電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
最新間接式加熱鍋爐行業標準
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
冬季采用150KW的電加熱作為空調熱源時,水系統采用水流開關與電加熱聯鎖,電加熱控制柜安裝有溫控,電氣方面還需要什么東東?請大俠指教!
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會(huì )這樣呢?請高手賜教。
隨著居民生活水平提高,家用電器的也快速的得到普及。除了冰箱、洗衣機等傳統電器外,許多新型電器、特別是大功率家用電器進入尋常百姓家,使家庭用電負荷不斷增加。這在冬季表現的尤為突出,比如:一些市民冬天用電磁爐涮火鍋時,就經常遇到電表開關頻頻跳閘斷電,如果購買的是不合格的電表箱,甚至還會(huì )引起火災。為此,這事使得大家的心情變得很是煩躁。 為了應對和解決這一問題,日前,國家住房和城鄉建設部下文批準,將廣西電網公司主編、廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳發布的《居住區供配電設施建設規范》(以下簡稱《規范》),作為中華人民共和國工程建設地方標準備案。《規范》中的強制條款明確,居住區居民用電負荷要根據居民建筑面積來配置,如戶建筑面積小于或等于60平方米的,要相應配置4千瓦的用電功率;戶建筑面積大于180平方米的,要相應配置11千瓦的用電功率。在電源要求方面,強制條款明確,居住區一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。雙重電源應互為閉鎖,備用電源容量應能滿足一、二級負荷用電的需要。w w w.volok.cc/
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
請教大家,我是湖北的,小區沒有集中供暖,管道氣也暫時沒開通,如果我想做地暖的話,熱源能不能用電熱水器做,我的房間建面87平米,鋪管的面積大概只有55個平米,那該用多大功率的電熱水器呢?
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
供暖無市政熱源,不能不能使用燃煤、氣鍋爐,采用電熱鍋爐還是地源熱泵?哪個效果和經濟性更好。項目為1-2萬平米,養老院建筑。末端采用什么形式比較合理舒適?
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡(luò )絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?
剛剛接觸此行業,很多很多不懂,小學生一枚,希望各位專業人士不吝賜教。我從網上查的信息是,高壓線進配電房依次通過“隔離柜、PT柜、高壓進線柜、變壓器、低壓進線柜、電容補償柜、低壓出線柜再到各個分線箱”,不知道對不對,有沒有漏了什么,還有我知道的直流屏,我只知道直流屏起到一個電源的作用,不知道連接在哪里。
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。
NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻。 NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。 NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。 NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。 NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。
民用電加熱鍋爐
民用電加熱鍋爐專題,為您提供民用電加熱鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用電加熱鍋爐 相關的專業交流討論,更多民用電加熱鍋爐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題