狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 地下室防水底板防滲漏做法!

    設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,當地審圖、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目。

  • 超長地下室外墻防滲抗裂綜合施工技術

    超長地下室外墻防滲抗裂綜合施工技術

  • 為何而發帖?安徽高層地下室

    為何而發帖?安徽高層地下室

    去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,供大家參考,指點!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 關于高層地下室建模問題

    請教一個問題:11層剪力墻住宅,有個入土1.4M(總2.6M)的地下室,考慮出土部分較多,不作為嵌固端,(對否?)問題1:整外圈擋土墻需要建模計算嗎,還是將上部剪力墻伸到基礎頂即可??問題2:上部剪力墻厚是200,地下室外墻最小要250,地下室層模型外墻需要按實際(250)墻厚來輸嗎?

  • 這個地下室雙柱模型如何剖分?

    這個地下室雙柱模型如何剖分?

    建的地下室雙柱模型,不管是以前的網格剖分還是超元總是錯誤退出,總之容錯性太差,還沒提示哪里有錯。因為裙樓有四層,雙塔,為了避免出現超限審查和設縫。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 編輯 ]

  • 關于地下室水浮力的討論

    最近做個地下室,埋深5.8米,地下室有一邊是開口的,我想問下這樣需要算浮力么,個人覺得就算是開口的,地下室里面還是沒有水 ,水的壓力差還是存在會(huì )產生浮力的,所以我覺得需要算浮力 ,請大家一起討論下,幫我解釋解釋，謝謝!

  • 地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    請教個問題,因為要安裝電梯,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為130KPa,地上三層。地下一層,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,不知道能否挖,防水是否會(huì )很難做?會(huì )影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 地下室地基排水一般怎么排?

    業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎?有相關資料嗎?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,水排至排水溝,由排水溝內的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?

  • 請教,關于地下室防煙問題。

    20層住宅,1~2層為小門市,地下1層車庫,防煙樓梯間前室為合用前室。地上部分防煙樓梯間采用自然排煙,合用前室不滿足自然排煙,采用正壓送風。現地下室防煙樓梯間與前室均不能自然排煙,我師傅說地下室只做合用前室的正壓送風就可以,防煙樓梯間不用考慮了,請問這樣做合理嗎??望各位高手解答,在線等。。。。。

點擊加載更多

地下室防滲

地下室防滲專題,為您提供地下室防滲相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防滲 相關的專業交流討論,更多地下室防滲相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

我國水環境問題

我國水環境現狀

精品高朝久久久久9999| 中文字幕人成乱码熟人妻| 亚洲中文字幕无码久久一区二区| 亚洲欧美综合区丁香五月1区| 无码人妻丰满熟妇久久久久久| 亚洲色图欧美激情| 极品熟妇大蝴蝶20P| 久久久婷婷精品国产亚洲AV| 精品毛片A久久久久| 四房色播开心网| 久久免费精品视频| 日本VA在线视频播放| 伊人成| 91精品国产综合久久久久蜜臀| 高清激情无码| 欧美精品91一区二区三区| 荷兰AV少妇| 超碰人人超碰人人| 丝袜亚洲精品中文第一页| 国产精品美女乱伦| 欧美日韩第二页| 久久久久久精品国产观看2010| 丁香三级五月| 天堂在线一区| 最新日韩一区| 国产 字幕 制服 中文 在线| 老色批在线观看视频| 色呦呦一欧美| 国产一区不卡| 国产欧美日韩综合精品二区| 欧美日韩最新国产精品一区二区| “色欲av”| 欧美亚偷好| 激情五月丁香啪啪综合网| 毛片av| 日本精品中文字幕| 久久久久无码精品亚洲| 日韩精品熟妻人女亚洲一区| 亚洲天堂久久小穴| 日韩欧美日韩| 孽欲|