新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷。可行嗎?.
請教各位一個問題,消防電源強切時,所切換的區域是本層還是僅所在防火分區(有多個防火分區),另外相鄰層如何切?具體在哪能查到規范原文?謝謝。
我們現在這個項目是一病房大樓,共20層,舉個例子,比如說7層發生火災,那么是不是應該是7層的非消防電源可以在消防控制中心關掉。但是設計圖紙上,在樓層的總箱AP中沒有與消防控制中心進行聯動,只是在雙電源的應急照明箱中有一路經過繼電器與消防控制中心聯動,請問這個合理嗎?非消防電源在發生火災時是如何進行切掉的?謝謝。
地下室車庫照明現設計雙電源,沒有考慮強切,也沒有考慮應急照明,設計講,設計規范沒有要求.消防驗收時有沒有特別要求.是否屬于規范中講的非消防電源.到底那些是非消防電源?請教!!!
設計圖紙時有,但是箱子做小了,現在想著就再總開關上加消防信號,看規范沒有特別的說明,不知這樣作行不行,請教各位!!!!!!!!!1
我要做個強切非消防系統,在消防電器加個輸入輸出模塊比如LD-8301 是否在電源箱前面增加個控制器?我選用了LD-8301 應該和什么樣的控制器對應.小弟是菜鳥,有沒人指導下.
本帖最后由 ankuolx 于 2015-2-10 09:21 編輯 前幾天的一個項目消防驗收未通過,追究責任竟然是應急電源配電箱內的消防強切沒做好,為了立即解決此事,現場干活的工人竟然一個都不知道怎么弄,本人只好在辦公室用CAD現場畫一張一二次實際接線圖給他們。現在發上來供壇友們指點。
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房?jì)龋總€(gè)廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房?jì)人秒娫吹呢摵傻燃墸€有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會(huì )有所幫助。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?
我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?