狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 組合式橋架可防火嗎?請高手指點!

    組合式橋架可防火嗎?請高手指點! 近日橋架施工單位進場施工,圖紙上標明為:200X100 MM組合式橋架,設計說明中又講,有消防設備線路經過的橋架應當涂刷防火涂料.于是施工單位將200X100 MM組合式橋架涂刷了防火涂料,但是監理講:組合式橋架本身帶有大量剪,沖出的方,圓孔洞.自身無法防火.請高手指點!

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 組合式電纜支架-生活可以苦,但千萬別認慫

    組合式電纜支架-生活可以苦,但千萬別認慫55ff 1. 強度高,可設計性好 連續纖維增強熱固性復合材料主要由起增強作用的玻璃纖維和起粘結作用,傳遞載荷作用的熱固性樹脂組成。玻璃纖維的拉伸強度很高(3450mpa),其含量,長度,鋪設形式決定支架制品的強度。 熱固性的玻璃纖維增強復合材料強度可以在30-1000mpa范圍。因此,我們根據產品的受力情況,產量,生產工藝,價格承受能力來設計玻璃纖維的用量,長度和鋪設形式。 2.不蠕變 連續纖維增強熱固性復合材料支架的剛性比美國某公司生產的纖維增強增強尼龍支架增加一倍。即使在長期負載下也不變形,也不會(huì )出現像國內某些城市地鐵使用的金屬制電纜支架那樣往下傾斜。 3.防火 氧指數是評價電纜放火產品重要的檢測手段。 氧指數是指在氧氣條件下,防火產品耐燒的特性。在工程中使用應根據燃燒強度確定。根據使用要求我們研制的復合材料電纜支架的氧指數大于等于70%。符合防火低煙,無鹵,無毒的安全要求。防火性能以高于臺灣“

  • 預制子母電纜與預制組合式分支電纜是一回事嗎?

    剛在一套圖紙上看到預制單芯子母電纜的說法,芯數表示是4*(1*16),以前沒見到過,究竟一根電纜里是單芯還是四芯呢?與預制組合式分支電纜是一回事嗎?找到一張預制組合式分支電纜的圖片,發一下看能不能發上去。多謝指教!

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

  • 組合式空調箱如何判斷好壞?

    單就設備(不考慮售后維修等因素)而言,各個廠家粗看大同小異。如果是舒適性場合的末端設備,檔次不高的完全可以用不知名的廠牌。單用在工業方面的,如電子產品制造,醫療,食品等行業的組合式空調箱,若質量出現問題將影響產品的制造,對經濟產生一定的損失。這時候就能體現空調箱產品的細節和品質,比如過濾的氣密、箱體耐壓程度(和漏風率成一定的關系),氣流分配是否合理(影響電機實際運轉的功耗),簡單的評判主要是箱體材質和零配件的品牌。另外,由于末端設備只是空調系統當中的一個設備,使用不當也會(huì )造成一些設備損壞。拿上面一位仁兄對開利設備提出的幾點問題(本人絕對不是開力公司的),不排除設備維修保養不當的因素。如一停機會(huì )流水,大半原因是濾網太骯臟(沒有及時更換),造成箱體負壓遠超過設計存水彎高度,冷凝水從水盤外溢至箱體內,運轉時由于箱內是負壓被吸住,一旦停機則“洪水大發”。當然,開力壓差計安裝不當也難逃干系。以上僅為舉例,作為設備制造商,碰到現場問題及時想對策有效處理,那就是最好的空調箱廠家。

  • 組合式空調器的接管問題

    當表冷段與加熱段分開的時候,看到圖集上的接管方式是;表冷段是下進上出,而加熱段是上進下出.是什么原因? 記的老師說過在接管上面有個"下進上出"的原則. 請指教!

  • 請教組合式空調器怎么選型

    我知道首先計算風量,根據風量確定型號我查的約克樣本,組合式空調器的風量一萬的時候四排管冷量在60KW左右,可是為什么我的冷量只有30Kw呢?請問具體要怎么選型。比如我計算出的冷量30Kw,風量10000

  • 請教關于組合式空調箱問題

    有誰有關于末端組合式空調的選擇要點以及步驟之類的經驗嗎?比如表冷段的計算,采用幾排管,加熱量,加濕量的計算?有沒有這方面的經驗書呀?望高手上傳下,謝謝了

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

  • 組合式冷庫的8大簡單維修常識

    我們在使用冷庫的過程中難免會(huì )出現一些小的故障,如果自己會(huì )一點簡單的故障排除,就可以在最短的時間內排除故障,就會(huì )減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,發現油臟或油面下降要及時解決,以免造成潤滑不良。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查組合冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是

  • 組合式冷庫的建造要求有哪些?

