狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?

  • 關于兩根單芯電纜穿鋼導管

    電纜技術規程規定:交流單芯電纜不允許單獨穿鋼導管,主要解決渦流問題。請問各位高手:三相四線四根單芯電纜是否可以兩根單芯電纜穿一根鋼管?

  • 35KV單芯電纜的單位每公里阻抗??

    在短路電流計算中電纜線路的阻抗的單位阻抗即Ω/km,我查了一些資料都是三芯電纜的,35KV是0.12,6-10KV是0.08。想請教各位同行,35KV單芯電纜的單位阻抗值是多少,現在單芯電纜也用的比較多,大家在遇到這種情況時怎樣算的?

  • 請教個難題!單芯6kV電纜如何選擇

    本人近期有個項目,要求選擇單芯6kV電纜。2000A,6kV,900米長。請問選擇多大的電纜。短路容量已知!是否有相關資料!如何計算請各位高手幫幫忙!

  • 使用VV22的單芯電纜電壓降大?

    我們公司施工一條電纜V22-1*300/345M代替VV-1*300/345M,空載時電纜始端電壓是220V,末端是220V,但帶了負載后末端電壓變成170V,(負載沒有問題),為什么會(huì )這樣?請教一下高手!!謝謝!

  • 電纜載流量單芯和多芯的問題

    電纜載流量有單芯和多芯之分,單芯有平行和品行敷設,多芯有2,3,4根之分,我想知道的是查載流量表的時候具體應該查那個呢。比如插座回路,照明回路。三相四線和三相五線的情況,具體是查哪個呢,希望有詳細的解答,謝謝各位大大了。

  • 單芯電纜可以穿金屬鋼管敷設嗎?

    各位前輩:?jiǎn)涡倦娎|可以穿金屬鋼管敷設嗎?(我這里指的是同一三相回路中的所有相線和零線共管敷設)如果三相回路可以。那單相回路可以嗎?還有就是如果同一回路單芯電纜走橋架敷設。要什么處理措施嗎?

  • 單芯電纜敷設為什么成品字形

    在現場我看見工人在敷設總降到主電室一段和一些高壓之間的電纜時,當采用單芯電纜的時候都是成“品”形敷設,他們說這樣敷設有常規,無干擾,抑制諧波,我想問問大家這樣敷設的原因到底是什么,(均為單芯電纜敷設.如3X(1X185)MM)

  • 大電流單芯電纜敷設問題?

    一般高層建筑,分段采用單芯電纜敷設,是否必須采用木支架進行敷設,地下室進配電房的是否可以和其他五芯電纜合并走金屬橋架,如果全部和五芯電纜一起走,在金屬橋架走有何后果?

  • 單芯電纜及多芯電纜的選用困惑!!!

    現有一臺75KW電機電流計算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面銅芯電線每平方安全載流量約4-4.5A之間,需配電線截面S=146/4.5=32平方選35平方線問題:35平方選我應該選單芯線還是多芯線呀?我是新手,一點不懂的!這個電機是工廠里的用電設備!只是借這個來問問題,實現上是有7臺功率大小不等的用電設備!

  • 單芯電纜與多芯電纜該如何選用?

    平時在設計時電纜的選擇基本都是選用多芯的,一次見到了一位老同志設計的廠房低壓配電系統圖,里面全用了單芯,要知道單芯電纜的標稱載流量比多芯的高多了,但有點擔憂,單芯電纜在布線時要求按品字型擺放才不致產生渦流之類的問題,因此大膽問了一句"現在廠房施工用的都是單芯電纜?"得到的結果是肯定的。疑惑更多了,于是又問了院里的老總,得到的又是另一說法“盡量使用多芯電纜”。究竟哪種做法較多呢?哪位大哥可以說說看啊?謝了~

  • 請教單芯電纜的優勢到底在哪?

    各位大大,問幾個一直很模糊的問題。單芯電纜的優勢到底在哪?如果是能承受更高的電壓,10KV單芯電纜比三芯的優勢又在哪呢?10KV單芯電纜屏蔽能不能兩端接地呢?

  • 請教:?jiǎn)涡倦娎|的優勢到底在哪?

    各位大大,問幾個一直很模糊的問題。單芯電纜的優勢到底在哪?如果是能承受更高的電壓,10KV單芯電纜比三芯的優勢又在哪呢?10KV單芯電纜屏蔽能不能兩端接地呢?

  • 多芯電纜和單芯電纜的表示方式是如何的呢?

    3根120平方的電纜和2根50平方的電纜如果是多芯的一根電纜。。可以這樣表示嗎?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的電纜和2根50平方的電纜都是獨立的單芯電纜應該怎么表示呢?總結下如何在圖紙上區分出送標注的電纜是多根單芯的電纜還是一根多芯的電纜?望各位大俠指教!!

