一個廠區室外電纜溝里用的都是鎧裝電纜,如果在室外穿鋼管到各個構筑物,是否可以不用鎧裝?
我公司有出口印尼的兩臺變壓器,電壓為2萬伏、2500千伏安,每臺高壓電流為72.16A,兩臺并聯使用,對方要求配一段電纜,不知道選用多大的鎧裝電纜合適?第一次遇到2萬等級電壓,沒有這方面資料,請朋友們幫個忙!
YJV22交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜和VV22 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜的最小線徑可以是多少?鎧裝一般是室外用,在爆炸環境鎧裝一般如何使用?有高手給指點下多謝///
內外螺紋絕緣接頭 規格:G1"(F)-G1"(M)鎧裝電纜夾緊密封接頭 DQM-VLUG1-1" S 進線規格:G1-1/2"(F) 出線規格:G1-1/2"(M)跪求大俠們,能告訴我上面的規格都是代表什么意思?
請問,非鎧裝電纜可以直接埋地敷設嗎?謝謝!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
35kV鎧裝電纜由變電站接于站外架空線,在電纜首端加裝接地保護器好還是接地保護箱好,另外,接線方式是三相接地還是單相接地,請高人指點
"7.3.1 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m 。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。""垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m 。"何意?
工程上用到大量的單芯交聯電力電纜(見下圖),請行家說說YJY73、YJV72這兩種電纜的結構特點,尤其是:其鎧裝層用的是什么金屬材料?先謝過哈。YJY73-27.5kV-1*400
鄭州電纜廠介紹自鎖型鎧裝電纜 ACWU90是一種90℃交聯聚乙烯防水型絕緣單芯或多芯電纜、高柔韌性的自鎖型鋁鎧裝、PVC外護套,附一根等電位聯結裸導線。因為具有FT4級的PVC外護套,ACWU90可直接坦、埋地敷設,并適用于腐蝕環境和非燃性建筑中。ACWU90減少了管道布線所帶來的施工難度和人力成本。 ACWU90通過CSA認證,可應用于干燥和潮濕環境的明線或暗線敷設,也可應用于1區和2區一級危險環境,以及二、三級危險環境合金電纜已在工廠用高柔韌性的自鎖型鎧裝和密封PVC外護套組裝完畢,不需要管道及其附件和人工密集的拉線、扣紋和穿管等工序。敷設方式戶內可采用支架、梯架、托盤及電纜夾明敷。戶外可采用直埋、電纜溝、電纜隧道等多種方式。ACWU90每米設有標定標記,以便準確地確定電纜長度。 鋁合金電纜,ACWU90多芯電纜采用導體制造,截面規格從10mm到400mm,它完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1 的規范標準,還可根據客戶要求提
請教:1KV及以下鎧裝電纜的鋼帶必需接地嗎?有何依據(規范)可查?有一TN-S系統,從變壓器處開關出線到用電配電柜為5芯鎧裝電纜,鎧裝電纜鋼帶需一端接地還是二端接地?
今天看《民用建筑電氣設計手冊》里說在水下或重要的較長線路中,用于交流系統的單芯電纜不得采用鋼帶鎧裝,應采用經隔磁處理的鋼絲鎧裝電纜, 我不知道為什么,是不是因為鋼帶鎧裝的不能承受大的拉力,而鋼絲鎧裝的可以承受一定的拉力啊,請哪位老大指點啊謝謝!
電纜鎧裝層必須通過零序互感器嗎?我廠新進的一批10KV天水長開柜子,電纜室太小,導致電纜頭鎧裝都在零序互感器下面,地線不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而廠里運行單位驗收時說鎧裝層必須進入零序互感器,地線再不做絕緣直接從零序互感器中折回再接地。請問規范上有這樣的話?是什么規范?我網上查了很久,查到如下資料:GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范6.2.9三芯電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好;塑料電纜每相銅屏蔽和鋼鎧應錫焊接地線。電纜通過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣,電纜接地點在互感器以下時,接地線應直接接地;接地點在互感器以上時,接地線應穿過互感器接地。單芯電力電纜金屬護層接地應符合設計要求10kV電纜線路現場檢修工藝規程:3.2.5三芯電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好,每相銅屏蔽和鋼鎧應連接接地線。電纜通過零序電流互感器時,接地線須與零序互感器保持一定距離。零序電流互感器位于鎧裝層外時,接地線不可以穿過零序電流互感器,應直接和接地網相連接。零序電流互感
請問ABB ACS1000高壓變頻器至現場電機使用YJV22鎧裝電纜,其鎧裝是否兩端必須接地?還是只需ACS1000處一端接地?或是兩端均不需接地?
小區變壓器總用電容量 約1300KVA,現在高壓電10KV,長2.7KM,鎧裝穿玻璃鋼管,需要用多粗的電纜,300M2是不是粗了
知識點:電纜外護層
技術措施上說: 電纜在電纜溝或電纜隧道內明敷設時,應考慮選用有防蟻,防鼠害功能的鋼帶鎧裝塑料外護套類型的電纜。但規范上好像又沒明確說明這點吧。可不可以不用帶鎧裝的呢?
發電機額定功率329kW,額定電壓400/230V,額定電流593A(這些都是柴油發電機廠家提供的參數)。我給它配電纜連接到配電柜,配了3跟1X300的ZR-YJV22-1KV的電纜。出了施工圖。剛才業主說鎧裝的發熱量會(huì )太大,非要叫我改ZR-YJV-1KV的,不要鎧裝。我覺得鎧裝的也行啊。咋非要我改呢?這不是又得出一次圖了?
我這里現在要實施一項變電所改造工程,需要做一個臨時電源,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,請問諸位大俠,哪一種方式符合規程規定,還有其他的解決辦法嗎?
高壓電覽的屏蔽線鎧裝的那個接地線能不能穿過零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 編輯 ]
如題,施工過程中一直有人說鎧裝電纜穿管敷設,在直線段很長的地方或者是彎曲較多的地方局部允許保護管斷開施工,這個是否允許?有哪個規范或者圖集上有明確說明的?我查了GB50303,gb50168,D101-1~7電纜敷設圖集,還有SH3038-2000這幾個上面都沒有找到。是否這個只是施工中的慣例,但并不符合規范要求?請高手解答