小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會(huì )按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
小弟沒怎么做過室外,所以對室外消防系統比較迷茫。現在的很多項目都只有一路供水,而且特別對于多層建筑而言,隨便一個樓體積就過了5000,室外消防用水量就過了20,同時小區有很大,現在我遇到好幾種不同情況。希望大家幫我看看我的做法有問題沒?一。小區內一路供水,內有一棟4層辦公樓,體積7000,室外消防水量20,其余為2層小別墅,根據規范均可不考慮室內消防,但小區很大,長寬各約400m,如果我在小區內做2個150立方的消防水池分別覆蓋150m保護半徑,并以水池人孔做消防車取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小區內一路供水,建筑室外消防量25,小區內只能做一個消防水池,但無法保護所有建筑。室內消防采用臨時高壓系統,設高位消防水箱和水泵水池,室外消防做臨時高壓系統,室外設消火栓。現在對于第二種做法我有兩個問題,一是室外消防系統是否需要加增壓穩壓設備?二是室外消防系統是否需要與高位消防水箱連接?另外對于面積不大,但室外消防水量為20以上的小區,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管網和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前輩指點。拜謝!
室外消防給水設計參數.doc
本人初學者,現在一家小公司實習。目前要做一個舊廠區改建的室外給排水設計,但是查了一些書籍和網上的資料,對這方面介紹很少。只有一些圖紙,所以想請問哪位帥哥高手能幫幫忙,指導一下!
我遇到一個油品換裝場的消防系統設計,根據消防部門要求,做一個臨時高壓系統,因場子大,消火栓保護半徑為120m,這樣就有兩個問題:一個是如果考慮消火栓間距為120m,那么計算水頭損失時消火栓水龍帶應該考慮多長,是60還是120m或者還是別的數值?第二個問題是水龍帶太長水頭損失就大,為了滿足消火栓口的充實水柱,勢必造成管道內的壓力就大,這樣以來會(huì )不會(huì )造成水龍帶接口處、甚至水龍帶本身的爆裂?
本建筑小區為獨立小區,小區水源由設在小區內的水井和生活消防共用水池供給。小區為長方形,中間為一條道路,兩邊為建筑,兩邊建筑的外面為圍墻,這樣的小區,外網如何設計成環狀
對于雙首層商鋪,一二層為一個單元,三四層為一個單元,一三層均為首層,三層可上消防車的室外消防,在三層需要布置室外消火栓與水泵接合器么?
現有一項目設有室外機械停車庫,共九層,最大可停72輛車。請問這種車庫室外噴淋該如何做。 如果選用開式系統的話,自噴流量又該如何確定,按一層同時開啟、或者兩層同時開啟,還是其他。 求達人解救。
項目占地70000m2左右,共40棟多層。每棟一層車庫(單間單車,8間,其余小房間是戊類庫房)上面6層是住宅,最多的有3個單元。那么室外消防水池和室外消防泵該怎么考慮?
各位前輩、專家以及高人們,小弟碰到難事一樁,請各位行內的明白人兒們指點迷津,麻煩各位了。 小弟這兒有一張廠區室外消防及自來水排管設計圖,是當地自來水公司給我們設計的。我們這兒自來水公司和消防穿一條褲子,消防室外管道以及自來水表后工程都要給自來水公司做,不然不給驗收。現在預算出來了,價格高的嚇人。我們怕自來水公司為了賺錢故意給我們增加不必要的工程量,現請各路高人幫我們看看,獻計獻策。 具體數據如下: 1、整個廠區面積11畝,大概
摘要: 在對建筑進行設計的時候,不單單需要注重建筑的美觀,還需要注重建筑的實用性和優良性。關于建筑的實用性和優良性的體現,一般需要從精致的細部設計當中來加以體現。在本研究當中,筆者將立足于鐵路的站房建筑,針對鐵路站房室外給水排水系統和消防設計方面的內容做出簡要的分析和探討,希望所得結果能夠引起大家的關注和重視,也希望本研究能夠為相關領域提供可行的參考。 引言 對于鐵路工程而言,鐵路車站是其重要的組成部分,所以鐵路車站的給水排水系統的設計以及消防設計都需要盡量嚴密。一般來說,鐵路站房室外的給水排
本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些啊?有什么要注意的呢,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?
現有一個新建廠區,目前要做的是一棟多層廠房,二期規劃是一棟高層研發樓之類的,還未最終確定。我現在做室外消防水池和室外消防管網時只按多層廠房考慮,管網也只布置一期部分,出圖也只出一期部分,可以嗎?
圖紙簡介: 這是某小區高層室外給排水消防管道設計圖,部分說明:污水排水平面圖,雨水排水平面圖,室外消火栓平面布置圖,給水外網平面布置圖,消防外線平面圖,排水縱斷圖。 投稿網友: icemaple_0404 上傳時間: 2014-0
圖紙簡介: 廠區室外給排水、消防施工圖設計,設計范圍:界區內給水、消防、雨水及污水系統.圖紙內包含:設計施工說明及圖例,圖紙目錄,給水總平面圖,排水總平面圖,給排水綜合總平面圖,材料表。 投稿網友: ahangfeng 上傳時間:
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
室外消防設計
室外消防設計專題,為您提供室外消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消防設計 相關的專業交流討論,更多室外消防設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子