建筑超高有關于消防報警設計的特點!可設計及施工.
民用建筑水滅火系統規程中規定超高層宜設不小于100立方的消防水池,請問這個水池是給噴淋系統用的呢,還是消防和噴淋都從這個水池吸水,然后兩路市政給水補水呢
摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高、內部結構復雜,人員相對集中,一旦發生火災,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。
根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,約為 350m,四層大型商場及四層
本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,超高層越來越多的出現在現代都市當中,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會(huì )關注, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,對超高層消防問題 進行如下分析:
各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,面積800m2,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,謝謝
樓層高度170米,共分三個區,高區由天面水池經消防水泵加壓供水,中低區由天面水池經減壓閥直接供水,如按工作壓力閥門等級絕不會(huì )超0.8mpa, 1.6mpa等級閥門就足夠,如考慮到減壓閥失靈在非正常的工作壓力下就大于1.6mpa,故此是如何考慮用何種等級閥門,有具體規范說明及依據嗎?
廣州電力調度大樓是集辦公、生產、科研、會(huì )議等功能為一體的綜合大樓。該建筑主樓為36層,裙樓為7層,頂部還有4層微波天線塔,總建筑面積約為5×104m2,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,并提出一些設計體會(huì )。 1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,分為兩格(生活、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,由24層水池供給。 4區:22層~36層,由天面水池供給。 1.3 消火栓給
 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上、中、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
通過對4種常用供水方式特點的比較,選擇出適合辦公樓用水特點的供水方式,并根據超高層的實際情況進行合理分區;通過總結我國部分超限高層消防給水系統設計的情況和特點,對消防系統的選擇進行了分析和探討。工程概況本工程總建筑高度297.2m,建筑面積160842.6㎡ (不含地下室)。裙樓約5層,層建筑面積5000㎡ ,小計25000㎡ ;標準層層建筑面積約為2120㎡ ;純辦公建
220米超高層--公建,消防轉輸泵的流量如何確定?取40L/S,還是消火栓、自噴系統流量疊加(80L/S)?再者,若室內外消火栓系統合用,流量是否應該取其大值者?按新消規,室外消火栓系統應該不用再設穩壓泵了吧!有做過的,請不吝賜教!
我們公司計劃開發的一個項目,超高層辦公樓,140米,大堂層高15米,請問大堂消防有沒有什么特殊的措施嗎?我們當地的設計院認為該大堂須設消防炮系統或者單獨設置雨淋系統。請問是否有必要?如果將高空間部分的大堂單獨加上消防卷簾,分割為單獨的防火分區,還須設消防炮或雨淋系統嗎?方案圖見附件。[ 本帖最后由 baobaosexyman 于 2010-3-2 11:37 編輯 ]
超高層建筑的消防弱電系統設計特點 發布時間:2005-3-1 作者: 超高層建筑的消防弱電系統設計特點 按國標GB5011698《火災自動報警系統設計規范》要求,建筑物作為火災自動報警系統的保護對象,共分三級,即特級、一級、二級。凡建筑高度超過100米的建筑為超高層建筑,屬于特級保護對象。其火災報警與聯動控制系統的設計要求高于一般建筑,其技術方案必要時需經專家論證。那么超高層建筑的消防系統究竟有那些特點呢? 1適用設計與驗收規范暫缺 按規定,我國的建筑高度為24米及以下的建筑物的消防系統設計按國標《建筑設計防火規范》執行,24~100米高的建筑物按國標《高層民用建筑設計防火規范》執行,地下工業或民用建筑按《人民防空工程設計防火規范》執行。國標是屬于強制性技術規定,是約束業主、設計單位、施工單位和驗收單位的共同標尺。超高層建筑尚無相應國標,在實際工作中只能參照有關國標及國際標準,按照當地消防主管部門意見,本著安全第一的精神,盡量仔細周詳地完成設計工作。<
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理(注:幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會(huì )有影響嗎?
將來,或許有機會(huì )接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?
重慶的超高層以修建完畢!
超高層消防
超高層消防專題,為您提供超高層消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層消防 相關的專業交流討論,更多超高層消防相關內容請訪問