1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
電纜橋架安裝要求及規范.
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
一,電纜橋架的安裝規范和注意事項: 1、電纜橋架托盤層次的排列,按自上而下的順序是: 計算機電纜托盤,屏蔽電纜托盤,一般控制電纜托盤,低壓動力和照明電纜托盤,高壓電纜托盤。同一托盤中,如果必須放兩種不同用途的電纜,則應在托盤中間用隔板隔離并加蓋板。 2、為了便于維護和安裝,同一層托盤總寬度不宜超過2m,托盤的層間距離一般為300real。 3、電纜橋架托盤側面距墻面為50---lOOmm,水平相鄰托盤邊距為50mra。 4、電纜橋架垂直托盤底面距墻、柱為25—50mm;托盤頂部到天花板,橫梁和其它障礙物的底部的距離要大于150mm。托盤的底部距離電氣裝置的頂部如果小于450mm時,須在托盤底部設置不燃性隔板。 5、電纜托盤支架間跨距一般小于3m,實際工程多采用l 5m或2m。通常采用膨脹螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和強度通過計算決定。為了防止鉆孔時鉆到鋼筋,可預先用鋼筋探測儀檢查。要盡可能避開主筋。 對于在電纜溝或電纜隧道內使用托架的場所,應盡量采用預埋件,不能使用膨脹螺栓
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖
《鋼制電纜橋架設計規范》與大家共享!
鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
電纜橋架規范
電纜橋架規范專題,為您提供電纜橋架規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架規范 相關的專業交流討論,更多電纜橋架規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題