狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑為什么要設消防電梯?

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂模蕿榱吮M快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366

  • 高層建筑要設消防電梯的原因

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂模蕿榱吮M快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。

  • 高層建筑裙房做消防電梯么

    《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求高層一類民用公共建筑;十層及十層以上的塔式住宅;十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;建筑高度超過32米的其他二類公共建筑;并要求,當每層建筑面積大于1500平方米時,應設置一臺,當每層建筑面積大于1500平方米但4500平方米時,應設置兩臺,當大于4500平方米時,應設置三臺。 裙房包括在內么 裙房做消防電梯么每層建筑面積是主體加裙房么 主體和裙房用防火墻和防火門分開呢

  • 高層建筑的消防電梯設計(注意要點)

    高層建筑的消防電梯設計(注意要點) 關鍵詞:高層建筑,消防電梯,消防設計,防火規范 隨著城市建設的飛速發展,高層旅館、辦公樓和住宅應運而生,消防電梯也愈來愈多地應用到高層建筑的消防設計中,在高層建筑的人員疏散和火災撲救過程中發揮著非常關鍵的作用。然而,有些單位為了節約資金,在工程設計中只設計了客梯,有的因為設計資質低,設計中消防電梯的設置數量不足或者沒有合理進行設置,而又僥幸沒有通過消防部門的審核,致使留下先天性的隱患,一旦發生火災時,消防電梯不能發揮應有的作用。因為,當高層建筑發生火災時,工作電梯會(huì )因斷電和不具備防煙功能等而停止使用,樓梯則成為此時垂直疏散的主要設施,消防電梯則成為運送消防員盡快抵達和撤離火災現場的一種交通工具,同時還可以用來疏散乘客。下面有關消防電梯在設計中應注意的幾個問題簡單探討一下。 一、消防電梯的設置范圍和數量設計 有的設計單位在考慮消防電梯的設置數量時考慮得不夠詳細。在對商丘市一十六層高級病房樓進行消防設計時,發現該設計對建筑物的每層的防火分區劃分的非常合理,但消防電梯的設置沒有考

  • 關于高層建筑內消防電梯前室消火栓設置問題!!!

    建規中,條文說明部分說明消防電梯前室內的消火栓做消防員開路使用,不計入消火栓總數。。。。高規中沒有提到計不計入,今天看到設計院的圖紙,十七層的單元式住宅,消防合用前室使用的是單立管雙閥雙出口消火栓符合高規7.4.2要求,,但是消防前室內的消火栓是否該計入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前聽別人說高規沒提到的按建規的來,我凌亂了,聽大家怎么看待這個問題。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 編輯 ]

  • 高層建筑消防電梯前室設水流指示器嗎

    如題,現在設計的消防電梯前室有些不是很大的,也就是幾個平方,但按規范里面是要設噴淋的,可前室里往往也就是二、三個噴頭,不知你們設計時有沒有設水流指示器,如果設的話,設DN多大的啊,三個噴頭的管徑也就是DN32到DN40,有這種口徑的水流指示器嗎?各位大蝦介紹一下你們設計時的經驗,謝謝

  • 高層建筑消防電梯井積水坑如何處理???

    高層建筑消防電梯井積水坑如何處理???樓高30層,每單元3臺電梯,其中一臺為消防電梯,中間電梯井下設積水坑,旁邊電梯井是否要用管連通,排水到積水坑,用什么管??需要套管嗎?防水如何做?

  • 高層建筑,消防電梯前室及走道的消火栓布置

    高層建筑,消防電梯前室及走道的消火栓布置

    一直有個疑惑,高層建筑,消防電梯前室的消火栓能不能算在總數里,好像沒有明確規定。現在正好有一個工程,十二層的商住樓。而且消防電梯前室和住宅的之間還有一小段走道。具體平面如下圖。我自己布置了幾種形式,大家幫忙分析分析,怎么樣布置最合理。謝謝。建筑平面圖(消防電梯局部)

  • 高層建筑消防電梯前室所設消火栓是否包括在總數內

    各位同仁,高層建筑消防電梯前室所設消火栓是否包括在消火栓總數內?高規沒規定,但建規規定了不包括在消火栓總數內。遇到此類問題該如何處理?

