狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層地下儲藏室排煙問題

    某高層住宅,為二類高層建筑,地下一層為自行車庫,汽車庫,但不是敞開式的那種,而是由防火墻分割成面積小于50平米的空間,但是走廊和汽車庫與另外的大型汽車庫相通.地下二層為分割成小的空間的儲藏室.地下室每層建筑面積800平米. 請問這種情況下,需要做機械排煙嗎?

  • 地下儲藏室排煙以及補風口問題

    地下醫用儲藏室,所以我考慮做通風也做排煙,不知是否合理出入口設置防火卷簾,所以火災機械補風那補風管如果跟排煙管交叉的話,哪個在上哪個在下呢?

  • 地下儲藏室設計消火栓系統的問題

    今天看到一六層住宅樓:二層以上為住宅;一層為商業網點面積不到200平方米;地下室為儲藏室用一級防火門分為三個防火分區,面積為496平方米。請問需要設計消火栓系統嗎?

  • 請問地下儲藏室,應該吹風還是抽風?

    因為地下儲藏室有的是承重墻,每年夏天由于空氣溫度高,墻體溫度低,會(huì )行成冷凝水。 我打算安裝一個排風扇試試,請問應該朝儲藏室里吹風還是抽風?

  • 多層住宅地下儲藏室通風問題

    多層住宅地下儲藏室通風問題

    一個小區多層住宅地下部分,分隔成了很多小間的儲藏室,內走道有窗戶,部分儲藏室也有窗戶,那沒有可開啟窗戶的儲藏室是否需要設機械排風呢?如圖:

  • 地下儲藏室走道排煙量計算

    最近碰到好幾個住宅地下室都做儲藏用,然后走道基本都比較長。個人認為是如果這個走道長度大于40m就做排煙,而不是20m。不知道理解對不對?還有就是排煙量的計算,高規中走道排煙面積要包括無窗房間。但實際中我問過一些人說都沒有把儲藏室面積包括進來,審圖也是沒問題的。所以都糊涂了,到底應該算總面積計算排煙還是就算走道的,當然排煙口只設在走道內。求教

  • 地下儲藏室要不要設防排煙?怎么設?

    建筑地上12層,地下一層為儲藏室3.3米,一層二層為商鋪,三層以上為住宅,儲藏室要不要考慮防排煙呢?一、二層小商鋪要不要設機械送排風呢;儲藏室防排煙要設專門的風管送風排煙系統嗎?消防電梯前室與防煙樓梯間前室共用,防煙樓梯間防煙問題如何解決?在防煙樓梯間頂設一個送風機可以嗎?送風機選擇考慮什么因素呢?

  • 地下儲藏室建筑面積如何計算

    地下儲藏室層分到每戶的儲藏室的面積如何計算,有人說儲藏室面積等于凈面積加分攤面積,分攤面積如何計算呢?進儲藏室坡道應不應該進行分攤?是每個單元進行分攤,還是這一層進行分攤呢

  • 地下一層戊類儲藏室通風排煙問題。

    手里有一個項目,位于地下一層,平時為戊類儲藏室,戰時為人防地下室。按理說是不用設置排煙系統的,但這個工程是狹長型的,有80米的疏散走道,按新建筑設計防火規范第8.5.2條:高度大于32m的高層廠房(倉庫)內長度大于20m的疏散走道,其他廠房(倉庫)內長度大于40m的疏散走道應設置排煙設施。按人民防空工程設計防火規范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊類物品庫宜采用密閉防煙措施。也就是說不設置排煙系統。請教規范沖突我做機械排煙么?另外如果做的話,排煙量如何算?排煙量是按照走道面積乘以60算么?走道還需要劃分防煙分區么?請大神解答或者大家討論下。謝過了

  • 地下一層戊類儲藏室通風排煙問題

  • 儲藏室的電表和線路布置

    儲藏室的電表和線路布置

    本人剛學設計不久,今天遇到一個圖紙,一層是儲藏室,二層以上是住宅,考慮到儲藏室以后不一定會(huì )賣給哪家住戶,所以想把儲藏室坐成單獨的電表控制線路,幫忙看一下我這樣做得對嗎

  • 儲藏室滲水問題如何處理

    儲藏室滲水問題如何處理

    如圖,儲藏室內墻壁有水印,是否是散水問題,溝是業主自行新挖的。

  • 請教住宅樓地下二層儲藏室的防排煙問題

    現在正做一18層住宅,地下二層,地下一二層都是儲藏室,關于此儲藏室的排煙問題我想請教大家怎么做到底,我覺得按高規的意思,此儲藏間可以不做排煙,因為它不屬于人員經常停留并且可燃物叫多的類型,所有只有內走道應做排煙,所以我只在每層的走道上布置了自然窗井,沒有機械排風,不知道這樣做對不對,請教大家,謝謝了,急.

