單位欲配置一套大電流發生設備,擬采購容量均為300kVA的調壓器和升流器各一個,調壓器以兩?80V輸入,輸出為單相可調0~450V,想請教一下如果單從性能方面考慮的話,是采用感應調壓器的好呢還是晶閘管調壓器好一些,是用干式的好還是油式的好呢?另外用什么類型的升流器與之配合比較合適呢?本人對這方面知之甚少,在線等待各位達人的指點,先行謝過!!!
一單位設備上的5KVA單相自耦調壓器,通電瞬間200A100ma漏電開關跳閘,調壓器絕緣很好,空載時同樣跳閘,應該是電感諧波引起的,有沒有什么辦法可以解決,另外,用可控硅調壓器可以嗎?(調壓器的負載是變壓器) 望各位大俠賜教!越詳細越好,謝謝!
1、 調壓器分單相調壓器、三相調壓器,單相調壓器A、X接線柱為輸入端,a、x接線柱為輸出端;三相調壓器A、B、C接線柱為輸入端,a、b、c接線柱為輸出端,O接線柱為星形(Y形)中性點。 2、 新安裝或長期不用的調壓器,運行前須用500V兆歐時才可安全使用,否則應進行熱烘處理。熱烘處理方法一般可取帶電干燥法或送烘房干燥,干燥后應檢查各緊固件是否松動,如有松動應加以緊固。 3、 調壓器必須良好接地,以保證安全。 4、 不準并聯使用。 5、 本機的輸入電壓值不得超過額定電壓(即105%U額定輸入),以免燒壞本機或用電器,在不使用本機時,應將輸出電壓調至0V,且切斷輸入電源。 6、 本調壓器額定電源即為調壓器最大輸出電流
電力有載調壓器型號怎么定?按電力變壓器的命名規則還是? 是SCZ10-1000/10/10?還是TNSG-1000/10? 哪位大神給指點一下?
城鎮燃氣調壓器GB16802-1997
中壓線路調壓器的應用 摘要:針對農村電網10 kV線路供電半徑長、壓降大的問題,該文以提高10 kV調壓能力為目標,研究提升10 kV線路后段電壓水平的技術措施,選擇東川線中后段線路安裝5000 kVA安自動調壓器一臺,對該線路末端電壓提升效果進行了跟蹤分析,總結提出應用10 kV線路調壓器的適用條件和運行建議。 位于藍田地區的10 kV東川線供電半徑17.26 km,存在線路末端電壓過低,日光燈不能啟動、電器不能正常使用現象。通過調查發現,東川線88個臺區,經統計分析低電壓現象共涉及2 9 個臺區, 3 8 1 8 戶, 占臺區總數的31.8%,占用戶總數的26.9%。東川線屬農網線路,線路“低電壓”主要發生在夏冬兩季負荷高峰時段,夏季負荷高峰為6~9月,農忙設備大量使用,負荷集中,空調、冰箱等制冷設備大量使用;冬季負荷高峰期為11~2月,春節前后外出務工人員大量返鄉,農村人口突增,家電、取暖設施集中使用,當地已成規模
請問誰有移圈式調壓器的資料?誰有這個的標準? 不管是國標還是行業標準都行?哪位對移圈式調壓器的性能有所了解,希望介紹一下!不知道求助的放在哪里比較好!就借這里放一放!請斑竹幫忙了。在“資料中心”沉的太快了!謝謝了!
隨著天然氣事業的飛速發展,進口燃氣鍋爐由于其熱效率高、經濟、環保等特點在我國的各大中城市得到普遍應用。進口燃氣鍋爐配管設計中的調壓器選型、流量計選型、管徑計算的正確與否將直接關系到鍋爐的安全正常運行和燃氣經營者的切身利益。 1.調壓器選型 在進口燃氣鍋爐房供氣系統中,從安全角度考慮,一般采用低壓燃氣供氣系統。而我國的大多數城鎮燃氣供氣壓力為中壓或次高壓,進入進口燃氣鍋爐房的燃氣壓力常由調壓站等設施來完成。調壓站的核心設施為調壓器,調壓器按其工作原理分為直接作用式和間接作用式兩種。直接作用式調壓器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口壓力的變化移動調節閥門進行調節。間接作用式調壓器中,燃氣出口壓力的變化使操縱機構(例如指揮器)動作,接通能源(可為外部能源,也可為被調介質)使調節閥門移動。間接作用式調壓器的敏感元件和傳動裝置的受力元件是分開的。直接作用式調壓器的特點是反應迅速,當用氣量發生變化時,調壓器出口處的壓力隨即發生變化,信息馬上傳遞給敏感元件移動調節閥門進行流量調節。間接作用式調壓器的反應與直接作用式調壓器相比稍有滯后,當調壓站距鍋爐房
我們做的一個實驗臺上用到一個三相接觸式調壓器,調壓器輸入380V,輸出0-1140V,由上位機輸入調壓器需要輸出的電壓。調壓器由一個小電機帶動,實現升降壓控制。 假設由上位機輸入的數字是300,我的想法是在程序中只需將300這個數和三相交流電壓變速器輸入的數進行一次比較,如果300比變速器輸入的大,就讓電機正轉升壓,反之降壓。 是不是這樣就行了,有沒有輸出電壓范圍的一個控制,如果有該如何思考呢?懇請高手幫助!
