本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 編輯 1:施工現場交流電焊機是380V的,這進線應該是2根相線,那漏保是不是應該用3P的,進線是3根相線到漏保,漏保出線是2根(隨便選2根),漏保的出線有一相是空著不接的。2:380V交流電焊機到底是三相設備還是單相設備呢!或者說是單相電還是三相電。3:這2個接線柱是干什么用的,我現場看到焊接人員右邊這個接線柱接到樓板鋼筋上。
交流電焊機安全操作規程
38KVA的交流電焊機,按照《工業與民用配電設計手冊》,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊
智能交流電焊機節能控制器簡介提供OEM合作BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,控制器自動斷開電源,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗;當需要焊接時,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用。不僅節約有功電能,還使無功損耗降低為零,提高了電網功率因數,節電效果非常顯著,1—3個月收回投資。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,確保了操作人員的安全。可謂一舉多得。加裝電焊機空載停電裝置的節能效果在電焊機運行過程中,空載時讓其自動停止供電,減少功率損耗,提高功率因數。一般情況下,交流電焊機空載有功損耗占其容量的10%--25%,無功損耗占容量的8%--9%。空載功率因數為0.1%---0.3%很低。如果采用空載停電的自控方式,就可大大減少功率損耗,提高功率因數。以17---40KW的交流電焊機為例,它的有功節能為2---6KW,無功節能為17—25Kvr,功率因數可提高0.1—0.15。大大提高了電源的利用率。產品特點:
誠招“BOAO-100K智能交流電焊機安全節電器”國內代理商BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,控制器自動斷開電源,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗;當需要焊接時,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用。不僅節約有功電能,還使無功損耗降低為零,提高了電網功率因數,節電效果非常顯著,1—3個月收回投資。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,確保了操作人員的安全。可謂一舉多得。 產品特點:1) 1-50秒內沒有焊接操作(時間根據用戶需要改變程序),自動切斷電焊機電源,并有工作狀態指示;2) 焊接時,焊條和焊件短接一下,在20ms內自動接通電源引弧。(如像操作工 人習慣焊接前刨一下引弧),不改變工人的焊接操作習慣,真正做到人性化設計;3) 靈敏度可調,適用不同環境下和各型號交流電焊機BX系列150、200、315、400、500、630等通用;4) 空載節電率高達98%以上;整體節電20—30%(節電時功耗≤8W)<
請問是直接換算成100%負載持續率以后 求出有功功率然后再除以功率因數 1.732 380 還是算出有功功率以后再換算成等效三相負荷?可能說的不明白 我的意思就是 還用不用圖中第2個公式
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 編輯 小型手提式直流電焊機 電流輸出250A 雙電源自動切換,有如下幾個疑問:1:電焊機上面紅色(+)和黑色(-)接口怎么接線,焊把線接+還是-接口上,待焊金屬接+還是-接口上2:雙電源自動切換(220V、380V)輸入,輸出都是250A,請問對于焊接質量和其他方面 有什么區別?380V輸入 250A輸出比220V輸入 250A輸出 在焊接問題上有什么本質的區別嗎?難道就是為了方便用戶而設計成雙電源自動切換嗎?詢問了商家的淘寶客服給出的答案是“380電壓穩定。焊接更好”。為什么380V輸入的電壓比220V穩定,穩定與不穩定跟電壓大小有關系嗎?望詳解
交流電機繞組的嵌裝與接線
FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器16種接線圖摘要http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500089&nowmenuid=500001&previd=01. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在內部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)2. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在外部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)3. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在配電柜內部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)4. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(采用兩芯屏蔽線)(兩線制4~20mA輸出系列產品)5. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器接線圖(采用3芯屏蔽線3線制接線法)(兩線制4~20mA輸出系列產品)6. F
據一些資料介紹,三相交流電動機可以通過改接線,加裝電容器,就可以單相供電,我希望各位大師傅能提供電路接線圖和加裝電容器容量計算方法,急!急!急!
FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器16種接線圖摘要http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500089&nowmenuid=500001&previd=01. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在內部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)2. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在外部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)3. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(工作電源在配電柜內部)(兩線制4~20mA輸出系列產品)4. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器基本接線圖(采用兩芯屏蔽線)(兩線制4~20mA輸出系列產品)5. FZ系列穿孔穿芯一體化交流電流變送器接線圖(采用3芯屏蔽線3線制接線法)(兩線制4~20mA輸出系列產品)6. F
圖紙簡介: 雙電源切換,詳細的接線原理圖及柜體布置圖,以及原材料清單,詳細的介紹了雙電源切換的系統原理,材料清單附在其中。 投稿網友: tumuzaixianyejia 上傳時間: 2013-07-16
我對直流電焊機的工作原理,及維修知識知道的不多。今天有朋友送來一臺直流電焊機,故障現象是電焊機不拉弧,風機工作正常,有嗡嗡的電磁聲。那為朋友修理電焊機有經驗,請提供一下檢修思路。非常感謝。
第一、交流接觸器在電動機直接啟動電路中的應用 直接啟動是低壓電動機最基本的啟動方式,應用范圍很廣,一般中小企業和農村的農副產品加工多使用這種啟動方式。所謂低壓電動機.通常是指額定電壓為380V或660V的異步電動機。功率22kW及以下的電動機可采用直接啟動方式,選用交流接觸器作主開關,不推薦用膠蓋開關合閘啟動。那樣安全性較差,曾發生過弧光燒人的事故。 電動機直接啟動的一次電路和二次電路分別見圖l和圖2。
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算?斷路器,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,能舉個例子嗎?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,還用進一步整定嗎?謝謝
電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝!!
交流電焊機接線圖
交流電焊機接線圖專題,為您提供交流電焊機接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流電焊機接線圖 相關的專業交流討論,更多交流電焊機接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量