  • 某小區高層消防電梯詳圖

    圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24

  • 關于超高層電梯配電的疑惑

    1、規范中說: ”電梯,自動扶梯電源應由專用回路供電,并不得和其他導線一起敷設“,是否是說我在豎井中需要單獨增加一個給電梯及扶梯配電的橋架?而不能和其他設備的配電同橋架敷設?從豎井出來至電梯機房線路也是如此?2、關于電梯井道照明:規范中只是簡單介紹燈具設置的距離及電壓的要求,但是對于燈具的類型沒有要求么?是否一般36V/18W熒光燈即可?3、超高層建筑中井道照明回路應如何確定安排?回路中220/36V變壓器容量根據什么確定?(回路中總的燈具容量計算?)導線截面是不是也相應有要求?4、是不是每個井道都需要設井道燈?一般高速電梯井道中幾臺相連電梯不做結構分隔,只是中間用網格分開,這種情況是不是可以考慮在兩臺電梯中間設一個燈具即可?5、規范說電梯底坑需設置2P+PE插座供檢修及排水用,可是我所參考的圖紙中,有的圖紙中設了,有的沒有設。是不是一定需要設置?假如電梯底坑中已經設置了潛水泵,是否就不要設置地坑插座了?6、電梯機房總配電箱是否需有供轎廂攝像頭的配電出線?7、現手上一

  • 高層建筑為什么要設消防電梯?

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂模蕿榱吮M快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 關于上海超高層消防水池問題

    民用建筑水滅火系統規程中規定超高層宜設不小于100立方的消防水池,請問這個水池是給噴淋系統用的呢,還是消防和噴淋都從這個水池吸水,然后兩路市政給水補水呢

  • 關于超高層建筑地下區域消防電梯設置問題的復函(建規字〔2017〕5號)

    《建筑設計防火規范》國家標準管理組關于超高層建筑地下區域消防電梯設置問題的復函建規字〔2017〕5號四川省公安消防總隊:    你總隊《關于明確地下室消防電梯設置問題的請示》(川公消辦〔2017〕68號)來函收悉。經研究,函復如下:

  • 無地下室的高層消防電梯坑如何排水

    請教:十一層的小高層住宅,沒有地下室,電梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,一是標高太低,以后總圖比較麻煩;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,好像也無處可放請問,有何較好的解決方法。

  • 高層建筑要設消防電梯的原因

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂模蕿榱吮M快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。

  • 高層普通客梯與消防電梯的配電問題?

    一高層,有一條普通電梯,一條消防電梯。請問怎樣配電比較好?普通電梯要不要用雙電源?或者二條電梯分別在低壓配電房雙電源引上?或者只用一條雙電源引上到一個總箱,二條電梯再從總箱里引出?或者消防電梯雙電源,普通電梯單電源引上?謝謝

  • 高層建筑裙房做消防電梯么

    《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求高層一類民用公共建筑;十層及十層以上的塔式住宅;十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;建筑高度超過32米的其他二類公共建筑;并要求,當每層建筑面積大于1500平方米時,應設置一臺,當每層建筑面積大于1500平方米但4500平方米時,應設置兩臺,當大于4500平方米時,應設置三臺。 裙房包括在內么 裙房做消防電梯么每層建筑面積是主體加裙房么 主體和裙房用防火墻和防火門分開呢

  • 超高層的消防報警系統設計特點

    建筑超高有關于消防報警設計的特點!可設計及施工.

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 關于超高層建筑主要消防問題分析

    本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,超高層越來越多的出現在現代都市當中,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會(huì )關注, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,對超高層消防問題 進行如下分析:

  • 超高層建筑消防設計實例淺談

    根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,約為 350m,四層大型商場及四層

  • 超高層建筑消防給水設計探討

    超高層建筑消防給水設計探討

    摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高、內部結構復雜,人員相對集中,一旦發生火災,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。

  • 再論一類高層辦公的消防電梯前室的消火栓

    再論一類高層辦公的消防電梯前室的消火栓

    看了論壇上的帖子,就消防電梯前室內的消火栓能不能算作普通消火栓,算在兩股水柱中的問題爭個不休,我手上有個工程,一類高層辦公,85.9m,我這樣設計可以吧:前室單獨設置消火栓,但是和前室外的消火栓共用一立管,這樣可以嗎?

  • 超高層公建變配電室消防

    各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,面積800m2,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,謝謝

  • 續:超高層消防閥門等級要求

    樓層高度170米,共分三個區,高區由天面水池經消防水泵加壓供水,中低區由天面水池經減壓閥直接供水,如按工作壓力閥門等級絕不會(huì )超0.8mpa, 1.6mpa等級閥門就足夠,如考慮到減壓閥失靈在非正常的工作壓力下就大于1.6mpa,故此是如何考慮用何種等級閥門,有具體規范說明及依據嗎?

點擊加載更多

超高層消防電梯

超高層消防電梯專題,為您提供超高層消防電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層消防電梯 相關的專業交流討論,更多超高層消防電梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

省水利工程局

超高層物業管理

夜夜嗨aⅴ免费视频| 精品久久久久| 91久久久久久久久| 欧美一级aaa| 日韩无码我不卡| 超碰在线观看97| 亚洲经典三级av无码| 久久久久国产精品夜夜夜夜夜| 国产免费黄色片| 小草影视| 久久精品国产精品青草| 常思思| wwwxxx国产| 久久精品99亚洲精品日韩| 狼友求最新网址| 国产精品99久久免费| 丁香五月综合综合网| 青草青青久| 飘电影天堂| 南雄市| 国产中文区4幕区2021| 无码国产综合专区,精品久久| 国产综合久久亚洲综合| 国精产品777国精产品视频| Ⅴa天堂| 九九久久精品| 天天澡天天揉揉av无码| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 91无码九色| 欧美日韩亚洲精品瑜伽裤| 亚洲日韩一区二区一无码性色| heyzo欲求不满人妻| 国产福利精品一区二区| 国产三级精品三级在线专区| 婷婷在线潮喷一区二区| 久久精品国产99| 暴力调教一区二区三区| 国精产品一区一区三区有限| 色香蕉在线| 伦乱视频免费的| 香蕉网综合视频在线|