  • 關于單芯電纜雙拼排列方式的問題

    三相設備的雙拼單心電纜排列方式1、ABCABCABC2、ABCCBAABC3、ABCABC ABCABC 那一個是正確的?請給出理由,最好是規范。謝謝

  • 單芯電纜敷設如何穿鋼管?求助

    單芯電纜穿鋼管 正常應該A B C穿入一個管里 如果穿錯了2個A和一個B穿一起或3個A穿一個鋼管內,除了產生渦流造成電纜及鋼管火熱在 會(huì )產生零序電流嗎?

  • 關于單芯電纜相關問題的自我補充

    前天發了一張關于單芯電纜的問題后,自己也在查閱了大量資料,今天看到了不少同行會(huì )復的帖子,發現不太完善,特補充如下,請各位多加指導:電力安全規程規定:電氣設備非帶電的金屬外殼都要接地,因此電纜的鋁包或金屬屏蔽層都要接地。通常35kV及以下電壓等級的電纜都采用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感應電壓,所以兩端接地后不?huì )有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。但是當電壓超過35kV時,大多數采用單芯電纜,單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系,可看作一個變壓器的初級繞組。當單芯電纜線芯通過電流時就會(huì )有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。感應電壓的大小與電纜線路的長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,護套上的感應電壓疊加起來可達到危及人身安全的程度,在線路發生短路故障、遭受操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽上會(huì )形成很高的感應電壓,甚至可能擊穿護套絕緣。此時,如果仍將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯接地,則鋁包或金屬屏蔽層將會(huì )出現很大的環流,其值可達線芯電流的5

  • 請教35KV單芯電纜安全運行問題

    我單位新近安裝調試的2臺35KV/40MVA變壓器,系統運行方式為中性點不接地系統,變壓器35KV側每相采用300mm2的單芯交聯聚氯乙烯電力電纜。每根電纜的長度約25米,電纜頭為熱縮,電纜頭的屏蔽層在高壓柜側接地,變壓器側不接地。在運行中,多次發生各種故障。第一次,1#變壓器側的A相電纜頭燒毀(系統的消弧裝置未投),事故后,我們把A相的2根電纜全部更換;第二次,1#主變高壓柜側的B相的一根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這只電纜頭;第三次,1#主變高壓柜側的C相的2根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這2只電纜頭。第三次處理后,在運行了1天的時間后,1#主變高壓柜側的電纜頭有“吱吱”的放電聲,并且三相的接地銅辮子處,都有一圈蘭色的電暈。經停電后檢查發現,限于安裝空間的制約,在距電纜頭熱縮套管的2/3位置,高壓柜鐵外殼與熱縮套管基本沒有凈距,可以說是挨在一起的,但2#主變的電纜也是這樣安裝的,卻沒有發生任何異常現象。請問各位高人,這種現象如何解釋？又如何解決?

  • 1600kVA變壓器使用單芯電纜供電

    求助: 有一個工程變壓器室與低壓配電室不在同一棟樓,變壓器容量為1600kVA,臺數三臺,無法使用插接母線,請問高手,能否用多條單芯非開裝電纜并聯使用,這樣的安全隱患受否突出?

  • 關于單芯電纜直接接地箱,求助

    本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又該怎么做接地呢?時間緊急,在線等,求高人指點!

點擊加載更多

單芯電纜

單芯電纜專題,為您提供單芯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單芯電纜 相關的專業交流討論,更多單芯電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

行車電纜

地下室墻身防水

欧美aaaa片做受欧美88| 无码| 日韩无码AV综合区一区二| 蜜臀精品国产| 宁化县| 第九影院| 亚洲浪潮AV性色AV天堂| jizz无毒不卡| 国产精品V欧美精品V日韩精品| 亚洲一区二区三区久久激活亚洲| 亚洲精品v| 亚洲9区国产欧美| 久久久久黄片| 美女被人操| 狠狠操夜夜爽天天干| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 欧美日韩久久国产免费| 色综合久久无码字幕| 欧美人与c交zzzxxxzz0| 久九中字婷婷| 2019中文字幕在线播放视频| 寿宁县| 色噜噜久久综合伊人超碰| 国产精品天天| 巴彦淖尔市| 女人夜夜春高潮爽A∨片| 久久久一本大道高清视频| 九九久久精品国产| 日韩爆乳少妇aV无码色欲| 成人电影 无码一区| 中文字幕小明| 精品少妇3p| 欧美V国产V亚洲V日韩九九| 精品欧美激情精品一区| 久久精品国产99国产毛片| 中国有多少黑人| 久久人与动人物a级毛片| 久久国产精品无码4区| 欧美日韩在线观看一区二区| 亚洲a伊人| 中文字幕国产视频|