接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
1.電纜溝兩側通長敷設扁鋼,還要每隔20米跨接一次,用鍍鋅扁鋼做接地極,做起來看著挺累,到底為什么要這樣做呢?2.見到電力局的圖紙,電纜排管,穿PVC-C管,還通長敷設扁鋼,在人井處設接地極,這么做又有無必要呢? 望高人指點。
一般的電力電纜溝槽都會(huì )要求20~30米進行一次跨接地,從圖紙上看,一般都是從溝下面進行跨接,但我在工地上看到的是從上面進行跨接,不管是排管位置還是U型槽位置,請問從上面進行跨接會(huì )不會(huì )有什么不利影響?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老!!!!!
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。
在有人操作的地方必須作安全接地。電纜溝應作,每隔20米(我做的為100m)跨接一次,這是電纜溝左右側的等電位聯結線,避免電壓差造成的電擊事故。電纜排管無人操作,可以不做,不會(huì )出現安全事故。但其電力井必須做,只要每個井達到接地電阻值就行了。
圖紙簡介: 電纜排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,電纜井,直角,四通,直通,電纜井接地,電纜井防火,電纜和其它管道交叉,電纜標示樁 投稿網友: wphwphwph 上傳時間: 2013-10-29
最近我們設計的電纜溝支架上通長接地線采用直徑10的圓鋼,但是業主非要我們發通知改成40*4的扁鋼,想請教一下用直徑10的圓鋼好像沒問題吧,有沒有比較明確的規范,謝謝了,急啊
本帖最后由 心香 于 2013-7-31 11:44 編輯 無私上傳電纜溝接地系統做法大樣圖
情況是這樣,高壓柜房與低壓分開設置,兩個房間之間有個2米寬的走道,走道屬于回填區,回填深度0.5米。現在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道。也就是說埋深只能做到0.5米。這里請教下各位,這條溝可行否?謝謝!
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,新技術、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會(huì )這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
室內設置電纜溝,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,雙排支架,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板?有沒有規范或者圖集的規定?
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,支架是要接地的。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,是直接埋在地下的)。希望大家討論。
1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?
先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會(huì )碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?