超深六層地下室堵漏、防水綜合技術 廣東省郵電通信樞紐綜合樓位于廣州市中山二路,其地下室6層,基坑挖深達19m,地下室底板下設抗浮錨桿群48組共817根,集水井9口。根據地面水位觀測孔的觀測情況,基坑周邊地下水位僅為地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施雖能有效控制地下水位,但集水井等處的水壓仍較高,施工較困難,技術要求也較高。
隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會(huì )穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會(huì )在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會(huì )穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
一、材料要求1 水泥:品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5MPa,不得使用過期或受潮結塊的水泥,并不得將不同品種或不同強度等級的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥塊含量不得大于l.0%,不得使用堿活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥塊含量不得大于0.5%,針片狀含量不大于10%,泵送時最大粒徑應不大于輸送管徑的1/4;不大于混凝土最小斷面1/4,不大于鋼筋最小間距3/4。吸水率不應大于1.5%,不得使用堿活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,應采用不含有害物質的水。5 摻合料:粉煤灰的級別不應低于二級,摻量不宜大于20%,硅粉摻量不應大于3%,其他摻合料的摻量應經過試驗確定。6 外加劑:防水混凝土可根據工程需要摻入減水劑、膨脹劑、密實劑、引氣劑、泵送劑、復合型外加劑等,其品種和摻量應經試驗確定,復合型外加劑摻入程序要有明確要求,防止外加劑之間先自行化學反應。所有外加劑應符合國家或
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
地下室水泥基防水技術交底
1. 高層建筑地下室中的混凝土澆筑施工 應該合理安排混凝土的施工計劃及工序,并且要合理地留置施工縫,在澆注混凝土時應當保證要連續進行。此外,混凝土在下料時,應當避免混凝土下料時過厚、不對稱及不均勻等情況。如果出現了這種情況,就容易導致振搗作用的長度和半徑不夠,而且容易使混凝土漏振、不均勻、不密實,,使之產生蜂窩、孔洞的現象。地下室中的墻板混凝土一般采用趕漿法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的時候,可能還在這里施工,但是混凝土已經流到了十幾米之外的地方。尤其是在墻壁與頂板同時進行澆注時,這種情況可能會(huì )更加嚴重。也許等到澆注到那兒的時候,也許早就過了初凝。還有一個問題就是在當墻壁與頂板必須同時澆注時,正確的做法應當是先澆注墻壁,等到墻壁的混凝土完全完成后再進行頂板的澆注。 2. 高層建筑地下室中的降排水施工 一般來說,高層
本人采用納米微分子反壓堵漏技術,堵后一分鐘滴水不漏,保質30一50年,目前在地鋏堵漏行業獨一無二。堵漏工程專家:全國范圍:18666880018田生
技術措施--防空地下室2009.pdf
一、工程概況二、地下室滲漏種類及防治對策三、堵漏方法
其余部分陸續上傳。
1.工程概況 江蘇省東臺市人民醫院住院大樓工程由東南大學建筑設計研究院設計,東臺市建筑工程公司中標總包承建,江蘇省三益監理有限公司實施監理。建筑面積25333.86m2,地下一層,地上十八層,框架—剪力墻結構。該工程的加速機房位于地下室的西南角,建筑面積356.8m2,基礎采用鋼筋混凝土灌注樁承臺,加速機房的鋼筋混凝土底板厚500,抗輻射混凝土墻及頂板厚度達2.5m,混凝土標號為C50,抗滲等級為S8,配筋為Φ32的粗直徑鋼筋,混凝土澆筑量達1350m3。根據抗輻射混凝土的要求,混凝土墻及頂板必須一次性連續澆筑,不得留設水平施工縫。因此,該抗輻射混凝土的施工應著重解決模板、大體積混凝土施工、粗鋼筋等強度滾軋直螺紋的連接等技術問題。 2.模板對拉螺栓計算 2.1 砼側壓力 標準值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加劑影響修正系數,摻有緩凝作用外加劑時取1.2 β2——混凝土坍落度影響修正系數,當坍落度為110—150mm時取1.15 砼澆筑速度 V=2米/h 施工
李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]
有哪位朋友這道這個圖片上的書的出處,謝謝
1、整體法: 使用6G水泥基滲透結晶型防水劑內摻入混凝土中,可用于混凝土本體防水,在混凝土攪拌時加入,其內有效活性化學物質在水的作用下與多種水泥水化物質發生化學反應,生成不
這兩天施工單位一直在進行地下室的堵漏(堵滲更恰當點,我的地下室沒有明顯漏點),以下是幾張現場用聚氨酯堵漏劑堵漏的照片,整條后澆帶上都有滲點(好幾條后澆帶之一),后澆帶處混凝土澆筑值得大家注意哦。工人師傅正在鉆孔,植入噴嘴注聚氨酯堵漏劑的時候,滲點越來越明顯
超長地下室混凝土結構防裂技術規定SYJG2007-1
地下室堵漏技術
地下室堵漏技術專題,為您提供地下室堵漏技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室堵漏技術 相關的專業交流討論,更多地下室堵漏技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度