狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 組合式空調箱如何判斷好壞?

    單就設備(不考慮售后維修等因素)而言,各個廠家粗看大同小異。如果是舒適性場合的末端設備,檔次不高的完全可以用不知名的廠牌。單用在工業方面的,如電子產品制造,醫療,食品等行業的組合式空調箱,若質量出現問題將影響產品的制造,對經濟產生一定的損失。這時候就能體現空調箱產品的細節和品質,比如過濾的氣密、箱體耐壓程度(和漏風率成一定的關系),氣流分配是否合理(影響電機實際運轉的功耗),簡單的評判主要是箱體材質和零配件的品牌。另外,由于末端設備只是空調系統當中的一個設備,使用不當也會(huì )造成一些設備損壞。拿上面一位仁兄對開利設備提出的幾點問題(本人絕對不是開力公司的),不排除設備維修保養不當的因素。如一停機會(huì )流水,大半原因是濾網太骯臟(沒有及時更換),造成箱體負壓遠超過設計存水彎高度,冷凝水從水盤外溢至箱體內,運轉時由于箱內是負壓被吸住,一旦停機則“洪水大發”。當然,開力壓差計安裝不當也難逃干系。以上僅為舉例,作為設備制造商,碰到現場問題及時想對策有效處理,那就是最好的空調箱廠家。

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

  • 組合式空調器的接管問題

    當表冷段與加熱段分開的時候,看到圖集上的接管方式是;表冷段是下進上出,而加熱段是上進下出.是什么原因? 記的老師說過在接管上面有個"下進上出"的原則. 請指教!

  • 請教組合式空調器怎么選型

    我知道首先計算風量,根據風量確定型號我查的約克樣本,組合式空調器的風量一萬的時候四排管冷量在60KW左右,可是為什么我的冷量只有30Kw呢?請問具體要怎么選型。比如我計算出的冷量30Kw,風量10000

  • 請教關于組合式空調箱問題

    有誰有關于末端組合式空調的選擇要點以及步驟之類的經驗嗎?比如表冷段的計算,采用幾排管,加熱量,加濕量的計算?有沒有這方面的經驗書呀?望高手上傳下,謝謝了

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

  • 組合式冷庫的8大簡單維修常識

    我們在使用冷庫的過程中難免會(huì )出現一些小的故障,如果自己會(huì )一點簡單的故障排除,就可以在最短的時間內排除故障,就會(huì )減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,發現油臟或油面下降要及時解決,以免造成潤滑不良。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查組合冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是

  • 組合式冷庫的建造要求有哪些?

    冷庫能夠貨品更好的保鮮儲存,是很多企業或個人都選擇建設冷庫,尤其是組合式冷庫是受歡迎。組合式冷庫建造也要遵循一定的要求。 組合式冷庫是一種常見的冷庫,組合式冷庫一般都是在屋內的,但是不排除在屋外,要安設一個擋日光,雨的房蓋。冷庫在較熱的地方,不但冷卻效率會(huì )下降,有時還會(huì )損傷庫板。還要留出對機組進行檢修的空間。拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,安裝冷庫板時,不要碰撞。 冷庫安裝中銅管排放,所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起包扎好,保溫管和保溫管接頭處好用電工膠布粘好。散熱器安裝,散熱器安裝位置離主機越近越好,好在主機偏上位,散熱器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口。 制冷系統連接:因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出

  • 組合式空氣處理機組如何選擇

    我們的畢業設計為制藥廠,大概有1200平米潔凈區,負荷已經算好,針劑車間為209KW,固體制劑車間為160.普通區域為62KW。如何選擇機組請指點

  • 關于組合式空調機組如何套定額?

    大家好!今天是第一次光臨此論壇的,平時在做預算時,經常碰到組合式空調機組不知道怎樣套定額,如果是套第九冊的空調設備,那就不劃算,因為我們吊一臺的人工至少要150元,在此特向給各路英雄豪杰多多指點!多謝了!

