車間用電負荷表上寫著,設備總容量:598.5KW;正常運行負荷:492.5KW;需雙電源負荷99KW;要求車間考慮2根進線。其中雙電源負荷的設備如下:48KW設備2臺,正常運行負荷48KW,需雙電源負荷24KW; 15KW設備8臺,正常運行負荷120KW,需雙電源負荷75KW;請教各位大俠雙電源負荷是什么意思,該方案該如何設計?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 編輯 ]
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎?應該怎么配,原則是什么呢?謝謝!
現在本人需設計以下:1.雙電源切換方案,從現在有的一路電源中進行,此路電源開關容量是630A,原來是供給200kVA的空壓機,現在要求此電源原來的功能不變,同時要做60kVA的排煙系統的備用電源.目前排煙系統分為2個地方,每個地方有一個雙電源切換箱(為接觸器切換箱).動作如下,當排煙系統的常備電源沒電時,需要給信號停空壓機,同時切換到排煙. 問:有沒有合適的成套雙電源切換箱?舊的雙電源切換箱是否更換(兩路電源來自不同的變壓器,是否有反沖的危險?)2.4臺空壓機(常用)與1臺空壓機(備用)互為備用的切換,容量都為200kVA.動作如下,4臺中的任一臺故障時,把有故障的這一臺的電源切換到備用的這一臺. 問:如何實現?以上兩個問題請高手指教,能否提供相關資料,最好有圖.
現有一煤礦雙電源(高壓),要求用GG-1A型配電柜,兩個進線柜,兩個計量柜,一個PT柜,兩個變壓器開關柜(1250KVA),兩個下井電纜柜(約600KW),一個備用柜.一個電源柜.開關柜用CD2操作機構. 求全套一次及二次圖.如有提供者另送500分.
380伏雙電源切換圖紙
圖紙簡介: 兩臺1250kVA干式變壓器,10kV電源進線部分,配電室配電裝置部分。10kV 投稿網友: xwk362760434 上傳時間: 2013-05-18
QTS1系列雙電源切換控制器是一種采用單片機控制技術研制開發的新產品,一個QTS1控制器加兩個通用的交流接觸器可以組成一臺高性能的雙電源切換開關,在A(yíng)TSE的國家標準GB/T14048.11的附錄A3條中,明確說明接觸器是可以作為ATSE的主觸點的開關電器的,由QTS1-K2控制器加兩個CJX2-40接觸器的組成的雙電源切換開關在國家質量技術監督局下屬廣州電氣安全所按ATSE的國標GB/T14048.11進行檢測是合格的,證明這種新型ATSE不管是從理論上還是實際上均是可行的,這種新型的ATSE產品方案保留了接觸器做執行元件動作簡單可靠、壽命長、價格低的優點,同時具有檢測、控制功能完善,接觸器采用節能電路驅動,接觸器長期帶電工作不發熱等優點,是一種應用前景十分廣闊的新型雙電源切換產品。QTS1系列雙電源切換控制器的典型用法是由一個QTS1雙電源切換控制器加兩個交流接觸器組成一個雙電源自動切換的開關,用于向不允許停電的消防負荷等重要的用電負荷供配電,由于A(yíng)TSE的執行元件的是兩個獨立的接觸器,體積比較小,在配電箱內安裝和布置可以十分靈活,所以,使用QTS1系列雙電源切換控制器加
雙電源自動轉換裝置設計
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 該圖紙為10KV雙電源設計圖,選用許繼WGB-600系列保護,無母線PT,帶進線上隔離和出線上隔離下地刀。希望對大家有所幫助 投稿網友: japanworld 上傳時間: 2014-06-13 <
我急需以下雙電源供電二次設計圖紙:(1)、采用常規保護1.雙電源供電一主一備單母不分段(不帶備自投)2.雙電源供電兩回主供單母分段(不帶備自投)3.雙電源供電一主一備單母不分段(帶備自投)4.雙電源供電兩回主供單母分段(帶備自投)(2)、采用微機保護1.雙電源供電一主一備單母不分段(不帶備自投)2.雙電源供電兩回主供單母分段(不帶備自投)3.雙電源供電一主一備單母不分段(帶備自投)4.雙電源供電兩回主供單母分段(帶備自投) 我將要做的工程中要遇到以上情況,請大家幫幫我,謝謝!
本人做電氣時間不長,一直對配電設計不太了解。現自己做點總結,希望大家指正。1、一級負荷規范要求雙電源供電,但未見明確要求雙回路。在實際設計中,消防局審圖要求雙電源在末端切換。這就造成了消防設備實際上是雙電源雙回路供電。(見圖片示意)2、二級負荷規范未要求雙電源供電,但要求供電故障時候不能中斷供電(或者迅速恢復)。所以實際設計時候,一般采用雙電源,但回路上可以不采用末端切換。或者-----配電直接從母線段配出,中間不再分級,以便保證供電可靠。3、電源的定義 A---電源是電能的源頭,回路是電能傳輸的途徑。 B---同一110KV變電站的不同主變壓器輸出的10KV母線段,可以做為不同電源對待。 C---發電機可以作為第二電源對待。4、另外要注意同一電壓等級不宜超過2級配電。
各位好,剛碰到一個非常規雙電源供電線路的設計項目,要求如下:正常情況下,兩路市電分別供給各自負載,當一路電源停電時,另一路電源能自動切換供給兩路負載。兩路負荷相當,各約250A左右。我這里用接觸器設計了一個線路,等會(huì )兒,但總覺得不太可靠,希望大家給點意見,謝謝!
雙電源轉換開關的應用設計講話提綱
雙電源自動轉換裝置設計圖集
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的要求,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會(huì )正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會(huì )有此疑問了。