  • 各類高層建筑的“非消防電梯”是否需要設置前室?

    高規中有要求“消防電梯需要設置前室”,我想問的是“非消防電梯是否需要設置前室”。最近有一項目,建筑設計將消防電梯獨立到一邊單獨設置,另有兩臺客梯設置在建筑中部臨外墻,客梯前有一個帶外窗的小廳,小廳與走廊直接連通未設防火門,也就是說客梯前的小廳不做前室考慮,并且,內走廊的排煙考慮利用小廳的外窗進行自然排煙。看了這個方案,我感覺不太妥,有違反《高規》5.1.4條的嫌疑。“非消防電梯”的井道是上下貫通的,如果不設置前室,好象會(huì )影響防火分區。但查看了規范,又沒有看到“非消防電梯需要設置前室”的條文要求。發帖上來請教大家,沒找到合適的版塊,就先發到這個地方吧。

  • 高層建筑的消防管道如何設置?

    請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 高層建筑消防管的排氣問題

    高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝

  • 關于高層建筑消防分區的問題

    想請教一下各位大俠,現有一高層建筑,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,底層的消火栓靜水壓大于的80m,應分區,若風高低兩區,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,還有可不可以和高區共用高位水箱,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙

  • 高層建筑消防分區的問題

    我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮

  • 淺談高層建筑的消防給水

    文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接

  • 某高層建筑消防施工說明

    圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08

  • 某小區高層消防電梯詳圖

    圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24

  • 高層建筑豎井內消防電梯、風機電纜可以用梯架敷設嗎

    如題,高層住宅樓,電氣豎井中,用于消防電梯和消防風機的電纜可以用梯架敷設嗎?另外,豎井內弱電光纖、電纜可以不用橋架敷設嗎

  • 高層建筑消防電梯前室消火栓算不算入消火栓總數?

    建規明確消防電梯前室消火栓不算入消火栓總數。但高規沒講,高層建筑消防電梯前室消火栓算不算入消火栓總數?

  • 請教高層建筑群消防設計

    高層建筑群室內用水量有10l/s,20l/s.選用一組消防水泵流量為20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎樣使其中的各幢的流量分別為10l/s,20l/s?是否要分別設置消防水泵?

點擊加載更多

高層建筑消防電梯

高層建筑消防電梯專題,為您提供高層建筑消防電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑消防電梯 相關的專業交流討論,更多高層建筑消防電梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯檢驗

消防電梯平面圖

亚洲tv一区二区三区| 91小视频国产| 呦呦另类一区二区三区| 日女人逼视频| 日韩久久99| 人人看| 456亚洲视频| 欧美,日韩,中文| 一区二区三区亚洲欧美日韩| 91精品国产综合久久香蕉922| 人妻久久久| 四虎1515| 无码人妖v在线观看| 黄片在现观看| 金华市| 人人操A| 免费视频91| 免费A级毛片无码无遮挡| 中国女人被黑人巨大猛进| 婷婷综合高清无码| 人人干人人谢| 日本青青草免费| 精品国产亚洲AV狼友 图片| 99国产精品久久久久久久久久久| 国产AV电影网站| 国产日韩欧美一区二区东京热| 九色综合网| 淫乱综合| 免费无码成人一区二区视频| 日本一区二区三区精品福利视频| www.久久| 国产自产c13区| 婷婷色月| 少妇无码AV一区二区三区| 亚洲精品视频久久| 亚州国产AV无码专区久久久精品| 91色精品入口| 在线亚洲AV成人无码| 五月丁香婷婷啪啪| 精品无码久久久久一区二区三区| 亚洲一区二区操逼视频网站|