣消防設施檢測
電氣消防設施檢測專題,為您提供電氣消防設施檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣消防設施檢測 相關的專業交流討論,更多電氣消防設施檢測相關內容請訪問