    冷庫能夠貨品更好的保鮮儲存,是很多企業或個人都選擇建設冷庫,尤其是組合式冷庫是受歡迎。組合式冷庫建造也要遵循一定的要求。 組合式冷庫是一種常見的冷庫,組合式冷庫一般都是在屋內的,但是不排除在屋外,要安設一個擋日光,雨的房蓋。冷庫在較熱的地方,不但冷卻效率會(huì )下降,有時還會(huì )損傷庫板。還要留出對機組進行檢修的空間。拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,安裝冷庫板時,不要碰撞。 冷庫安裝中銅管排放,所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起包扎好,保溫管和保溫管接頭處好用電工膠布粘好。散熱器安裝,散熱器安裝位置離主機越近越好,好在主機偏上位,散熱器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口。 制冷系統連接:因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出

  • 組合式空氣處理機組如何選擇

    我們的畢業設計為制藥廠,大概有1200平米潔凈區,負荷已經算好,針劑車間為209KW,固體制劑車間為160.普通區域為62KW。如何選擇機組請指點

  • 組合式空調箱回風噪音很大

    2個一模一樣的設計方案,只是其中一臺沒有靜壓箱,一臺有靜壓箱,有靜壓箱的那個系統運行良好,沒有靜壓箱的那臺回風口的噪音很大,而且風量也超了很多(設計38000CMH,實測將近90000CMH),風車也沒有問題,不知道是什么原因,不知道哪位仁兄有遇到這種情況呢,麻煩幫忙解決一下。

  • 關于有變頻調速的組合式空調的問題

    最近做一大型工業廠房,有很大的潔凈區,空調系統由送風,潔凈排風,排風,除塵等小系統組合而成,請問各系統風機二次控制原理圖如何做才能實現電氣連鎖(各風機風管均帶防火閥和電動密閉閥)?有標準圖最好,謝謝:)原本學的專業是電力系統,在電氣控制原理方面很差勁,非常感謝哈

  • 關于組合式空調機組如何套定額?

    大家好!今天是第一次光臨此論壇的,平時在做預算時,經常碰到組合式空調機組不知道怎樣套定額,如果是套第九冊的空調設備,那就不劃算,因為我們吊一臺的人工至少要150元,在此特向給各路英雄豪杰多多指點!多謝了!

  • 電袋組合式除塵器的工作原理

    電袋組合式除塵器的工作原理1、電袋組合式除塵器定義電袋組合式除塵器是綜合利用和有機結合電除塵器與布袋除塵器的除塵優點,先由電場捕集煙氣中大量的粉塵,再經過布袋收集剩余細微粉塵的一種組合式高效除塵器。具有除塵穩定(≤50mg/Nm3)、性能優異的特點。2、工作原理 在電除塵器和布袋除塵器工作原理基礎上,有機結合兩者除塵優點:前級電場預收煙氣中70~80%以上的粉塵量;后級布袋除塵裝置攔截收集煙氣中剩余量的粉塵。其中,前級電場的預除塵作用和荷電作用為提高電袋除塵器的性能起到了重要作用。1)電場預除塵作用1:①預除塵降低濾袋的粉塵負荷量即降低了阻力上升率。電場預除塵作用2:②預除塵延長濾袋的清灰周期、節省清灰能耗、延長濾袋使用壽命。電場預除塵作用3:③避免煙氣粉塵中粗顆粒磨損濾袋煙氣粉塵中的粗大顆粒經過前級電場沉降和預除塵后,進入后級布袋的粉塵顆粒小,對濾袋的磨損影響小。當煙氣中含有粗顆粒粉塵時(如循環流化床鍋爐煙氣),使用電袋可以完全避免濾袋的不正常磨損損壞。

點擊加載更多

組合式電纜橋架

組合式電纜橋架專題,為您提供組合式電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組合式電纜橋架 相關的專業交流討論,更多組合式電纜橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

增加暖氣片

電纜橋架規范

久久熟| 亚洲色图五月综合婷婷| 亚洲欧美国产国产综合一区| 老湿机视频| 五月玖玖| 欧洲潮喷视频| 亚洲一区二区三区爽爽 | 日韩天天视频| 久久久青青草| 国产自偷自拍| 亚洲欧洲视频| www.美国伊人四区| 国产精品免费久久久久无码| 无码人妻精品中文字幕| 青青干| 国产乱人伦精品一区二区三区| 亚洲国产精品另类| 亚洲 欧美激情视频| 亚洲av午夜精品无码专区| 七月丁香久久蜜| 欧美三级韩国三级日本一级| 日韩人妻久久| 欧美日韩精品A∨| 国产swag精品| 国产美女自慰在线观看| 久久久久97国产| 日韩欧中文| 黑人超长巨大xxxxxxx左腾| 男人天堂水多多网| 国内区一伦乱| 亚洲女人天堂| 国产一区二区丝袜高跟鞋| 91久久久久国产一区二区| 呦呦呦色| 在线免费亚洲视频| 亚洲第一视频网站| javaparser少妇高潮| 婷婷丁香五月激情| 色多多成视频人在线观看| 亚洲一级二级| 狠狠干 丁香五月|