800A電流,金屬帶散熱孔橋架明敷,同槽內還有3條35方的小纜,環溫35。用交聯電纜,請問規格如何定?現被要求用3條240的。大家認為如何?
交聯絕緣已在電力電纜中占主導地位,代替了油紙絕緣,并逐步取代了 PVC塑料絕緣。交聯絕緣的品種雖多,但主要分為物理和化學交聯兩大類,其絕緣品質完全一致,故在國標GBl2706—91中,是不區分采用何種交聯方法的。 1.物理交聯物理交聯又稱輻照交聯,其絕緣品質最佳,交聯度高,耐候性好,是各種軟線,裝備線以及耐高溫(105c及以上)和阻燃電線電纜的理想工藝方法。其主要缺點為輻照不均勻,生產中要反復照射,電纜彎曲次數太多,且在絕緣中容易注入空間電荷,不太適用于電力電線生產。有些企業采用輻照線生產了一些小截面鋁芯電纜和1—lOkV鋁芯架空電纜,問題并不太大。 2.化學交聯化學交聯分高溫和低溫兩種交聯方法,其中高溫交聯又包括蒸汽和干法交聯兩種。蒸汽交聯因絕緣中水分含量2000x10-6,絕緣品質不好,已完全淘汰;干法交聯絕緣中水分含量(1OO—200)×10-6,已在 lO—500kV電纜中廣泛地應用。低溫交聯,學名硅烷交聯,電纜在70cC—90c溫水中交聯,也可在濕度較大的空氣中交聯,故又名溫水交聯。交聯劑(硅烷)吸水后才能使PE絕緣的線性結構反應成網狀的交聯結構。吸收的水
一 交聯電纜接頭運行狀況 6-10KV高壓動力電纜在水利工程和電力系統運用非常廣泛,其完好的接頭和附件對機電設備安全、經濟、可靠運行和供電安全是非常重要的。設計良好、施工合理的電纜接頭,經實際運行證明,在大多數情況下是可以長期使用的。但交聯電纜由于載流能力強,電流密度大,對導體連接質量要求就更為嚴格。對接頭所要求機械的電氣的條件日益從嚴越來越高,特別是6-10KV電動機電纜,各種接頭將經受很大的熱應力和較高激烈程度與持續時間的短路電流的影響。所以說交聯電纜附件也不是附屬的,更不是次要的部件 ,它與電纜是同等重要,必不可少的部件,也是與安全運行密切相關的關鍵產品。交聯電纜在國外已普遍應用,國內廣泛采用雖然僅10余年,目前還存在一些問題,但隨著技術的發展,附件的配套,質量的提高,工藝的完善,交聯電纜已有替代油紙電纜的趨勢具有廣闊、深遠的發展前景。 二 交聯電纜接頭故障原因分析 由于電纜附件種類、形式、規格較多;質量參差不齊;施工人員技術水平高低不等;電纜接頭運
110KV交聯電纜充油終端頂部
工程上用到大量的單芯交聯電力電纜(見下圖),請行家說說YJY73、YJV72這兩種電纜的結構特點,尤其是:其鎧裝層用的是什么金屬材料?先謝過哈。YJY73-27.5kV-1*400
輻照交聯電力電纜(電壓等級:0.6/1KV;執行標準:GB/T12706.1-2002)輻照交聯電力電纜是利用高能射線轟擊聚其分子鏈中的氫原子排出,于是分子鏈上產生空隙,相鄰的分子鏈結合在一起形成-C-C-交聯鍵,形成了網狀的大分子立體結構而構成交聯聚乙烯。
10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
110KV交聯電纜充油終端漏油了
知識點:接地故障因素
一、交聯電纜接頭故障原因分析 由于電纜附件種類、形式、規格較多;質量參差不齊;施工人員技術水平高低不等;電纜接頭運行方式和條件各異,致使交聯電纜接頭發生故障的原因各不相同。由于交聯電纜與油紙電纜的介質不同,接頭發生故障的原因有很大的差異,油紙電纜接頭發生故障主要是絕緣影響,而交聯電纜接頭發生故障主要是導體連接。交聯電纜允許運行溫度高,對電纜接頭就提出了更高的要求,使接頭發熱問題就顯得更為突出。接觸電阻過大、溫升加快、發熱大于散熱促使接頭的氧化膜加厚,又使接觸電阻更大,溫升更快。如此惡性循環,使接頭的絕緣層破壞,形成相間短路,引起爆炸燒毀。造成接觸電阻增大的原因有以下幾點。 1、工藝不佳。主要是指電纜接頭施工人
歡迎大家使用!
按電動機啟動、運行及線路壓降選擇電纜及校驗長度
談對交聯電纜施工工藝的要求.PDF
110kV交聯電纜中間接頭安裝視頻,重慶電力高等專科學校培訓教材。共89.8M,時長42:31。如下載后解壓有問題,請及時告知我,以便我重新上傳。大家也可以把郵箱告訴我,我會(huì )把所需的資料給你發過去![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 09:57 編輯 ]
額定電壓3.6kV及以上的交聯聚乙烯絕緣電力電纜(簡稱交聯電力電纜)須有導體屏蔽和絕緣屏蔽。導體屏蔽主要是緩和電纜內部和電場應力集中,消除導體絞合的影響,改善電纜內部電場和徑向分布以提高電纜的電氣強度。交聯電力電纜在生產過程中由于多方面因素的影響,導體屏蔽出現凹陷﹑凸起等缺陷,導致內部電場分布不均勻,嚴重影響電纜的電氣性能和使用壽命。今天,湘江電纜小編就和大家一起分析一下交聯電力電纜導體屏蔽缺陷的種類和原因,以及怎么檢查。
我單位一條10kv交聯電纜再進行預防性實驗時,紅黃相對絕緣電阻800M綠相100M,紅黃相25000V泄露電流8ua,綠相20000V泄露電流400ua試驗電壓升不上,空運行電纜正常.該電纜有一中間接頭.請問可否帶負荷運行? 謝謝
0.1Hz超低頻試驗在交聯電纜中的應用
(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜。(2)切除多余電纜,根據現場情況決定電纜長度。(3)剝除護層。(4)焊接接地線,將接地線焊接在鋼帶上。(5)填充三叉口及繞包密封膠。 (6)安裝三芯分支護套,將護套套入根部,從中部開始收縮,先往根部,再往指部。(7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層。(8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮。(9)安裝接線端子。(10)安裝絕緣管。(11)安裝密封管。(12)核相后安裝相色管。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
摘要:本文介紹了鄭州電纜(集團)股份有限公司設計、制造和敷設安裝的 220 kV 交聯聚乙烯絕緣電力電纜工程。關鍵詞:220 kv吏聯聚乙烯電力電纜}附件:結構{技術參教;工藝流程;安裝;運行
交聯電纜
交聯電纜專題,為您提供交聯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交聯電纜 相關的專業交流討論,更多交聯電纜相關內容請訪問