請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
我們做的一個實驗臺上用到一個三相接觸式調壓器,調壓器輸入380V,輸出0-1140V,由上位機輸入調壓器需要輸出的電壓。調壓器由一個小電機帶動,實現升降壓控制。 假設由上位機輸入的數字是300,我的想法是在程序中只需將300這個數和三相交流電壓變速器輸入的數進行一次比較,如果300比變速器輸入的大,就讓電機正轉升壓,反之降壓。 是不是這樣就行了,有沒有輸出電壓范圍的一個控制,如果有該如何思考呢?懇請高手幫助!
三相調壓器的進線和出線位置調轉會(huì )有什么現象,可以調轉嗎
知識點:文字標識
本帖最后由 cof1487677832658 于 2017-6-11 17:52 編輯 電氣平面圖中的符合代表什么意思?代表穿管是垂直于墻穿過還是平行于墻埋入墻中?
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
1、2、3、4、
單位欲配置一套大電流發生設備,擬采購容量均為300kVA的調壓器和升流器各一個,調壓器以兩?80V輸入,輸出為單相可調0~450V,想請教一下如果單從性能方面考慮的話,是采用感應調壓器的好呢還是晶閘管調壓器好一些,是用干式的好還是油式的好呢?另外用什么類型的升流器與之配合比較合適呢?本人對這方面知之甚少,在線等待各位達人的指點,先行謝過!!!
我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!
這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。
大家對星形接法的三相用電設備需要接中性線的重要性都有一定的了解了,在三相負載平衡時,中性線上電流為零,而絕大多數情況是三相負載不在平衡的狀態下運行,所以采用接中性線的做法非常必要。但是對于晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐卻一般不提倡接中性線,在GB50056-93電熱設備電力裝置設計規范中規定:晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐不宜采用有中性線的星形接法,可采用星形或三角形接法。為什么對于晶閘管調壓器或調功器三相供電的電阻爐卻不提倡接中性線呢?
1、 調壓器分單相調壓器、三相調壓器,單相調壓器A、X接線柱為輸入端,a、x接線柱為輸出端;三相調壓器A、B、C接線柱為輸入端,a、b、c接線柱為輸出端,O接線柱為星形(Y形)中性點。 2、 新安裝或長期不用的調壓器,運行前須用500V兆歐時才可安全使用,否則應進行熱烘處理。熱烘處理方法一般可取帶電干燥法或送烘房干燥,干燥后應檢查各緊固件是否松動,如有松動應加以緊固。 3、 調壓器必須良好接地,以保證安全。 4、 不準并聯使用。 5、 本機的輸入電壓值不得超過額定電壓(即105%U額定輸入),以免燒壞本機或用電器,在不使用本機時,應將輸出電壓調至0V,且切斷輸入電源。 6、 本調壓器額定電源即為調壓器最大輸出電流
電力有載調壓器型號怎么定?按電力變壓器的命名規則還是? 是SCZ10-1000/10/10?還是TNSG-1000/10? 哪位大神給指點一下?
論文簡介:這些電氣符號、我找了很久了。因為這個導致我很多工程的圖紙看不懂,今天無意中在一個工程師哪里得到了很全面。很高興和大家分享一下. 投稿網友:dengjunyong32 上傳時間: 2013-06-16
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 編輯 浩辰CAD電氣2013之派生符號
現很多成套廠家在畫圖時采用的標準各不一樣,圖中的電氣元件圖形符號和字母代號新舊混雜。現上傳最新版電氣制圖符號簡表,供大家參考。常用電氣元件文字符號表;常用電氣元件圖形符號表。
外方提供的圖紙電氣符號含義 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 3 >次 如果是初次接觸外方提供的圖紙,你可能會(huì )被圖紙上的各種元件編號搞得不知所云,其實這些編號是有標準的,無論是TOSHIBA還是GE設計的圖紙,同樣的一個元器件,其編號是不變的,如87就是代表差動繼電器,51就是代表過流繼電器。這些編號實際上是遵循IEEE Std C37.2-1996標準,這種編號系統已用于各種接線圖、手冊和說明書中。參照右邊的表格,你可以很容易地查到每個編號所代表的元件和功能,讓你輕松成為讀圖高手!1--master element主要元件,是指控制開關等元件。它直接地或間接地通過保護繼電器、延時繼電器等中間元件,使設備投入或撤出運行。注:本編號通常用于手動操作的元件,若某一電氣或機務元件無其它功能編號可表示則也可使用本編號。2--time-delay starting or closing relay延時起動或閉合繼電器,其功能是在切換程
三相調壓器電氣符號