狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電阻柜的使用對電氣系統的保護作用

    電阻柜,發電機中性點高阻接地,以限制接地電流,防止各種過電壓的危害。中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備。同時可有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行。對降低電網過電壓、提高電網的安全性、可靠性,具有良好的效果。

  • 為什么要安裝電氣火災系統?

    一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會(huì )讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 電氣控制系統中常見4大保護

    知識點:電氣保護范圍

  • 關于低壓系統的零序保護

    請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?

  • 探析樓宇自控系統中的電氣保護及電氣接地

    樓宇自控系統是建筑設備自動化控制系統的簡稱。樓宇設備涵蓋了建筑中的所有可控的電氣設備,主要是指為建筑服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、通信設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等、現代城市化建筑的日益增長帶動了樓宇自控系統技術的飛速發展,下面介紹樓宇自控系統中常用的幾種電氣保護接地系統的設計。 1 樓宇的幾種電氣接地系 1.1 工作接地 為了確保每項電力系統都能正常穩定的工作,必須將其與大地鏈接,稱為工作接地。變壓器中性點的直接接地或經消弧線圈的接地或者防雷設備接地等都是主要的接地項目。每一種工作接地都有自己的功能,例如變壓器的中性點接地,它能保證電氣設備三相系統中相線對地的電壓不變,保證電壓的平衡,有效預防了零序電壓偏移,這對智能建筑電氣來說是十分重要的。變壓器中性點經消弧線圈的接地,在接地時有效消除接地短

  • 結構化布線系統電氣保護的探討分析

    就結構化布線系統本身而言,它是一個無源系統,而且,僅僅在信息模塊、配線架等部位會(huì )存在一些PCB、電阻、電容等補償器件,因此,和有源系統相比,結構化布線系統的電氣保護相對簡單。 共模干擾在導線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾;差模干擾在兩導線之間傳輸,屬于對稱性干擾;在一般情況下,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較小,共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產生輻射,所造成的干擾較大,如圖一所示。使用結構化布線系統傳輸信號的數據、電話設備,通常采用差動方式,優點是與雙絞線結構相適應,受共模干擾影響小。 通常,在常見的干擾中,靜電放電和快速瞬變脈沖群對數字電路的影響最大。根據有關資料報導:靜電放電在5-200MHz的頻率范圍內產生強烈的射頻輻射。此輻射能量的峰值經常出現在35MHz ~45MHz之間發生自激振蕩。許多I/O電纜的諧振頻率也通常在這個頻率范圍內,結果,電纜中便串入了大量的靜電放電輻射能量。當電纜暴露

  • 低壓電氣設備接地保護系統研究

    1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,并且保持與相線同等的絕緣水平。但是在實際的操作中會(huì )遇到各種問題,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題。現在主流的低壓配電系統包括:TT系統、TN系統和IT系統。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,它們起作用

  • 關于低壓配電系統,保護電氣的選擇性

    本人剛剛做設計,有些個人想法,大家來討論。1.低壓柜(箱)總開關采用斷路器的話,總開關和支路開關是否屬于上下級的關系?是的話怎樣達到選擇性配合的要求?

  • 某森林公園保護設施安防監控系統電氣圖

    圖紙簡介: 國家森林公園文化和自然遺產地保護設施某安防監控系統電氣圖,主要包含安防監控系統圖、監控點位平面布置圖、展覽室一層安防平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: clt1325467 上傳時間: 2013-07-06

  • 超載保護在起重機電氣系統中的應用

    知識點:電氣超載

  • 關于漏電保護和電氣火災監控

    這個是否重復啊。。。。。

  • 安裝電氣火災系統是用注意哪些?

    電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,不得反接。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線。4、安裝剩余電流互感器時,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可

  • 光伏系統的防雷及電涌保護

    光伏系統的防雷及電涌保護

  • 智能樓宇的電氣保護與接地

    【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當的建議。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。

  • 關于電氣系統圖上的問題

    各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,這個問題怎么解決!很急!請大家幫個忙

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會(huì )造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會(huì )造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總保護處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 電氣商務報價系統(正版)

    密碼:700110.完美奉獻

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

點擊加載更多

電氣保護系統

電氣保護系統專題,為您提供電氣保護系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣保護系統 相關的專業交流討論,更多電氣保護系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

過道吊頂裝修效果圖

圓形吊頂效果圖

久热一本| 欧美gay| 老色批国产在线观看| 麻豆一二三区av精品传媒| 亚洲色婷婷总合久久久久中文| 91人妻porny九色大屁股| 一久道在线播放| 久久99精品国产99久久6| 安吉县| 亚洲欧美久久| 你懂的在线观看网| 伊人久久亚洲综合网站| 亚洲欧美二区三区| 日韩国产综合AⅤ| 色婷婷色五月| 日欧AV| 中美日韩一区二区三区四区| 亚欧洲乱码视频在线观看| 亚洲精品40p| 在线大香蕉| AⅤ性天堂| 丁香五月综合区| 野花3| 遂平县| 亚洲无码专区2012| Se亚洲色视频| 色婷婷亚洲婷婷七月中文字幕| 亚洲国产精品成人精品无码区| 激情av网| a天堂| 国产人与zoxxxx另类| 国产一区二区99久久久久| 巴林左旗| 人妻少妇精品视频一区97精品| JULIA一区二区中文久久94| 欧美性爱在线播放| 聚色综合网| 66av 在线| 日本久久久亚l洲中文字幕| 欧美MV日韩MV国产网站| 日韩无码电影|