狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣設備接地規范詳解,非常全面

    知識點:交流電氣裝置的接地設計

  • 礦井建設安全規范電氣設備保護和接地

    這是我剛剛得到的資料,謝謝了

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會(huì )有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 電氣設備接地規范詳解,非常全面,值得收藏!

    來源:網絡(luò ),侵刪!

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。

  • 電氣設備保護性接地有哪些?

    (1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。

  • 關于電氣設備接地問題的探討

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的

  • 防爆電氣設備接地的技術要求

    所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。

  • 你知道電氣設備哪些必須接地嗎?

    提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接

  • 關于高處裸露電氣設備的接地問題

    遇到提升機(20~30米),電機在其上部。 通常配電做法是送四線(三相線,PE線)。PE線接在電機的外殼上。 但因電機位置很高,易感應雷電流,此時,PE線則成了將雷電流導回至下方控制室的通路, 不知各位設計行業高手此情況是如何處理的? 請指教。此事以前未出過問題,但總覺得不太妥。 雖做了避雷帶,但似乎不太把握。在多雷地區恐怕不行。

  • 電氣設備接地、接零保護技術

    一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 電氣設備接地問題的探討分析

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點, 電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。 1 接地的作用 我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的正常運行。 (1)防止電擊 人體阻抗和所處環境的狀況有極大的關系,環境越潮濕,人體的阻抗越低,也越容易遭受電擊。例如,自裝過交流收音機的人幾乎都受到過電擊,但幾乎都能擺脫電源,因為

  • 電氣設備接地裝置運行與維護

    1接地的分類 1.1工作接地 電氣設備在日常使用中會(huì )消耗大量的電,為保障設備安全性,會(huì )將其部分附件接地。例如變壓器,使用過程中電壓突然發生變化,此時對設備有一定的危險性,過電壓很容易將內部元器件擊穿。將中性點接地,可使電力系統各部分流經電流呈穩定狀態,為設備運轉提供了安全保障。 1.2保護接地 電氣設備通常是由系統控制自動運行,但涉及到故障或者細小環節的操控時也需要由技術人員完成,其外層由金屬材料制成,并不具有絕緣性能。正常狀態下是不會(huì )發生安全事故的,若內部某一零件發生故障而引發漏電,則會(huì )威脅到技術人員的人身安全。將設備外層的金屬部分接地,發生漏電事故可起到保護作用。 1

  • 電氣設備保護接地的技術標準

    對于電壓與用途分別不一樣的電氣設備,在沒有特別要求時,祥泰電氣提示通常只需要一個總的接地體,堅持等電位聯接的原則,把建筑物的金屬管道、構件連接到總接地體上; 1)為確保設備與人身安全,各個電氣設備必須按照國家標準采取保護接地。且保護接地的線僅用于進行規定的保護接地或工作接地外,不可用于其他; 2)接地中有特別要求的,例如中壓系統和弱電,經小電阻或者用中性點接地時,祥泰電氣提示必須按照相應專項的規定來實行; 3)人工的總接地體千萬不可在建筑物內,接地時必須按照接地的最小接地電阻的需求來設置總接地體所具備的接地電阻

  • 電氣設備接地線的安裝流程

    1、接地線必須先打地線對于地線祥泰電氣提示一般采用鍍鋅角鋼或鋼管制作。角鋼厚度不小于4mm,鋼管壁厚不小于3.5mm,有效面積不小于48平方毫米。垂直接地體的長度一般在2.5~3m之間(不能短于2m)。2、電氣設備絕緣在配電柜中,一般接配電柜的地線銅牌!在配電柜或者配電箱中找一下,一般沒有用絕緣子而是直接用導體裝在柜子上的銅牌或銅端子就是地線銅牌(或地線端子。)在機房工程中,一般接等電位接地銅牌或者等電位接地端子箱。在大樓的強電間可以找到等電位端子箱,在機房的靜電地板下可以找到等電位接地銅牌。3、防止接地線安裝不正確有許多農村電工甚至供電部門的技術人員在安裝避雷器的接地線時常常將避雷器的接地直接接地然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器的外殼這種接法表面上看來沒有什么問題但實際上是不正確的。因為當雷電流侵入避雷器放電時進入地下的雷電流i在接地電上產生較大的壓降ir0它和F1上的殘壓us

點擊加載更多

電氣設備接地規范

電氣設備接地規范專題,為您提供電氣設備接地規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備接地規范 相關的專業交流討論,更多電氣設備接地規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣工作票技術規范

電氣預防性試驗標準

国产人澡人澡澡澡人视频| 欧美啪啪视频一区二区| 孕交h产乳大肚play| 国产传媒三级电影| 女性高爱潮AAAA级视频免费| 日韩免费中文字幕| xXAv无码视频| 另类日韩欧美性| 欧美日韩国产黄色片| 国产精品免费观看| 欧美男人天堂网| 青青草地久久久免费| 丁香| 97久久久精品综合88久久| 久久高清免费视频| 久久久国产99久久国| 国产三级超碰| 91色老久久精品偷偷蜜臀九色| 欧美妇乱码伦视频免费| 婷婷色中文字幕爱| 日韩福利一区二区| 蜜桃8| 五月丁香在线中文字幕| 久久久久亚洲AV无码专区桃色| 免费看黄片完整版视频大全 | 无码成人午夜福利视频| 朝阳市| 中文字幕涩涩在线观看| 色97| 香蕉国产精品| 91丨九色丨国产熟女 熟女| 永久狠狠| 久久热在线播放| 五月丁与六月综合| 亚洲AV另内| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久精品国产99久久香蕉| 女人夭夭爽夜夜操| 亚洲另类一区二区三区| 成人综合小说| 国产suv精品一区二区四区|