一個商場項目,現在工地上已經敷設上VV5X4的電纜了(以前設計的是照明母線),現在能不能利用這根電纜連接兩個單相支路。 期待前輩指導。
本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 編輯 我有一個工程,現場設備原來采用單相380VAC,50HZ供電,從配電室到設備敷設了2根VV22-2*120mm2電纜,改造后采用三相設備,為了節省電纜成本,原來的2根VV22-2*120mm2電纜 利舊,采用下圖方式接線,在電纜橋架中敷設,請問可以么?:
電纜溝中有5條規格大小一樣的三相電纜,由于某段電纜溝穿過一條水泥路,現在不能判斷路兩邊的電纜哪根是哪根,由于某些原因,不能鋸斷電纜,不能開挖路面,不能長時間停電,5條電纜沒有任何標記。請教各位大蝦,有哪種儀器可以區分路兩邊的電纜哪根是哪根?如果是單相電纜,可以用互感器,其中1條電纜通電,其余4條暫不通電,在路兩頭一測就知道是哪條了,但三相電纜通電后,由于三相平衡,互感器夾在電纜外皮上應該不起作用。請教了,謝謝先!
(1)、對于同一個通道中有多根電纜的通道,如果其中一支發生故障停電后,在沒有電纜標記排的情況,國內是否有什么儀器能判斷那支電纜是帶電的嗎?謝謝了!(2)、另外10KV聚氯乙烯鎧裝電纜外是否能有較大的電磁感應,是不是會(huì )被較大的屏蔽掉?謝謝指導
負載為A相1KW,B相1KW,C相2KW.~380V供電.1 選用VV-4X2.5的電纜可以嗎?2 流過零線的電流是最大相的電流,還是三相電流之和?
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
最近搞電氣設計,設備功率較大,超過100KW,考慮在電器柜中安裝,要求電纜較軟,原打算用70平方的RV電纜或BVR,供貨商說沒有貨,推薦用電焊機電纜(YH電纜),在網上查YH電纜的額定工作電壓不超過200V,不知道用在三相380V交流電壓時是否安全?
有個很簡單的問題想問問前輩們,希望你們不要笑話。有個工程甲方要求要安1個三相五線的插座16A,可是要接的用電器具體的功率他們并不能確定(可能功率并不大)。我想問那我應該配多粗的電纜線,多大的斷路器?既能安全使用又不浪費。
五芯纜的用途好理解,但四芯在三相時用在什么地方?是消防動力方面?我碰到一設計做的不少消防動力為四芯纜(我勉強地解釋為:火災時,超載和漏電設備仍要運轉,故用不著PE線。但細想也還有問題,漏電也不比火災危害程度低啊)。請大師幫我解惑。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 編輯 ]
有220V,250W的電動縫紉機30臺,選用10*3+1*6平方的電纜,選用3*10(40)A的三相四線電度表,額定電流為40A的漏電保護器,不知道這樣的選用是否合理,請指教
風機到箱變選用了12根1X240的電纜,現場施工是沒有按照ABC三根電纜成品字型穿同一個鋼管,導致穿管處發熱嚴重,現在進行改造,有什么方法能區分出來那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
三根單芯電纜接三相負荷,載流量如何選擇
如題。已知變壓器0.4kV側出線電流2000A,三相。查了《工業與民用配電設計手冊》上單芯的0.6/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜的載流量,然后應該只用2000A這個電流去選擇單芯電纜嗎?還是用2000A除以根號3,再來根據手冊上載流量選擇電纜?選3*2*400+400夠不夠呢?
低壓三相四線鎧裝電纜盤繞后,請問有無渦流效應,會(huì )不會(huì )引起電纜發熱現象????另:大家有沒有聽說過8字型盤繞呢?小弟現碰到一工程,臨時施工用電采用ZRVV22-4x120電纜250米,其中預留的100米(預留的100米為土建施工完成后引至建筑物內的配電房)施工方提出盤繞在臨時配電箱前,但審圖中心提出盤繞是否可能會(huì )產生渦流?我在網上查了很久也沒有見到這方面的文章或規定。
我們單位現在需要安裝1000KW的三相異步電機,不清楚電纜怎么選,也不是很清楚這么大功率的電機在安裝的時候需要注意什么,請大蝦點撥。謝謝!
本人工地因為防止電纜被盜,所以電纜尾部取兩芯短接,然后在其中一芯相對應的端部接入220V火線,相對應的短接的另一芯接一燈泡,燈泡另一端接零線。當電纜被鋸盜時,燈滅。但意想不到的是當220V電壓接入電纜后,其余未進行短接的電纜也產生了感應電壓,經測量,分別為140V,150V,170V。考慮到可能是鋼支架及套管等原因,我做了個試驗:另取一獨立電纜,該電纜水平攤開放在地面上,無盤繞,電纜上無鐵器環繞,然后單芯通入220V火線,經測量,緊鄰該芯線的兩根芯線電壓為150V,170V,離開遠的兩根也有30V左右。。。。。。經檢測,電纜絕緣電阻均在200M左右。。。。。。最后,電纜端部直接通入220V電壓,尾部接燈泡,燈泡亮,測量其他芯線無感應電壓。。。。。。本人知其然卻不知其所以然,請高人指點迷津,不勝感激!
手頭要算幾個高壓電纜選型,想套用低壓纜載流量,我覺得應相同,高低壓纜的區別應在絕緣上,只要導體一致,其安全載流量應一樣。請明白的朋友,告知。
三相供電的 39600W需要多大的電纜
燈桿里面的線如何與電纜相連?電纜是三相五線的。
新手來請教各位老鳥了:1、這個是我們單位的35KV單芯三相電纜中間接頭故障點:如下圖:2、撥開以后,故障點是在鋼凱與金屬網絲連接處(大概位置),如下圖:想請問各位,發生過幾次這種故障了,大概都是在同一個位置,具體的原因是什么呢?我考慮一下兩點,不知正確與否,請大家指正哈:1、北方地區氣溫差產生的中間接頭收縮拉開了鋼
三相電纜
三相電纜專題,為您提供三相電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電纜 相關的專業交流討論,更多三相電纜相關內容請訪問