內引線是熱電阻元件自身具備的引線方式,其通常位于保護管內。熱電阻元件的內引線有兩線制、三線制和四線制三種。 1、兩線制引線方式 在熱電阻元件的兩端各連接一根引線的形式叫做兩線制。由于兩線制配線簡單、成本低,很多熱電阻產品都采用了這種引線形式。但在使用中會(huì )帶進引線電阻的附加誤差。并且在使用中引線及連接導線不宜過長。而且由于連接導線存在引線電阻,則整個電路的電阻為熱電阻的電阻值加上兩端導線的電阻值,故測量誤差大小與導線的材質和長度有關,因此兩線制引線方式只適用于測量精度較低的場合。熱電阻元件若引出線長度大于500mm,會(huì )帶來測量誤差,所以對引出線長度在500mm以上的熱電阻,最好改用三線制引線方式的從,這樣在測溫過程中就可以有效消除引線電阻帶來的誤差。 2、
1.接地電阻測試要求: a. 交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω; b. 安全工作接地,接地電阻不應大于4Ω; c. 直流工作接地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定; d. 防雷保護地的接地電阻不應大于10Ω; e. 對于屏蔽系統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大于1Ω。 2.接地電阻測試儀 ZC-8型接地電阻測試儀適用于測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。 3.本儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便于攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝于附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。 4.使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。 a.ZC-8型接地電阻測試儀一臺 b.輔助接地棒二根 c.導線5m、20m、40m各一根 5.使用與操作 1、測量接地電阻值時接線方式的規定儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C
熱電阻是測量中低溫的一種常見的溫度檢測器,它的主要特點就是測量精度高,性能也比較高,他被廣泛應用在工業測溫,被定制在標準的基準儀。 1、熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,現在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 2、熱電阻的類型 (1)、普通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會(huì )給溫度測量帶來影響。 (2)、鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達φmm。與普通型熱電阻相比,它有下列優點:①體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后小;②機械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。 (3)、端面熱電
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會(huì )有較大的影響。熱電阻的引線接線方式主要有三種方式 1、二線制熱電阻:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合 2、三線制熱電阻:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為
兩臺配變均為1250kVA,高壓分開計量。而且要滿足雙回路。兩總柜開關跟聯絡(luò )柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖。這樣做有何不妥????????望請指點。
我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了
風機用變頻器原理接線圖
10kV線路保護監測接線圖
我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,但在接UPS時遇到問題了。元件有UPS機箱,電池組,電池箱。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,誰有圖紙更好,謝謝!
3個開關怎么能夠控制1個燈,要圖,
請教穩壓泵的一次接線圖,現在有一水箱間設置穩壓泵一用一備,要求雙電源,且要求給出一次接線電路圖,是不是接線一次電路同排水泵一樣呢,只是把液位開關改成壓力開關?請教各位大蝦
圖中的COK是什么符號[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 編輯 ]
請問PLC與儀表是否依照如下順序接線數字輸入:24VDC 接到 開關 再接到 PLC數字輸入模塊數字輸出:PLC輸出模塊 接到 儀表線圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接線?TB-R-001是繼電器的進線端子排嗎?
14個消防電氣常用接線圖
三線制熱電阻接線圖
三線制熱電阻接線圖專題,為您提供三線制熱電阻接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三線制熱電阻接線圖 相關的專業交流討論,更多三線制熱電阻接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子