狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點三相不平衡會(huì )造成什么影響?

    中性點電阻柜和成套中性點間隙裝置是變壓器中性點的保護裝置,可用于單相故障時的保護。電力系統正常運行過程中,三相電壓經常出現不平衡狀態,這是由于三相負荷不平衡或電力系統元件三相不對稱造成的。后者包括與不對稱故障條件不同的缺相運行條件。電網發生故障時,可通過繼電保護和自動裝置及時排除障礙。 但正常運行狀態下的不平衡允許在一定時間內長期存在或運行。如果不使用中性點電阻柜,三相電壓或電流不平衡會(huì )對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機、電動機、變壓器附加損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出;造成繼電保護和自動裝置誤動作,對電網安全構成極大威脅。 變壓器三相負載不平衡導致負載較大的一相繞組過熱。由于磁路不平衡,通過盒壁上的、金屬夾產生的漏磁使其發熱,增加了附加損耗。導致線損增加;在低壓供電線路中,三相電壓不平衡會(huì )導致中性點電位偏移、照明燈照明不足或因高壓、電腦故障或電視損壞而縮短壽命。 三相不平衡會(huì )對通信造成干擾,半導體整流設備產生附加諧波電流,元件過載,發熱甚至損壞,使系統波形變差。一般用于室內外訂購,請提前注明;高度不得大于3

  • 中性點三相不平衡會(huì )造成什么影響

如果不使用中性電阻柜,三相電壓或電流不平衡會(huì )對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機、電動機和變壓器的額外損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出;造成繼電保護和自動裝置誤動作,對電網安全構成極大威脅。

  • 三相四線中性點接地的系統中,用什么保護好?

    請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?

  • 中性點對地絕緣系統的三相計量問題

    35KV三相三線供電負荷,因電流不平衡率大于30%,能否采用三只電流(電壓)互感器及一只三相四線多功能表按三相四線制體系計量???

  • 三相交流電系統的中性點運行方式

    電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式。 在110KV及以上的大接地電流系統中,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,普通變壓器中性點經隔離開關接地)。但是,系統中的主變壓器投入運行后,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A、在系統發生單相接地時,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3); B、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流; C、保證該系統在任何故障形式下,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統。 發電機電壓系統為小接地電流系統,由于發

  • 臨時用電的變壓器中性點可以這樣接線嗎?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 編輯 今天去一工地發現一個奇怪現象:10/0.4KV桿上安裝的變壓器中性點直接進配電箱沒有接地,僅變壓器外殼接地。進配電箱一個600A的外殼透明的4線漏保下分2路是2個400A的4線漏保,出線是4線(L1 L2 L3 N)架空線,沒有保護線。這是供電局提供線路。主要用途是帶井點電機抽地下水,攪拌機及臨時照明。疑問:1)臨時用電這樣接線對嗎? 2)看

  • 臨時用電的變壓器中性點可以不接地嗎?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 編輯 今天去一工地發現一個奇怪現象:10/0.4KV桿上安裝的變壓器中性點直接進配電箱沒有接地,僅變壓器外殼接地。進配電箱一個600A的外殼透明的4線漏保下分2路是2個400A的4線漏保,出線是4線(L1 L2 L3 N)架空線,沒有保護線。這是供電局提供線路。疑問:1)臨時用電這樣接線對嗎? 2)看上去有點像IT系統,IT系統用漏保做保護漏電時會(huì )跳閘嗎?

  • 三相電壓不平衡,中性點偏移,虛幻接地

    35kV與220kV線路同桿架設,一段距離后分開,結果導致35kV線路三相電壓不平衡,中性點發生位移,對地電容不相等,產生零序電壓。請問有什么辦法可以消除這種影響嗎,通過換向輸電不知道行不行?有沒有什么設備可以消除或降低這種影響嗎?有沒有什么軟件可以對這種情況進行模擬仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?歡迎大家發表意見,集思廣益嘛,對這種情況也可以描述一下,認為是什么原因導致的35kV線路電壓不平衡,嚴重影響電壓質量。

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于三相電機如何配電的疑問???

