社為表計用于單相電路的電能計量裝置一般僅有一只單相電能表,電能表端子盒的端子直接接入被測電路,即直接接入式,當電能表的電流或電壓量限不能被滿足被測電路要求時,則需經互感器接入。 直接接入式接線根據電能表端子盒內電壓,電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式。 相同點:兩種接線方式的接線原理都是一樣,因為它們所反映的功率都是P=UIcos它們的電壓電流端子同名端的連接片在表內都是連好的。 不同點:只是端子盒內電壓、電流的出入端子的排列位置不同,電能表端子盒的接線端子應以“一孔一線”、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線。 1、一進一出接線的正確接線 將電源的相線(俗
如果一個三相四線有功表在沒有互感器的前提下A相的進出火線入錯位置(該進進線的入得出線,該出線的入了進線)后面兩相正常接入,這樣的接法不會(huì )有影響吧???
跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!3線4制,有3個指示燈,1個電能表,3個互感,總開關400A的!3只A表,1只V表!”發我郵箱hpy1388@hotmail.com或者QQ276635440
三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖
請教:三相三線電能表測量為:U12=102 V U32=49 V U13=52 V I1=0.75 A I3=0.66 A I1I3=0.65 A U12 I1=41度 U12 I3=279度 U32 I1=30 度 U32 I3=270度 更正系數及退補電量的計算?
假如A想電流缺失,則缺少1/2-√3/2*tan(Φ)的電量。 若為30度,則大概缺失三分之一的電量。反之,若C相電流缺失,則大概缺少三分之二的電量請問這樣追補是否正確 等大神回答
知識點:?jiǎn)蜗嗪腿嗨木€(xiàn)電能表 當把電能表接入被測電路時,電流線圈和電壓線圈中就有交變電流流過,這兩個交變電流分別在它們的鐵芯中產生交變的磁通;交變磁通穿過鋁盤,在鋁盤中感應出渦流;渦流又在磁場中受到力的作用,從而使鋁盤得到轉矩(主動力矩)而轉動。負載消耗的功率越大,通過電流線圈的電流越大,鋁盤中感應出的渦流也越大,使鋁盤轉動的力矩就越大。即轉矩的大小跟負載消耗的功率成正比。功率越大,轉矩也越大,鋁盤轉動也就越快。鋁盤轉動時,又受到永久磁鐵產生的制動力矩的作用,制動力矩與主動力矩方向相反;制動力矩的大小與鋁盤的轉速成正比,鋁盤轉動得越快,制動力矩也越大。當主動力矩與制動力矩達到暫時平衡時,鋁盤將勻速轉動。負載所消耗的電能與鋁盤的轉數成正比。鋁盤轉動時,帶動計數器,把所消耗的電能指示出來。這就是電能表工作的簡單過程。
一、引言 具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會(huì )引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。 二、直接接入式三相四線電能表的接線 直接接入式三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、圖2所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 這與三相電路的總平均有功功率一致,因驅動力矩是三個元件力矩之和而不會(huì )反轉。因此三相四線有功電能表能測量三相電路的有功電能。 但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和
我們單位由開關柜廠購買1組10KV 高壓開關柜和PT計量柜,其中PT柜電壓互感器采用的是Y/Y/△接法,CT電流互感器采用V-V接法,表計由原來是開關柜廠機械有功電度表計量和無功電度表計量.供電部門不同意這樣計量說我們不規范,叫我們采用三相三線復費率電能表計量.我們沒有辦法只好按他們說的做.現在開關柜廠把原來機械有功電度表計量撤掉,直接把三相三線復費率電能表裝上,我們看三相三線復費率電能表計量接線圖和開關柜廠接不一樣,這樣做可以嗎?對我們有沒有問題.(三相三線復費率電能表計量接線圖是電壓互感器和電流互感器都是采用的V-V接法,現在開關柜廠電壓互感器是Y.接法,電流互感器采用的V-V接法.這樣接法供電部門會(huì )同意嗎?)
我單位新開戶使用寧波三星DSZ188電能表,采用高壓計量。第一個月用電量總有功12645度,反無功51435度。被電業局罰款37000多。現在我把配電室的補償柜段開,電表顯示反無功依然大于總有功一倍。請問高手是什么原因?(電業局也咨詢過沒結果)
電能表原理以及接線培訓
我現在有塊浙江正泰DTS634型三相四線電子式有功電能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,沒有接電流互感器,我想問一下到底怎么讀,如果直接讀的話,好像有誤差,現在這塊表接了個15KVA的數控機床,請各位大大幫幫忙
各位老師,我是外行人,三相三線有功電能表,Y或V接線互感器斷壓、斷流計算電量,不用那些工式,還有那些復雜數字,有沒有快捷方法。只用輸入幾個系數,就能算出追補電量。(現有案例,是c相失壓,c相失壓能有多大誤差,c相失壓與a相失壓誤差一樣嗎?
三相有功無功電能表接線使用設計圖.pdf
請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com
電能表三相三線錯誤接線中,PT一次斷相和二次斷相有什么區別?今天在模擬柜子上練習的時候發現了這么一個問題,困擾著我,請教各位:電壓相序為ABC,電流接入為IA.IC。如果兄弟們有好的解釋ｉ煩告諺x謝。
三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差1簡例(1)其中一相電流互感器二次極性接反:假如A相電流互感器二次反極性,則各個元件所計量的功率表達式為:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和為P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc當三相電路平衡時Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0則P′=U0I0cosφ0而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,乘以3為實際有功電能值。(2)其中兩相電流元件接錯:假設AC兩相電流元件接錯,則各個元件所計量的功率表達式為: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb
互感器、電能表接線和原理圖,學不會(huì )都難!關鍵是你能不能學會(huì )了。 1、電壓互感器V/V接法 V/V接法原理圖
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
三相三線電能表接線圖
三相三線電能表接線圖專題,為您提供三相三線電能表接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相三線電能表接線圖 相關的專業交流討論,更多三相三線電能表接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量