如題,一般民用設計中800A及以上才使用母線槽,800A以下一般使用電纜,請問這是出于施工方便,還是考慮造價。630A及以下都使用母線槽這樣會(huì )有哪些弊端,煩請大神解答
出第一版圖的時候,每幾層樓的普通照明、插座都分別用電纜送上去。提了意見以后第二版圖,把管井垂直部分合并成密集母線,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,每單元都像這樣搞,我真想問候他老母,一個框架出口掛4根240快16個頭子,有這樣搞法嗎,既不好做也不安全還不好看。
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
有3臺動力箱,怎么計算總電流,選用總開關,和配置電纜進線?1臺,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P開關。2臺,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P開關。3臺,16A,20A,共2只3P開關。本人沒學過電氣,弱弱的問下,希望有高手指點。
如題,配電的線路什么時候用電纜,什么時候要用電線,是不是設備像水泵不管功率多大配電都要用電纜,埋地敷設的線路一般都用電纜嗎,
隨著居民生活水平提高,家用電器的也快速的得到普及。除了冰箱、洗衣機等傳統電器外,許多新型電器、特別是大功率家用電器進入尋常百姓家,使家庭用電負荷不斷增加。這在冬季表現的尤為突出,比如:一些市民冬天用電磁爐涮火鍋時,就經常遇到電表開關頻頻跳閘斷電,如果購買的是不合格的電表箱,甚至還會(huì )引起火災。為此,這事使得大家的心情變得很是煩躁。 為了應對和解決這一問題,日前,國家住房和城鄉建設部下文批準,將廣西電網公司主編、廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳發布的《居住區供配電設施建設規范》(以下簡稱《規范》),作為中華人民共和國工程建設地方標準備案。《規范》中的強制條款明確,居住區居民用電負荷要根據居民建筑面積來配置,如戶建筑面積小于或等于60平方米的,要相應配置4千瓦的用電功率;戶建筑面積大于180平方米的,要相應配置11千瓦的用電功率。在電源要求方面,強制條款明確,居住區一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。雙重電源應互為閉鎖,備用電源容量應能滿足一、二級負荷用電的需要。w w w.volok.cc/
現在有個住宅,地上33層,地下三層,地下一二層是戊類庫房,地下三層是人防,這個屬于一類高層了,想請問用豎向干線圖,用YJV電纜配線與預分支電纜配電哪個更好,更好,更經濟,更合理???(愿聽詳解)
各位大蝦,小弟碰到一個棘手的問題一個工業的配電系統,看不痛電纜型號的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不勝感激
剛剛接觸此行業,很多很多不懂,小學生一枚,希望各位專業人士不吝賜教。我從網上查的信息是,高壓線進配電房依次通過“隔離柜、PT柜、高壓進線柜、變壓器、低壓進線柜、電容補償柜、低壓出線柜再到各個分線箱”,不知道對不對,有沒有漏了什么,還有我知道的直流屏,我只知道直流屏起到一個電源的作用,不知道連接在哪里。
但是讓我們按要求去做。能正常使用而不受到外界沖擊損傷嗎?這似乎不妨礙。建議使用電纜護套保護器; 不接地會(huì )怎么樣?如果電纜較長,10KV中壓電力電纜護套接地問題。由于分布電容,會(huì )在金屬層感應出較高的電壓水平,對人身和設備安全造成隱患。此處應安裝電纜護套保護器。不太好的接地屏蔽,因為電網的晃動(頻率和電壓),會(huì )產生很多高頻電波,會(huì )造成各種儀表的誤操作,尤其是PLC。接地可以使相間分布的靜電勢不上升。已引入地面,從而提高了電纜的絕緣水平。 銅屏蔽一端接地,10KV電纜頭、兩端接地。一個銅屏蔽不接地會(huì )有什么后果?根據高壓電纜的制造工藝,電纜頭制造時,銅屏蔽和鋼鎧裝應接地在一起,并在接頭處焊接牢固。后果,就是可能是電力電纜中間的銅屏蔽網有斷點,導致不接地段懸空。一旦發生高壓泄漏,會(huì )導致屏蔽層帶電,傷人。此外,還可能對其他弱電線路造成強干擾。 沒有弱電?我就是這么說的。或者再來一次。如果一端這樣做,另一端沒有記錄為銅屏蔽接地,會(huì )發生什么?專用管道。因為這是高壓線,出事可不是小事。 但是,一旦說受到外力沖擊后有其他情況引起的漏電,
我單位最近接了一個工程,有幾條35KV和110KV的高壓電纜,按照GB50150-2006的要求,需要進行交流耐壓,但普通的工頻耐壓器電流根本不夠,請問該用哪種耐壓器?最好能提供生產廠家及大概的價格。
模塊化變電站設計中有35kV主變進線采用電纜,是先用銅排與與主變接,電纜再接銅排,還是將電纜直接接到主變接線端子上?誰有比較好的相關的圖紙?
現在的電纜橋架好象都是封閉式的,這個電纜的環境溫度要按多少選?電纜較多時,總感覺運行條件應該是很差的。還有載流量要乘的系數是多少?
知識點:電纜敷設
多少戶居民取多大的系數,是不是也叫同時系數啊?Kx=?,每戶的設計容量為8kW,大家都怎么取啊?特別是現在家用電器多了。
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
類別 型號 絕緣材料、類型 敷設條件 銅芯 鋁芯 電線 BX BLX 橡皮絕緣 室內架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮絕緣 室外架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下,尤其適用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯絕緣(耐熱105℃) 室內明敷或穿管敷設,交流500V,直流1000V下電器設備及電氣線路軟線 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯絕緣 交流250V及以下的照明、各類電器(阻燃型適用于有阻燃要求的場所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯絕緣平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯絕緣絞型 電力電纜 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 敷設在室內,隧道內及管道中,不承受機械外力作用(耐火型適用于照明,電梯、消防報警系統,應急供電回路及地鐵、電站、
我手頭有一批100A的柜子要用,本來起碼要用場50mm電纜,但實際負載應該到不了那摸多...所以為成本考慮,我想用25mm或者35mm的線...但這樣是不是就造成開關失去保護作用了?這樣做在工程上允許嗎...會(huì )不會(huì )線都燒掉了開關都不動作還有請問,如果用25mm或者35mm的線,一般能帶幾臺電焊啊....
JBT10216-2000電控配電用電纜橋架
請教各位大俠,我準備把現在所做項目的風機(30KW以下),防火卷簾、自動扶梯、潛水泵電纜改為相應耐火或阻燃電線。不知是否可以?是不是應該遵循什么原則?
民用電纜
民用電纜專題,為您提供民用電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用電纜 相關的專業交流討論,更多民用電纜相關內容請訪問