消防電梯應該自己單獨走回路非侠電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝
一個項目是科研樓7層 31.5米高,兩臺電梯,一個為消防電梯,一個位普通客梯,兩臺緊靠著,電梯機房在屋頂,同時屋頂還有正壓送風機,問這兩個電梯和正壓送風機能否有一個雙電源切換箱來配電呢?還是要求每個設備要單獨的雙電源切換箱?
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
前幾天看了一套圖,客梯與消防電梯公用供電線路(雙回路)。偶提出違反防火規范,設計者答均為雙路電,大院也這樣做。且電梯電源都能獨立控制不知道各位怎么看?
一般電梯負荷在火災的時候應該切除,在作設計的時候就應該在一般客梯配電回路上加分勵脫扣器以及切除非消防電源消防模塊,火災時降至首層消防電梯配電回路就按照消防設備處理,也加裝消防模塊,火災的時候也降至首層.不知道以上理解是否正確,期待大家指正或者斑竹能否告之更詳細的解釋在這里先謝謝大家了
一高層,有一條普通電梯,一條消防電梯。請問怎樣配電比較好?普通電梯要不要用雙電源?或者二條電梯分別在低壓配電房雙電源引上?或者只用一條雙電源引上到一個總箱,二條電梯再從總箱里引出?或者消防電梯雙電源,普通電梯單電源引上?謝謝
現有一個項目,業主提供了建筑圖,需要畫電氣施工圖。現發現消防電梯與客梯共用一個機房,找過規范又沒明說,請大伙幫忙一下解惑。
本工程一臺消防電梯總負荷22KW,兩臺客梯總負荷40KW,兩臺客梯共用雙電源箱,采用3x35+2x16的電纜;消防電梯單獨雙電源箱,采用3x25+1x16的電纜。問了節約成本對電纜進行優化,可否把客梯與消防電梯的電纜合并為一組電纜,采用3x50+2x25的電纜,規范上沒有明確消防電梯與客梯不能共用電源,火災時客梯也不會(huì )切斷電源,不知道這種方法可否。
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周嚿用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!
除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我們這里不能用三合一的前室。。。
消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷。配電就出現一個問題。和消防電梯一組一起供電,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵。這樣就完全滿足了。只是有點倒送電。很矛盾。如果和二級負荷的客梯一組,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,分兩路給排污泵和客梯。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,但間接似乎又是消防負荷。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答。再未解答以前,暫以單獨配電,末端切換,滿足其消防配電要求,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統)。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,分別為3(棟)路消防電梯、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯
建筑為十八層高75米,如圖可以這樣設計嗎?[url=]圖片[/url]
一、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每
本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?
1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
做了一個高層,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明。