油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
10KV單芯電纜接護層保護器時,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,即一條電纜需接兩個護層保護器?如果得接兩個,有哪個標準可以支持的嗎?
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧!!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!!!非常感謝
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會(huì )了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會(huì )很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,最好能告訴這種電纜的發熱量,燃燒時熱釋放速率,發煙量,還有材料成分等一系列信息,或者告訴去哪塊兒查。謝謝
請問,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少?
請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題。問題提出:1、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,安裝容易出問題。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題。問題:1、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動?2、設計上有無其他因此引起的重大改變。3、成本上大概增加多少?
現有10kv電壓等級,總容量10000KVA,輸電距離約為6公里(5千多米),需要多大、何種規格單芯鋁制埋地電纜,求助大神們?
10KV電纜屏蔽層兩端接地時,1Km能產生多大的環流?求計算公式
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
一個公園廣播回路,共360W,主機到終端近9百米,請問需要啥型號的廣播電纜?如何選型的?不甚感謝