我是學水的,我想請教各位老師,電子顯示屏的電源該如何設計?怎樣配線(弱電線規格\強電線纜規格?)急需要你們的幫助,先謝謝大家了!!!!
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的要求,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
直流開關電源是電子設備是否能夠正常、穩定工作的基礎,直流開關電源作為電子設備的心臟,對電子設備的安全可靠運行有著至關重要的作用。所以在電子設備的系統開發階段就應該進行電源的選擇,而不是在整個系統的設計快完成時才選擇電源,否則往往會(huì )拖延系統的開發時間、增加系統的成本。 選用直流開關電源時需要考慮的問題主要有: 電源的尺寸、安裝方式和安裝孔位;根據使用情況,定出需要的輸出電壓、電流;輸入電壓范圍;有幾路輸出,各路輸出是否需要電氣隔離;電源的冷卻方式:自然冷卻或強制風冷;根據環境溫度,決定直流開關電源的降額程度,電源功率;是否需要認證及安規標準;電磁兼容標準。 為了提高系統的可靠性,建議
車間用電負荷表上寫著,設備總容量:598.5KW;正常運行負荷:492.5KW;需雙電源負荷99KW;要求車間考慮2根進線。其中雙電源負荷的設備如下:48KW設備2臺,正常運行負荷48KW,需雙電源負荷24KW; 15KW設備8臺,正常運行負荷120KW,需雙電源負荷75KW;請教各位大俠雙電源負荷是什么意思,該方案該如何設計?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 編輯 ]
隨著電子技術的發展,電子產品越來越多地應用于各類生產生活領域。與之相適應,電子生產廠房的修建也與日俱增。其中的接地技術較常規的建筑接地種類繁多,涉及面廣。 本文以某電子儲存類產品的生產廠房的設計為例,對電子廠房的接地做一探討。該廠房的生產設備有很多是微電子設備,這些設備的特點是工作信號電壓很低(一般只有10伏左右),抗干擾能力差,對防靜電的要求高,車間內有IT信息中心及網絡(luò )生產管理,所以接地在該項目中具有重要的作用。其接地系統根據用途具體可分為電源系統接地、電氣保護接地、防靜電接地、信息系統的接地、電子設備接地、防雷接地幾個種類。 1、電源系統接地: 該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這里不再贅述。對于傳達室等距離主體建筑較遠的零星建筑單體,采用帶PE線的五芯電力電纜予以供電,距離超過50米以上的建筑須按
技校將原來的二個教室改建為服裝車間,原有照明線路不變,需要為車間設備引接工作電源。每個車間要裝備26臺工業縫紉機共52臺機器,縫紉機電壓380v,每臺功率370w。這樣每個車間電機三相功率為9.62kw,另為以后增加設備再預留5kw負荷,這樣每個車間負荷為14.62kw,兩個車間共計總負荷29.24kw。現在需要從樓內的配電柜接線,為二個車間52臺工業縫紉機增加380v電源,主線擬采用三相五線電纜(加上零線,防備以后照明改造使用)。現在需要解決如下問題:1.請問電源主線線徑該如何選擇?需要配備多大的空開?2.二個車間進線如何選擇線徑?空開該配多大?3。主線和車間進線該如何連接?我是這樣考慮的,不知是否合適:1.根據三相電機電流計算公式得知,二個車間總電流約為62A,單個車間電流為31A。根據電纜載流量似乎電源主線應選擇16A銅芯五線電纜,配備80A空開。不知這是否滿足設備啟動時大電流的需要,并為以后新增設備留有余量?2.具體每個車間進線是否選擇6平方銅線,配備40A空開?3.三相五線電纜主線系室內
本人從事通信行業電源設計已經9年,具備工程師中級職稱,目前通信行業內的電源設計(主要是UPS、開關電源、油機等設備的安裝設計)活越來越少,這個專業在通信設計院內屬于小專業,基本上屬于吃補貼的,而且現在網絡(luò )發展已經差不多,設計量越來越少,所以想轉行做工業建筑電氣或者民用建筑電氣的設計,不知道有什么大的區別?了解情況的高手們,是否可以指點一二?
太陽能直放站的電源設計中國太陽能產業聯盟網 直放站是移動通信網絡(luò )優化的重要手段之一,隨著直放站的普及,<
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱??jì)蓚€(gè)加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎?應該怎么配,原則是什么呢?謝謝!
圖紙簡介: 電子廠廠房標準裝修設計圖。包括動力電路,照機電路,機臺生產線擺放等等 投稿網友: zsyfs 上傳時間: 2013-10-29
由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。 由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。因此,當我們為T(mén)I的DaVinci數字信號處理器 (DSP)進行POL電源解決方案設計時,對基本電源技術的充分了解可以幫助我們克服許多設計困難。本文將對一系列適用于該DaVinci處理器的電源去耦、浪涌電流、穩壓精度和排序技術進行討論。我們將以使用了 TI 電源管理產品的一個電源管理參考設計為例來提供對這些論述的支持。
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
 1、電源系統接地:該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這
在任何開關電源方案設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會(huì )輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下開關電源方案的6點PCB設計技巧。1.從原理圖到PCB設計流程建立元件參數——>輸入原理網表->設計參數設置->手工布局->手工布線->驗證設計——>復查->CAM輸出。2.參數設置3.元器件布局4.布線5.檢查6.設計輸出12V1A開關電源方案U6773S的圖片: 芯片采用的是是內置MOS的一款國產芯片U6773S ,具有較高