500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會(huì )出現什么后果?
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎?
第一次接觸設計,看書看了半天暈暈的,沒明白怎么算好!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875;110kV母線; 變壓器:SF10-3150/10kV、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%、接線組別Yn,d11
問版主:我有三相交流電短路電流計算國標PDF文件,在網上發是不是違法?中華人民共和國國家標準三相交流系統短路電流計算GB/T 15544—1995Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems國家技術監督局1995-04-06 批準 1996-01-01 實施本標準等效采用IEC909(1988)《三相交流系統短路電流計算》(以下簡稱《909 標準》)。第一篇 概 述1 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本標準規定了用等效電壓源法計算三相交流系統短路電流,并提出了計算中采用的校正系數的求取方法及推薦值。1.2 適用范圍本標準適用于標稱電壓380V~220kV,頻率50Hz 的三相交流系統的短路電流計算。本標準不適用于受控條件(短路試驗站)下人為短路和飛機、船舶用電氣設備的短路計算。本標準主要作為進出口設備及對外工程投標使用,
第一張第一張某變電站電容補償柜正常運行,補償控制器在自動檔,有兩路電容投切。安全運行兩天后,突然發生短路現象,造成電容補償柜內一片狼藉。如下圖。柜內母排為鋁排,一次熔斷器個別燒毀,切換電容接觸器、熱繼電器、電容均無異常,請教各位,是什么原因造成此次情況。
我剛剛做建筑電氣設計的新手,請教一下各位大俠,選擇低壓短路器的時候怎么去選擇短路極限通段能力的參數啊。我做的設計中現只知道單棟樓房的Ijs=90A 另外一棟Ijs=226A。我該怎么去選擇型號?另外,因為是設計的工廠宿舍,所以進戶我只設計了一個總的三相電度表。我看了以前院里的圖紙,他們設計的進戶三相表前都有互感器,為什么我以前見過有的三相電度表是直接的接線,沒有用到互感器,設計的時候有什么原則和規范?感謝!順便說一下,這里是電氣人的家園,很好,以后還要多來麻煩各位啊!
三相交流系統短路電流計算
如果電力變壓器容量在1000KVA及以下,變壓器二次側及低壓電路中發生三相短路時,一般可取Ksh=1.3。由此得到低壓電流有效值的計算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的問題是如果電力變壓器容量高于1000KVA時,應該怎么計算呢?書上沒說這個
已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?
請問為什么三相短路中間相電動力最大啊,兩根平行導體i1和i2,導體間電動力F=0.2*i1*i2*l/D,三相短路時中間相電動力F=0.173*i1*i2*l/D,另外其他兩相的電動力是多少啊,謝謝大家
一般三相線路U、V、W都個自分別接有熔斷器進行保護,但有些日本的電氣設備只在其中的兩相線路中接有熔斷器,而另一相未接熔斷器,這樣是否能夠實現線路的短路保護呢?
供大家學習參考!
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,希望能夠給新手幫助,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評。。。
(1)外部觀察法。觀察接線盒、繞組端部有無燒焦,繞組過熱后留下深褐色,并有臭味。 (2)探溫檢查法。空載運行20分鐘(發現異常時應馬上停止),用手背摸繞組各部分是否超過正常溫度。 (3)通電實驗法。用電流表測量,若某相電流過大,說明該相有短路處。 (4)電橋檢查。測量個繞組直流電阻,一般相差不應超過5%以上,如超過,則電阻小的一相有短路故障。 (5)短路偵察器法。被測繞組有短路,則鋼片就會(huì )產生振動。 (6)萬用表或兆歐表法。測任意兩相繞組相間的絕緣電阻,若讀數極小或為零,說明該二相繞組相間有短路。 (7)電壓降法。把三繞組串聯后通入低壓安全交流電,測得讀數小的一組有短路故障。 (8)電流法。電機空載運行,先測量三相電
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 編輯 前提:今天施工單位在變電室收尾蓋電纜溝蓋板,變壓器邊上的溝蓋板大約要塞2cm在變壓器鋁合金罩下面才放的進去。變壓器容量1000KVA。過程:塞蓋板的時候估計是不好放,蓋板把變壓器防護罩給抬高了大約1~2cm,變壓器出線母排與鋁合金罩間隙就1~2cm,母排外有熱縮管。在變壓器出線萬能開關的前端接觸到一起。此時溝蓋板剛好與變壓器進線高壓電纜鋼鎧的接地軟線碰在一起。結果:兩聲爆響,中置柜綜保動作,故障記錄顯示瞬時電流速斷Imax=34.98A。發現溝蓋板處有變黑拉痕跡,隨檢查變壓器底部,高壓電纜進線鋼鎧的接地軟線接觸部分一半斷了(未徹底斷)。打開變壓器門,變壓器出線母排ABC燒黑,與外殼相接近部分燒黑。個人分析:變壓器低壓出線,由于無安全距離三相因與變壓器鋁合金外殼接觸而三相短路,銅牌及鋁合金罩燒黑。低壓三相短
請教下面標注為紅色的三個參數分別代表什么含義? 提前謝謝您的回復。
在作保護整定值計算時,可以參考的工具書
JGJ/T-16-92 的11.8.10的條款時光這樣的:從避免擴大停電范圍上考慮,照明分支回路中不采用三相短路器. 我對上條中的照明分支回路不甚了解,請問是指進戶配電箱還是進單元的總配電箱? 如果是單元總配電箱的話,這是沒有必要的.因為在進戶配電箱里的短路器的保護整定植是小于單元總配電箱的保護整定植的.要是用戶內的用電器出現漏電或是短路等問題的話,在進戶配電箱就先跳了,顯然是不會(huì )擴大停電范圍的! 如果是進戶配電箱就更不可能了,有幾家是住別墅的?要三相如戶! 還請高手指點!!!
如題 在計算三相四線制電網的單相接地短路電流時 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,這個相零回路阻抗什么意思 怎么通過復合序網 來計算 望達人指點 感激不已能給一個例題參考下 最好 麻煩有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 編輯 ]
三相短路
三相短路專題,為您提供三相短路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相短路 相關的專業交流討論,更多三相短路相關內容請訪問