電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載、缺相、堵轉、短路、過壓、欠壓、漏電、三相不平衡、過熱、軸承磨損、定轉子偏心時,予以報警或保護的裝置。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創(chuàng )了無源化電子式電機保護器的先河,深受廣大用戶的厚愛,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,并榮獲多項專利。“科技創(chuàng )造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,令人難以置信的價格,奉獻給社會(huì ),給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創(chuàng )電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,達到提高
工作中發生的新問題:660V IT系統三相電動機的防爆真空開關帶有綜合保護器,即有過流 漏電 缺相保護,電動機在運行當中,開關前方的電纜被砸壞造成短路后又缺相,可綜合保護器沒有起作用,以致我的電機和真空開關都被燒壞了,請高手給我分析一下是怎么回事,不勝感激。
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,當 電動機 出現斷相、過載、堵轉、三相不平衡等故障時,保護器動作,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,通過端子3和4連接控制回路,切斷、接觸器、線圈工作電源,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V、220V,根據你選擇實際保護器而定
我想問問避雷器符號和 浪涌保護器有什么區別,因為我見到的電氣圖紙中浪涌有時和避雷器符號表示的一樣,不好區分?最好能提供在哪里看相關標準,電氣設備圖形符號里面沒有收錄 浪涌保護器的符號。
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?
我們用的是合肥蘭特的電機綜合保護器,當時的安裝方沒有把資料留下,現在也找不到。哪位大俠有請給一份。謝謝。gejayi01@163.com
.ABB漏電保護器件上有個符號不認得,見圖,請教前輩。圖片用手機拍的,不太清楚,請大家包涵。.
請問正泰電機保護器中類似于常熟CD1電機保護器的是哪個型號???一般用于代替熱繼電器,具有過載 斷相 三相不平衡 ,JD5A我看基本滿足,但是沒有實際電流 4-20ma變送輸出,能不能再加個電流互感器,跟JD5A同時使用沒問題吧??其他常用的型號有帶變松輸出的嗎?
JFY-801 使用說明書 一、 產品概述 本產品是一款智能型電動機綜合保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、欠載、缺相、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。 二、 主要功能
低壓電機保護,原來一般是斷路器和熱繼電器配合是吧。現在市面上有很多種低壓電機綜合保護器,說是可以判斷缺相、過載、不平衡,大家用嗎?熱繼可以實現同樣的功能嗎?謝謝!
如圖:1、3接點為電源,5、6接點為保護常閉觸點,7為啟動常開觸點,9、10為輸出端。現在請問2、4接點和8接點是接什么的。6接點接保護出口,7的常開接點一般在實際中怎么用呢?請高手幫我解答一哈!謝謝!
現在低壓電動機綜合保護器使用越來越廣泛了,熱繼電器是不是要退出歷史舞臺了呢?請各位從一下幾方面談談自己的看法?.使用場合分民用和工業,熱繼電器適用哪種場合,綜合保護器適用哪種場合?2.保護的可靠性 是否有誤動的可能3.運行維護的費用及投資的性價比4.其他方面希望各位能踴躍發表看法!謝謝!
圖紙漏畫了消防部分。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,這樣畫是保護進線電源?為什么要這樣畫,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,各個有何用,請指點。
一、產品概述 電氣防火限流式保護器是一款能實時準確檢測出用電回路的電流 ,并能以微秒級速度快速限制短路電流以實現滅弧保護,并集電壓、電流、頻率、漏電、溫度、故障電弧檢測(選配)等多種功能于一體,且具有智能化分析能力的新型用電安全監控裝置。當用電回路發生電氣事故時,保護器能發出聲光報警信號或上傳至云后臺及時提醒用戶檢查故障,排除可能發生的電氣隱患,防止事故發生。 本保護器具有本地通訊和數據遠傳通訊功能,可以通過4G將數上傳到智慧安全監管云服務系統,組成智慧用電安全監管服務系統網絡(luò )。廣泛用于:學校宿舍、醫院、商場、賓館、倉庫、住宅、電動車充電站及集貿市場等給種用電場所末端干、支路的線路保護。 二、功能特點 1.實時監測:電氣防火限流式保護器能夠實時監測三相受控回路短路電流、電壓、電流、頻率、溫度、剩余電流、遙信狀態并顯示。 2.報警保護功能:電氣防火限流式保護器在探測到短路、用電數據越限時,發出聲光信號報警,能以微秒級時間進行限流保護,以保證安全用電。 3.故障提示功能:電氣防火限流式保護器在檢測到自身故障,如溫度傳感器探頭
1.1起動器在安裝前應檢查其技術數據是否與工作電壓,所控制電機容量相符,其零部件應完好無誤;1.2電纜的引入及引出應用接線裝置中的橡膠密封圈,金屬堵環,壓緊螺母或壓緊法蘭將電纜壓緊以達到隔爆要求,同時應緊固電纜防松脫裝置;1.3不使用的接線口應用橡膠密封圈、金屬堵環、金屬堵板嚴密封堵;1.4起動器外殼應接地,安裝時其傾斜度不大于15度;
很少有電動機像制冷(空調、冷凍、冰箱等)壓縮機的電動機那樣,必須頻繁面對嚴重的過載。在炎熱的夏天,一臺額定功率為20千瓦的空調壓縮機,它的輸入功率可能高達30-35千瓦,并且可能連續工作數日。盡管如此,人們采取了很多措施,使壓縮機的故障率降低到千分之幾甚至更低,這些措施也包括電機保護器。 現在的壓縮機電機都配有保護器(MotorProtector),但是電機燒毀(MotorBurnout)可能要占到全部故障的一少半。人們不禁要問:難道電機保護器不能有效保護電機的安全? 要回答這個問題,我們還得從電機保護器的種類、工作原理和局限性談起。目前,國內外廣泛使用的壓縮機電機保護器有大兩類:雙金屬型和熱敏電阻+電子模塊型。它們的結構不同,作用也不同。 雙金屬型保護器 雙金屬型保護器實際上是一種用雙金屬片制成的開關或繼電器,由于價格低廉而得到廣泛應用。雙金屬片由兩層熱膨脹系數不同的合金疊合而成,其中,膨脹系數較大的稱為主動層;膨脹系數較小的稱為被動層。由于兩層材料膨脹系
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
D3—PRO G 系列電機保護器使用說明書(天大海德)故障指示:設置按鈕 內 容 說 明oC 過電流報警 工作電流超過設定的電流GndF 漏電報警 漏出的電流超過設定值以上StL 運轉中堵轉報警 運轉中異物進入發生超負荷引起的堵轉LoC 啟動中堵轉報警 啟動中由負荷異常引起的堵轉rP 逆相報警 電機接線異常PU- 三相不平衡報警 相間電流差較大PF- 缺相報警 電機接線一根以上的斷線UC- 欠電流報警 由于空轉引起設定值以下的電流FLt6 外部故障輸入失敗警報,遲延(T/B No.8)-3秒端子功能:端子序號 端子名稱 功 能1 CT-COM 連接MCT公共線(黑)及ZCT”L”端子2 CT-T 連接MCT的T相電線(黃色)3 CT-S 連接MCT的S相電線(綠色)4 CT-R 連接MCT的R相電線(白色)5 ZK 連接ZCT的K端子6 RTX1 連接RS485通信線的RTX1端子
某電動機(電機1,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,啟動完成后短接電抗器。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,該電動機(電機2,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]
電機保護器電氣符號
電機保護器電氣符號專題,為您提供電機保護器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機保護器電氣符號 相關的專業交流討論,更多電機保護器電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題