狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣設備接地線的安裝流程

    1、接地線必須先打地線對于地線祥泰電氣提示一般采用鍍鋅角鋼或鋼管制作。角鋼厚度不小于4mm,鋼管壁厚不小于3.5mm,有效面積不小于48平方毫米。垂直接地體的長度一般在2.5~3m之間(不能短于2m)。2、電氣設備絕緣在配電柜中,一般接配電柜的地線銅牌!在配電柜或者配電箱中找一下,一般沒有用絕緣子而是直接用導體裝在柜子上的銅牌或銅端子就是地線銅牌(或地線端子。)在機房工程中,一般接等電位接地銅牌或者等電位接地端子箱。在大樓的強電間可以找到等電位端子箱,在機房的靜電地板下可以找到等電位接地銅牌。3、防止接地線安裝不正確有許多農村電工甚至供電部門的技術人員在安裝避雷器的接地線時常常將避雷器的接地直接接地然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器的外殼這種接法表面上看來沒有什么問題但實際上是不正確的。因為當雷電流侵入避雷器放電時進入地下的雷電流i在接地電上產生較大的壓降ir0它和F1上的殘壓us

  • 電氣設備檢修中掛接地線規定

    1、工作之前必須檢查接地線。軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,線鉤的彈力是否正常,不符合要求應及時調換或修好后再使用。2、掛接地線前必須先驗電,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸。3、在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電、感應電的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地樁時,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量。5、要愛護接地線。接地線在使用過程中不得扭花,不用時應將軟銅線盤好,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,要用繩索傳遞,注意接地線的清潔工作。6、新工作人員必須經過對接地線使用的培訓、學習,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作。7、按不同電壓等級選用對應規格的接地線。8、嚴禁使用其它金屬線代替接地線。9、現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點。10、接地線具有雙面性,它具有安全的作用,使用不當也會(huì )產生破壞效應,所以工作完畢要及時拆除接地線。帶接地線合開

  • 電氣設備地線的設計要點

    在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會(huì )給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會(huì )有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 關于高處裸露電氣設備的接地問題

    遇到提升機(20~30米),電機在其上部。 通常配電做法是送四線(三相線,PE線)。PE線接在電機的外殼上。 但因電機位置很高,易感應雷電流,此時,PE線則成了將雷電流導回至下方控制室的通路, 不知各位設計行業高手此情況是如何處理的? 請指教。此事以前未出過問題,但總覺得不太妥。 雖做了避雷帶,但似乎不太把握。在多雷地區恐怕不行。

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。

  • 關于電氣設備接地問題的探討

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的

  • 電氣設備保護性接地有哪些?

    (1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。

  • 防爆電氣設備接地的技術要求

    所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。

  • 電氣設備接地、接零保護技術

    一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 你知道電氣設備哪些必須接地嗎?

    提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接

  • 電氣設備接地和防雷接地(急)

    我單位要進行全面的接地大檢查(電氣設備保護接地和工作接地以及防雷接地),但是這些接地該用什么標準來衡量它規范不規范?比如儀表盤柜該用什么接地方式?電動機接地線該選用什么樣子的?該用多大截面的導線才符合規范?這些都應該有一個國家標準的規范,我不知道在哪里找?有誰知道請快回答! 先謝了!

  • 電氣設備保護接地實施要求說明

    1.概述 電氣設備的某個部分與大地之間作良好的電氣聯接稱為接地。與大地土壤直接接觸的金屬導體或金屬導體組稱為接地體:聯接電氣設備應接地部分與接地體的金屬導體稱為接地線;接地體和接地線統稱為接地裝置。電氣設備接地的目的主要是保護人身和設備的安全,所有電氣設備應按規定進行可靠接地。http://www.neieo.com 2.接地的分類 按接地的作用分有保護接地和工作接地兩種。 (1)為了保證人身安全,避免發生人體觸電事故,將電氣設備的金屬外殼與接地裝置聯接的方式稱為保護接地。當人體觸及到外殼已帶電的電氣設備時,由于接地體的接觸電阻遠小于人體電阻,絕大部分電流經接地體進入大地,只有很小部分流過人體,不致對人的生命造成危害。http://www.neieo.com (2)為了保證電氣設備在正常和事故情況下可靠的工作而進行的接地稱為工作接地,如

  • 請教:直流設備接地線如何選擇

    規范中規定交流負載保護地線的選用標準是:當交流相線線徑S<16mm2時選用線徑與相線相同;相線線徑16≤S≤35mm2 ,保護地線線徑選用 16mm2,相線S>35mm2,選用相線線徑的一半作為保護地線的線徑。那直流設備的地線應該怎么選擇呢?

  • 哪些電氣設備必須裝設接地或接零

    所謂保護接地,就是將電氣設備和用電裝置的中性點,外殼或支架在正常情況下與接地體作良好的電氣連接,以防止電氣設備絕緣損壞而發生觸電事故。從這樣的目的出發,下述設備的外殼均需做好保護接地:(1)發電機、電動機、變壓器等高、低壓電氣設備的金屬外殼和底座。(2)各種電力設備的操作傳動機構和配電裝置、配電盤、控制盤等的金屬框架,室內外配電裝置的金屬構架以及混凝土構架。

  • 電氣設備的保護接地和保護接零

    保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,造成觸電事故的安全技術措施。 1、保護接地 保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接。 保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,由于接地裝置的接地電阻很小,金屬外殼對地電壓因此大大降低,當人體與漏電外殼接觸時,則外殼與大地、人與大地間形成兩個并聯支路,這時電氣設備的接地

  • 電氣設備接地問題的探討分析

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點, 電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。 1 接地的作用 我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的正常運行。 (1)防止電擊 人體阻抗和所處環境的狀況有極大的關系,環境越潮濕,人體的阻抗越低,也越容易遭受電擊。例如,自裝過交流收音機的人幾乎都受到過電擊,但幾乎都能擺脫電源,因為

點擊加載更多

電氣設備接地線

電氣設備接地線專題,為您提供電氣設備接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備接地線 相關的專業交流討論,更多電氣設備接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣設備代理商

康宏電氣設備成套廠

天堂美女av一区一样| 日韩激情网| 久久人体| 超超碰| 中文字幕中文久久| 在线播放视频你懂的| 日韩精品av| 人妻杨晓雯满足黑人| 宝贝腿张开点好爽| 国产自拍在线| 中文字幕av一区| 在线观看黄色片你懂的| 亚洲视频一区二区三| 中文字幕密桃AⅤ免费| 张家口市| 国产片免费福利片永久| 亚洲欧美另类在线图片区| 欧美国产成人精品一区二区三区| 亚洲欧美自偷| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 宅男天堂永久在线| 欧洲成人av影院| 婷色| 亚洲欧洲一区二区三区| 准格尔旗| 欧美日韩久久久精品| 一夲久道热线| 亚洲精品无码专区在线| 久久国产精品免费久久久| 玩弄丰满熟妇xxxxx性| 亚洲日本精品一区二区高清| 国产熟妇勾子乱视频| 青春草在线视频观看| 永新县| 亚洲老熟女乱轮| 爆乳成人导航| 精品国产污污免费网站aⅴ| 通城县| 五月丁香在线中文字幕| 国产日本精品| 夜色激情小说|