  • 高壓戶外組合式無功補償裝置

    高壓無功戶外組合式補償裝置 TBB-35-24000/334-W-AK 請問你們在設計過程中 開關選用那些知名廠家 高壓并聯電容器BAM11-334-1W電容器選用什么廠家 高壓電容器在運行過程中有沒有發生一些異常現象

  • 電袋組合式除塵器的工作原理

    電袋組合式除塵器的工作原理1、電袋組合式除塵器定義電袋組合式除塵器是綜合利用和有機結合電除塵器與布袋除塵器的除塵優點,先由電場捕集煙氣中大量的粉塵,再經過布袋收集剩余細微粉塵的一種組合式高效除塵器。具有除塵穩定(≤50mg/Nm3)、性能優異的特點。2、工作原理 在電除塵器和布袋除塵器工作原理基礎上,有機結合兩者除塵優點:前級電場預收煙氣中70~80%以上的粉塵量;后級布袋除塵裝置攔截收集煙氣中剩余量的粉塵。其中,前級電場的預除塵作用和荷電作用為提高電袋除塵器的性能起到了重要作用。1)電場預除塵作用1:①預除塵降低濾袋的粉塵負荷量即降低了阻力上升率。電場預除塵作用2:②預除塵延長濾袋的清灰周期、節省清灰能耗、延長濾袋使用壽命。電場預除塵作用3:③避免煙氣粉塵中粗顆粒磨損濾袋煙氣粉塵中的粗大顆粒經過前級電場沉降和預除塵后,進入后級布袋的粉塵顆粒小,對濾袋的磨損影響小。當煙氣中含有粗顆粒粉塵時(如循環流化床鍋爐煙氣),使用電袋可以完全避免濾袋的不正常磨損損壞。

  • 組合式"燃氣壁掛爐"!

    100平方米以下家庭建議采用組合式"燃氣壁掛爐"采暖,詳細說明請看"土洋結合家庭取暖法",我家已使用四個冬季,平均每小時耗氣量為0.5--0.7立方米,比起壁掛爐要節省的多!

  • 組合式空調機組的選型的軟件

    關于組合式空調機組的選型的軟件不知道有沒有免費提供的,一般都是廠家內部的用,但是提供給設計人員好像更方便設計了,那個廠家給提供一下,并注明廠家,到時候甲方可以找你們

  • 關于組合式空調機組規格的計論

    關于組合式空調機組規格的計論

  • 共享《組合式變壓器》標準

    上傳JBT10217-2000《組合式變壓器》標準,與大家共享。

點擊加載更多

組合式冷卻塔

組合式冷卻塔專題,為您提供組合式冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組合式冷卻塔 相關的專業交流討論,更多組合式冷卻塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中式風格辦公室裝修效果圖

地下室采光井圖片

亚洲色哟哟网站| 欧美精品一区在线| 亚洲日韩欧美中字| 精品女同一区二区三区免费站| 色资源在线| 国产男女无遮挡猛进猛出| 丰满少妇被猛烈进AV毛片| 四虎永久在线精品免费一区二区 | 亚洲日韩国产AV无码无码精品| 久久久亚洲另类| 色呦| 亚洲av人人爽人人夜| 无码视频| 人人妻人人澡人人爽欧美一区欧美| 99热亚洲色精品国产88| 黄网站色成年片大免费高清 | av夜色| 在线精品自偷自拍无码中文| 国产伊人操逼| 苏尼特左旗| 天天看 天天摸 天天看视频| 亚洲AV日韩AV一区伊人| 成人涩五月丁香| jizzjizz欧美69巨大| 国产你懂的视频| 黄片视频在线观看入口| 国产欧美日韩综合精品大学| 精品国产国产综合| 97黄色黄色视频| 日本天天色| 精品无码视频一区| 亚洲精品高清国产一久久 | 西峡县| 夜夜嗨久久| 深夜视频久久| 黄色一级片视频| 六十路の高齢熟女が| 香蕉av日韩| 不卡亚洲视频| 中文字幕.丁香五月| 99久久久久久亚洲视频|