本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水呢 不勝感激啊
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很?chē)乐亍_€沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
地下室基礎現以收尾工作,但在后澆帶,塔吊基礎處出現滲水(噴泉式)如何能補漏,還請高手賜教,有什么方案是最好不過了
現做一工程地下漏水較為嚴重,施工完第一年未漏,第二年、第三年開始墻面,構造板出現裂紋而且較多, 各種的漏水,為什么呢?求出來措施!
六層磚混住宅,全地下室,外墻為磚墻,基礎為鋼筋砼條基,下做600厚3:7灰土墊層,地下室地面標高為-2.500M,地質報告說地下水為-2.200M,為上層滯水。防水做法為水泥砂漿剛性防水,未做全封閉的卷材防水。僅為“防潮作法”。去年夏天雨季幾場大雨過后,地下室普遍進水100~200MM深,后來,開發商在地下室內墻上作了一道水泥砂漿防水層。今年雨季幾場大雨過后,地下室又重復了去年的情況,普遍進水,內墻去年抹的砂漿幾乎全部剝落,絲毫不起作用。業主與開發商在此問題上幾乎鬧翻。開發商為了省錢,不用筏板基礎而采用條基,釀成今天的“惡果”,我們業主該怎么辦?有沒有一個比較徹底的解決“漏水”的辦法?請廣大有經驗的前輩支支招兒……再次謝過了。
上面半部分是地下室的,下半部分是與之相對應地板接縫處的!地下室墻面漏水的地方是螺桿洞!難道是夾層的防水沒做好?
本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 編輯 工地上的地下室連通道和地下車庫之間設置沉降縫,由于地下車庫先做,連通道后做,經過結構沉降后,沉降縫處橡膠止水帶被拉裂,沉降縫處開始出現漏水,漏水速度不是很快,經采用發泡止水劑堵漏后,有一點效果,可還是不能完全杜絕漏水,請各位高手指教,該如何正確處理該漏水問題,謝謝!(如果誰碰到過并且成功堵漏的,那就最好了。 )
一、地下室漏水原因分析: (一)施工質量的問題,外墻面的剛性防水局部滲漏,外墻面的剛性防水層無法起作用。外墻柔性防水搭接處未粘牢固及基礎卷材折斷、室內剛性防水層墻面與地面相交處未能按設計要求施工,出現爛根現象。未做好穿墻套管處的防水及房間的防水層。 (二)設計不合理,內墻面沒做防水處理,地下室內的隔墻面及墻根沒做防水處理。地下室分戶門的門框栽入房基土上
本帖最后由 潛水小白 于 2016-8-2 11:50 編輯 案例1:地下室底板出現裂縫,導致嚴重的滲漏水。 <
萬科千萬別墅地下室漏水 一到下雨天,地下室四周的墻體就開始漏水,嚴重的直接噴水。福州萬科業主張先生去年花1000 多萬買了小區一棟別墅,結果今年1 月入住后,發現地下室漏水嚴重,房子還出現房梁錯位,問題至今未得到有效解決。 天花板也滴水 地板木被泡變形,張先生說,這棟別墅本是樣板房,由于當時他喜歡室內的設計和裝修風格,去年年中就花了1000 多萬元買下別墅。因為已經裝修好,今年1 月張先生入住,后來漸漸發現負一層地下室漏水較嚴重,“
請求專家幫幫我出出漏水方案,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,懇請專家指點解決方案.
1、整體法: 使用6G水泥基滲透結晶型防水劑內摻入混凝土中,可用于混凝土本體防水,在混凝土攪拌時加入,其內有效活性化學物質在水的作用下與多種水泥水化物質發生化學反應,生成不
地下室滲漏水是建筑通病,不管是高層建筑還是別墅住宅,包括商業辦公樓地下室滲漏水頻頻發生,有的地下室滲漏水不嚴重,只是輕微滲漏,有的地下室滲漏水特別嚴重,甚至出現明水,如果維修方法不對,維修在多次也不能解決問題,還浪費人力物力財力徒勞,對于復雜的地下室滲漏水維修工藝會(huì )相對十分復雜,耗時也會(huì )特別長,否則是解決不了問題的,比如有的地下室需要剔鑿后在堵漏,堵漏后在注漿,注漿后在堵漏,在涂抹抗滲砂漿,隨后在做防水涂料,這套防水體系專治頑固地下室滲漏水的不治之漏。 1、地下室防水要提前做防水施工方案 地下室防水工程,一定要提前做好防水施工方案,根據地下室整體的布局、使用要求等采用不同的防水施工工藝與措施,還要考慮別墅周邊環境因素,提前制定合理的防水
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
我在2005年蓋的小別墅,半地下室,高度2.2米。2006年.2007年,檢查不漏水,今年裝修了 好多返潮的 ,而且在底板向上500左右,現有一事不 明,想請教,我的 地下室只有一個300*800的 小窗戶,排風,怎樣區別 ,地下室外墻漏水與返潮的區別,有無 具體 方法.請教高人 指點
地下室汽車坡道與地下室交接部位的集水坑漏水,原因1 是澆筑底板的時候,砼沒有振搗密實原因2 支設模板的時候不應該支設底板現在的情況是底板有一個洞,外邊的水壓大,集水坑像噴泉似的原來在剪力墻外邊設置了一個降水井,現在上邊的地坪已經做了,找不到了,郁悶!怎么解決?謝謝有心人了!!!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了