在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。
在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少?根據載流量口訣 應該
最近選擇電纜載流量,185YJV電纜室外敷設,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會(huì )吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會(huì )出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋（就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,請同行指點一下,謝謝
在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?
三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津。。謝謝!!
我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,主變?0000KVA,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少?最后一個問題:?jiǎn)涡綴JV-6/10KV電纜,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,還是需要兩端接地,或者是一端接地,另一端保護接地?
10kv交聯電纜載流量
10kv交聯電纜載流量專題,為您提供10kv交聯電纜載流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv交聯電纜載流量 相關的專業交流討論,更多10kv交聯電纜載流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題