這個工程中還有電纜溝,可是看了圖紙,對于電纜溝的斷面圖,電纜溝的檢查井和余量井,搞不懂, 那個余量井是干什么的>?電纜溝墻體,構造住,這都怎么施工,大家有作過這種工程的來指點一下了,很急呀!
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
XX火車站110kv變10kv電纜溝工程頂管施工方案1、工程概況與工作內容本工程處于XX市人口稠密、車流繁多的XX路上,地下管線縱橫交錯,水、電、氣、通訊、下水管線多達數十種,由于城市主干道快速路無法申請單邊敞口開挖,根據施工現場實際,征得各方同意后采用不出土擠壓頂管工藝施工。根據已開挖電纜溝推測土況,上1.2米為三四類土粘土,下為普堅石,頂管工作區為路面標高-1.5m至-2.0m。頂管工作內容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纖管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纖管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纖管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纖管+¢75通信管2.工程難點與解決方案2.1地下管線眾多,城建檔案資料不全,且已有資料可信度不高,隨意穿越觸碰損壞極易造成直接損失和衍生損失。解決方案:工作區路徑內地下管線必須通過探溝探洞方式查明,征得監理工程師同意后,才可進行下一步頂管施工。2.2業主要
圖紙簡介: 本圖是某變電工程35kv配電室基礎及電纜溝圖紙,圖紙包括配電室基礎和電纜溝平面布置圖、典型剖面圖等。 投稿網友: luong0802 上傳時間: 2014-07-11
現有20座10/0.4kV變電所及廠房內電纜溝積水嚴重,部分電纜溝標高與室外相平,部分電纜溝高于室外0.3m.所處位置已幾個月未下雨,估計是地下水反滲.業主要求全部改造.翻了一下帖子,總結如下:1.設集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行設泵強排.4.電纜溝按圖集設坡度.存在問題如下:1.室內電纜溝為已建,重新找坡是否難度較大?2.集水坑是否可設于戶外,用管引出?是否會(huì )影響排水效果?因眾人所提集水坑似乎是設于室內的.3.接入雨水井,是否會(huì )有倒灌現象?如何解決?4.地下水滲入,設泵自動排水,約60長的電纜溝設一臺泵是否夠用?5.國標圖集中室內電纜溝是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做過防水電纜溝?效果如何?我考慮是否該地區其他新建電纜溝要加防水.以上問題希望有經驗的同行們賜教,說說你們的具體做法和效果,這里先謝謝各位了!!!
圖紙簡介: 某輸變電工程110kV出線電纜溝配筋圖及過公路頂管施工圖。包括支架安裝圖,電纜布置圖,頂管布置圖,頂管縱面大樣 投稿網友: zouyang8701 上傳時間: 2014-02-18
圖紙簡介: 本工程為中國航空工業設計院設計,某電纜通道工程電纜溝、電纜井的大樣圖,還包括蘭池大道電纜溝位置斷面圖,希望能幫助到大家。 投稿網友: hbs123380 上傳時間: 2014-08-11
我有一改造工程,需要將配電房移動30多米,一共有17根干線要加長,原最長大約25米。請問電纜加長是直接聯接好,還是用電纜接線箱聯接好。 不同截面和電纜能不能加接。
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,新技術、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會(huì )這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
室內設置電纜溝,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,雙排支架,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板?有沒有規范或者圖集的規定?
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
情況是這樣,高壓柜房與低壓分開設置,兩個房間之間有個2米寬的走道,走道屬于回填區,回填深度0.5米。現在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道。也就是說埋深只能做到0.5米。這里請教下各位,這條溝可行否?謝謝!
編制室外電纜直埋敷設的清單時遇到這個問題不知道大家是怎么計算的,從配電室出室外17根電纜分別去不同的車間,隨著路線的變化電纜的根數也在變化,比如從配電室出來時是17根在一起,編制清單的時候,不同的電纜型號都要給出挖土的工程量,敷設在一起的電纜的挖土工程量怎么分配呢?還是按單根的計算工程量。
現在想把電纜溝斷開,改穿鍍鋅鋼管過,但水專業的說他們有規范要求水管要在電纜下,因為電纜埋深要0.7m加上與水管間距0.25m,他的污水管就要在1m以下了,這樣會(huì )影響排水。我們電氣規范好像沒有要求電纜一定要在水管上吧?有什么解決辦法。
電纜溝底不知道怎么被挖了個坑,滲水,在這個滲水坑內有兩個40的鋼管穿導線,現在想把這個滲水坑用防水混凝土填死,露在外面的那部分導線當然不能直接包在混凝土里,就想PVC40管火烤后套接在鋼管上,混凝土包住這個連接部分,這么做行不行?有什么別的好辦法?
一個污水處理廠室外電纜溝支架
緊急求教:在一個廠區內,要新建一個食堂,在修建食堂的位置有一10kv電纜溝,,且廠區內已正常供電。要修建食堂,必須將原有電纜溝此段移位,求問:這樣的情況,電纜怎么處理?是將原有的電纜都抽出換成新的?還是將電纜加長?如果能將電纜加長,要采取什么措施?