    大家通常都是采用四線,即L1,L2,L3,和PE線,但是我在實際中發現電機三相電流并不相同,大的電機甚至能相差幾十安的電流,那么沒有N線的話,這些不平衡電流如何在電機繞組中流過啊??謝謝

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 關于三相電轉單項電的問題

    本人不太懂電氣,現遇到一個取電的問題,特來此地求教!情況是這樣:我要從一條動力線路(3根火線,沒有零線,線電壓380V)上取電,轉換成220V的市電。如何做?有人說是直接取一根火線,用地線做零線,但好像不安全?還有人說用380V轉220V的變壓器,從動力線路上任意取2根火線輸入(線電壓380V),220V輸出(還是兩根火線,但線電壓是220V)不知道這種方式對用電設備會(huì )不會(huì )有損害?或者不安全因素?請各位高手們指教一下,看有沒有更安全可靠的方法。

  • 關于路燈三相供電的問題

    本人電氣新手,專門搞路燈配電的,由于剛剛接觸學習,所以請教各位大俠!手下留情。1,什么是三相供電?2,ABCABC路燈供電,是什么意思啊?ABC不是英文字母嗎?暈倒~!3,一個路燈出線回路容量為10KVA,它只 能帶一盞路燈嗎?我看到有的圖紙上就一個回路底下就畫一盞燈,就是那個倒三角形,中間一豎,那是不是路燈符號呀?:Q :Q 4,路燈配電 系統里能出幾個路燈回路呀?

  • 三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    凡是工業、農業、商業等低壓380V三相交流同步發電機,包括可移動發電機組都有中性點輸出端子。固定式發電機的中性點N與L1 L2 L3這四根線一起用電纜線接到低壓配電柜中,中性點N線有一條專們的接線排,上面清楚標注有N的標識,因為發電機所供電必須保證有220V電壓供單相負載,還有配電柜上許多儀表、保護裝置都要使用220V的相電壓。同步發電機三相相分別接在雙投或者單投的隔離刀閘的(ⅠN輸入)樁頭上,隔離刀閘的(oUT)下樁頭與負荷空氣開關一一相聯,負荷空氣開關的輸出端返至配電柜上的三相匯流母線上,(并且分別用黃綠紅三種顏色標注清楚,)負荷如果需要分幾路單獨可控制的話,還有加裝分路空氣開關。三相同步發電機的保護接地PE,對固定式發電來說在機器安裝之前要進行基礎處理(挖機腳),這時發電機的PE可以用鍍鋅角鐵打下基礎內面,用電焊將接地線焊至到地面,待發電機組安裝妥后,用軟銅編織線緊固即可,這根保護地線還要引到配電柜上與配電柜的專用PE接線排聯接,確保人身安全。再來說一下三相同步發電機

  • 晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐接中性線呢?

    大家對星形接法的三相用電設備需要接中性線的重要性都有一定的了解了,在三相負載平衡時,中性線上電流為零,而絕大多數情況是三相負載不在平衡的狀態下運行,所以采用接中性線的做法非常必要。但是對于晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐卻一般不提倡接中性線,在GB50056-93電熱設備電力裝置設計規范中規定:晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐不宜采用有中性線的星形接法,可采用星形或三角形接法。為什么對于晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐卻不提倡接中性線呢?

  • 為什么晶閘管調壓器三相供電的電阻爐不提倡接中性線?

  • 吊車供電的IT中性點不接地系統,如何設置接地故障保護?

    吊車供電的IT中性點不接地系統,如何設置接地故障保護?絕緣監視器安裝于何處?接地故障用什么器件?絕緣監視器只監視系統母線的絕緣嗎?還是每個現場的電源柜都需要安裝一個絕緣監視器?

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 中性點運行方式的幾點疑問?

    中性點運行方式的幾點疑問?

    1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:

點擊加載更多

三相電的中性點

三相電的中性點專題,為您提供三相電的中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電的中性點 相關的專業交流討論,更多三相電的中性點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器高壓中性點接地

櫥柜不銹鋼臺面好嗎

亚洲夜射射夜| 人妻无码| 手机黄色在线你懂的| 六月丁香啪啪激情综合| 日本99在线| 国产精品久久久久免费观看| 欧美 亚洲 一区| 日韩精品色色| 国产在线三四五| 黑料老司机万里长征| 日韩一级大片| 粉嫩av一区二区三区天美传媒| 国产精品九九久久品女同| 99热亚洲色精品国产88| 最新中文Av| 久久精品欧美亚洲日韩一区| 国产丝袜在线精品丝袜不卡| 日韩av天天| 久9久9热综合| 人人操国产情侣爆操| 欧美 亚洲 一区| 亚洲精品无码久久毛片| 日韩中文字幕一区二区| 曰韩欧美| 久久AV免费| 亚洲色图校园春色| 人人爽人人操| 国产精品国产自产拍高清AV| 欧美中文在线观看| 人妻中文字幕区| 五月丁香婷婷综合| 亚洲啪啪综合网| 密臀 91| 九色av| 久久伊人网| 临江市| 国产精品妇女一二三区| 午夜福利电影在线观看| 国产无码一区| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 香蕉视频在线观看三区|