狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于上海超高層消防水池問題

    民用建筑水滅火系統規程中規定超高層宜設不小于100立方的消防水池,請問這個水池是給噴淋系統用的呢,還是消防和噴淋都從這個水池吸水,然后兩路市政給水補水呢

  • 超高層建筑物的消防問題-水泵接合器

    前幾天去深圳,參觀了它那的超高層建筑物。主要看的就是消防的問題。你們認為 超高層建筑物的最高一個分區的水泵接合器有作用嗎?

  • 超高層中間消防水池的容積計算

    超高層中間部位設了一個消防水池,供水由地下消防水池向中間水池供水,然后能過消防水泵供給管網。經計算,地下消防水池為540立方,中間水池,暫定60立方,該容積能滿足要求嗎?

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 談多層和高層的消防水泵,水箱設置

    1 關于消防主泵、增壓泵的設置 高層民用建筑臨時高壓給水系統中應按規定設置消防主泵,且要能保證整個火災延續時間內消防用水量和消防水壓的要求。這一點是毫無異議的。但對多層民用建筑,僅僅為了撲救初期火災而由于水箱高度不能滿足最不利點消火栓所需水壓,就設置消防主泵,這樣的要求顯然有些過高。況且,在工程設計中,常常碰到多層建筑是底層商店,二至七層住宅,或者是商店、辦公、住宅兼而有之的綜合建筑。在這種人流錯雜、樓層不高的環境中,設置消防貯水池及消防主泵,管理是個難題。其實,對于多層建筑,為了保證火災初期10min內的消防用水,筆者認為,鑒于屋頂已經設置了水箱貯存了消防用水,只需在消防水箱出水管上增設一組增壓設施,就可以解決問題。增壓泵設在屋頂專用小房間內,其電源為消防專用電源。增壓泵的啟動可以用消火栓內的按鈕啟動,也可以在消防水箱出水管上設水流指示器啟動。也就是說,對多層建筑,可以不設置通常意義上高層民用建筑中設置的消防主泵,而僅設置為火災初期10min服務的消防增壓泵。高層民用建筑中,屋頂消防水箱貯水和對最不利消火栓栓口處靜水壓的要求僅僅是保證消防主泵啟動前所需的消防用水

  • 超高層的消防報警系統設計特點

    建筑超高有關于消防報警設計的特點!可設計及施工.

  • 高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防系統分區后,消防水泵結合器設置問題,請假下大家1、上圖的這種消防供水方式,是串聯供水還是并聯供水?2、根據高規7.4.5,是否一定要按高低區設置水泵結合器?按上圖這樣設置水泵結合器是錯的?

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦?

    消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:

  • 超高層公建變配電室消防

    各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,面積800m2,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,謝謝

  • 續:超高層消防閥門等級要求

    樓層高度170米,共分三個區,高區由天面水池經消防水泵加壓供水,中低區由天面水池經減壓閥直接供水,如按工作壓力閥門等級絕不會(huì )超0.8mpa, 1.6mpa等級閥門就足夠,如考慮到減壓閥失靈在非正常的工作壓力下就大于1.6mpa,故此是如何考慮用何種等級閥門,有具體規范說明及依據嗎?

  • 超高層建筑消防設計實例淺談

    根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,約為 350m,四層大型商場及四層

  • 關于超高層建筑主要消防問題分析

    本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,超高層越來越多的出現在現代都市當中,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會(huì )關注, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,對超高層消防問題 進行如下分析:

  • 超高層建筑消防給水設計探討

    超高層建筑消防給水設計探討

    摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高、內部結構復雜,人員相對集中,一旦發生火災,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。

  • 高層建筑消防水泵接合器數量的確定

    《高規》7.4.5.1:水泵接合器的數量應按室內消防用水量經計算確定。每個水泵接合器的流量應按10~15l/s計算。這說明水泵接合器的數量是按室內消防用水量經計算確定的。而水泵接合器的主要用途是當室內消防水泵發生故障或遇大火室內消防用水不足時,供消防車從室外消火栓取水,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,供滅火使用。如果室外消防消防用水量遠遠小于室內消防用水量,那么設置過多的消防水泵接合器是沒有任何意義的。在具體的設計中,各位是如何處理這個問題的呢?希望高手指點

  • 高層小區區域消防水泵接合器設置

    11萬平方米的高層住宅小區,共25棟高層住宅樓,設計為區域臨時高壓消防給水系統。水泵接合器是每棟樓分別設計還是按照一個系統設計?如果按照一個系統設計只需設2個水泵接合器和相應的室外消火栓;如果每棟樓分別設計就有50個水泵接合器和相應的室外消火栓,那么室外800m的環形道路邊約20米就有一個消火栓,這樣多室外消火栓沒見過。請教各位大俠采用哪種方式合理?

點擊加載更多

超高層消防水泵

超高層消防水泵專題,為您提供超高層消防水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層消防水泵 相關的專業交流討論,更多超高層消防水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水利工程施工監理資質

在建超高層

亚洲区综合区| 熟女少妇精品一区二区| 老湿机在线成人| 久久久成人av毛片免费观看| 中卫市| 日本按摩高潮a级中文片| 青春草 久草 一区二区| 精品一区二区久久| 日韩一本大道av| 狠狠色噜噜狠狠狠狠AV不卡| 综合激情五月天| 国产精品久久久久久久免费AⅤ| 建瓯市| 8kraw| 人妻黑人ntr让人妻秘书闷绝| 蜜臀AV在线| 蜜桃在线成人网| 成人性情网www| 中文字幕人成人乱码亚洲电影| 欧美亚洲日本99| 九七久久| 老熟女高潮一区二区三区| 欧美人妻 中文一区二区| 激情亚洲色图| 在线91| 亚洲综合无码一区二区三区不卡| 国产亚洲综合一区二区| 爽一点搔一点叫大声一点3p视频| 色香在线视频| 九九99九九精彩网站| 国产AV人人夜夜澡人人爽麻豆 | 久久久国产精品一级毛片| 3pjingpin| 久久久麻豆一区二区三区四区| 日韩 中文 一区| 日韩色图一区| 啪啪精品| 国产日韩中文欧美明星| 五月丁香视频网| 精品喷水不卡日韩| 日韩高清无码成人电影|