  • 高層住宅地下儲藏室排風問題--在線等

    一個浙江臺州的住宅項目,審圖公司提過來一條意見,如下:地下儲藏室未設通風設施,不符合《住宅設計規范》GB50096-1999(2003年版)第4.4.3條的規定。規范條文為:地下室,半地下室應采取防水,防潮,通風措施。問題:做過這么多住宅項目,江蘇,安徽,上海的,地下儲藏室從未做過排風。審圖也通的過。 但《住宅設計規范》講的也沒錯。 想問大家有沒遇到這樣的問題,可說說,都怎么處理的。在線等。。。

  • 小高層住宅地下儲藏室是否設自噴

    小高層住宅13層,地下儲藏室分隔小間 ,是否設自噴?有何依據,建設單位非要去掉自噴系統,我認為依據高規2005版7.6.4條應設。是否合適? 急! 謝謝!

  • 18高層住宅,地下兩層儲藏室,消防如何設置,

    18高層住宅,地下兩層儲藏室,消防如何設置, 根據高規7.6.4 高層建筑中經常有人停留或可燃物較多的地下室房間、歌舞娛樂(lè )放映游藝場所等,應設自動噴水滅火系統。 高規8.4.1.4 除利用窗井等開窗進行自然排煙的房間以外,各房間總面積超過200平方或一個房間面積超過50平方,且經常有人停留或可燃物較多的地下室房間,應設置機械排煙系統。我認為地下儲藏室不能當作是經常有人停留或可燃物較多的地下室房間,所以可以不設置自噴及排煙系統,不知對否,請各位大蝦指教!

  • 多棟3層樓及地下儲藏室建筑平面布置圖

    圖紙簡介: 該圖紙為多棟3層樓及地下儲藏室建筑平面布置圖,框架結構商務綜合樓,抗震設防烈度為7度,地下一層,地上三層,圖紙內容包含:各層平面圖,地下室平面圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qq_1401120865591 上傳時間:

  • 請問地下室儲藏室的自然通風開窗面積是多少?

    自然排煙我是按照地面2%留的窗戶,審圖還讓核對自然通風的開窗面積,地上生活房間的自然通風口面積按地板的1/20,我這個是地下儲藏室,每一間大概52平方,層高3米,請問考慮自然通風,開窗面積多少?

  • 糧食儲藏室設計大家給點建議

    準備設計一個糧食儲藏室 25m*7m主要用于儲藏玉米用來加工雞食料。 由于當地環境潮濕,玉米又很怕潮,請大家給點設計上的建議,怎樣設計才能防止潮濕,經濟上有便宜。謝謝各位!

點擊加載更多

地下儲藏室裝修

地下儲藏室裝修專題,為您提供地下儲藏室裝修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下儲藏室裝修 相關的專業交流討論,更多地下儲藏室裝修相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜工程施工組織設計

霧化冷卻塔

国产精品久久久久久久久粉嫩| 日韩四区| 亚洲天堂美女主播韩国一区| 欧美国产精品一区| 精品婷婷乱码久久久| 亚洲精品久久久蜜桃直播| 亚州三级视频| 渭源县| 色欲丰满人妻无码| 欧美日韩亚洲国产精品| 深田在线无码| 日韩精品综合一本久道在线视频| 亚洲欧美精品久久一区二区| 峨眉山市| 欧美日韩 国产 一 二 区| 国产精品久久久久精品| 日韩欧美熟女一区二区三区| 老色批网站视频在线观看| 久久一级无码| 日韩成人一区二区三区| 91性高潮久久久久久久久| 人妻偷拍熟女桃wwb| 欧洲色网| 亚洲综合久久无码DVD| 亚洲欧美日韩六| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 97资源在线你懂的在线观看| rihanseav| 视频图片小说综合| 久久懂色精品99综一区合| 一个人看的WWW高清免费资源| 久久精品一区二区无码| 成人无码区免费视频网站在线播放| 久久婷婷av| 婷婷超碰| 国产日本欧美一区二区三区| 99热最新| 久久久精品蜜桃| 欧美一区二区三区在线| 色五月亚洲色图欧美色图| 久久久久人妻|