微機消諧,微機消諧裝置,微機消諧器,二次消諧裝置,都是微機消諧的昵稱,市面上的叫法有很多種,所以大家要對他的名稱也要有所了解! 微機消諧主要用于PT柜的開口三角處,保護電壓互感器,保證電力系統可以安全的運行。 微機消諧出廠測試方法有很多種,其中就可以用調壓器測試。 將調壓器的二次介于開口輸入位置,裝置上為4腳和8腳,防止電壓過高,在諧振時,短接信號電流過大,需要串接一個白熾燈泡,功率在100-200W即可。 當電壓超過30V介于120V之間時,微機消諧裝置接地故障燈報警。當電壓超過120V時,微機消諧過電壓報警燈閃爍,當電壓達到150V諧振條件時,諧振燈亮。如果串接了燈泡,此時燈泡會(huì )閃爍,說明諧振起到作用了。 此種測試微機消諧的方法,在生產廠家出廠前可以使用,裝置到現場后,用戶也可以按照此種方法進行測試,操作簡單并且有效!
問題: 2#主變停電后,試驗調壓,從5檔到6檔,結果調檔命令一發出,電機的開關Q1(型號ABB MS 116)就跳開,合上后(跳開后馬上可以合上),繼續調壓到6檔(無需再發調壓命令),再調檔時,又出現上面的問題,這樣反復幾次后,有時調檔Q1跳閘后,合Q1后,Q1馬上跳開,有時又跟開始的現象一樣,可以合上繼續調壓到指定的檔位,懷疑是K601(time relay ,running-through protection)的延時閉合接點(短接Q1熱保護線圈去跳Q1)有問題,就拆除Q1輔助接點的線,結果調壓就正常了,再接上線,調壓也正常,繼續試驗調壓不少次,都沒出現問題,但是問題的原因仍然不清楚。我分析: 1以前調壓我曾做過急停跳的試驗,跳后無法合Q1,我斷掉主電源后,合上了Q1 ,我認為是熱保護動作后溫度降下來需要時間,我斷不斷電源沒關系,只是剛好時間到了而已。2假如為K601的延時閉合接點有問題,有問題也只能是接點粘連短接,繼電器失電也無法斷開,但這樣也無法行的通,調壓時,接點閉合,跟急停跳一樣,電源直接接在熱線圈的兩端,跳Q1,電流很大,熱線圈溫度很高,那樣跳后馬上再
GB 27790-2011 城鎮燃氣調壓器
可控硅交流調壓器 可控硅交流調壓器:是一種以可控硅(電力電子功率器件)為基礎,以智能數字控制電路為核心的電源功率控制電器,簡稱可控硅調壓器,又稱可控硅調功器,可控硅調整器,晶閘管調整器,晶閘管調壓器,電力調整器,電力調壓器,功率控制器。具有效率高、無機械噪聲和磨損、響應速度快、體積小、重量輕等諸多優點。 基本介紹 可控硅交流調壓器:是一種以可控硅(電力電子功率器件)為基礎,以智能數字控制電路為核心的 電源功率控制電器,簡稱可控硅調壓器,又稱可控硅調功器,可控硅調整器,晶閘管調整器,晶閘 管調壓器,電力調整器,電力調壓器,功率控制器。具有效率高、無機械噪聲和磨損、響應速度快 體積小、重量輕、效率高、壽命長、以及使用方便等優點,目前交流調壓器多采用可控硅調壓器。 工作原理 可控硅是一種新型的半導體器件,它具有體積小、重量輕、效率高、壽命長、動作快以及使用方便等優點,目前交流調壓器多采用可控硅調壓器。這里介紹一臺電路簡單、裝置容易、控制方便的可控硅交流調壓器,這可用作家用電器的調壓裝置,進行照
各位同行好!! 請問移圈式調壓器的輸出電壓由零逐漸升高時,其輸出容量是什么? 答案:先增加后減少!! 請問,這是為什么?解釋下原因!!
適用于天然氣系統區域控制及工業、公福用戶的調壓器 ◆調壓精確、關閉靈敏、壓力設定簡單 ◆ 大皮膜執行機構組合指揮器使得調壓器動作靈敏,反應速度快 ◆ 一體化的過壓、失壓切斷裝置,確保用戶安全 ◆ 可在線維修 ◆ 可作監控連接,保證安全 ◆ 流通能力大,結構緊湊;密封嚴密,無氣體滲漏 ◆ 安裝省力,經濟實惠 ◆ 進口壓力范圍:12.1 bar ◆ 出口壓力范圍:9m bar -4.14 bar ◆ 流量:2.898 Nm3/h ◆ 精度:±2.5% ◆ 連接方式:2"螺紋,ANSI 125FF/150RF/250RF/300RF/PN10/PN16 法蘭 ◆ 材料:鑄鐵,韌性鑄鐵或WCB 鋼制閥體 ◆ 溫度:-29°~66℃ ◆ 選項:可在指揮器前配置過濾器 ◆ 內
10KV線路自動調壓器技術規范書
單位要購買一套設備,其中包含有一個低壓調壓器,就是把380V的輸入電壓變?~430V的電壓輸出,由于本人對調壓器不甚了解,不知道該用那種類型的調壓器工作比較可靠,這種類型的調壓器需要符合什么國家標準才算是合格產品,懇請各位達人指點一下!
最近我們準備安裝幾部2500KVA干式變壓器,但是有人說如果安裝自動帶載調壓器,其可靠性非常差,不如油式的耐用可靠,請問各位專家,是否如此。多謝指教
我公司現需要給最大200KW,電壓380V和660V的幾種電機(三相)做缺相,堵轉,過載,空載,速斷等實驗.不知道是用調壓器就可以,還是必須要用電源啊?小弟對這方面不明白,希望大家指教.如用調壓器或電源,可否推薦幾個廠家?謝謝了!
三相調壓器的進線和出線位置調轉會(huì )有什么現象,可以調轉嗎
調壓器跳閘
調壓器跳閘專題,為您提供調壓器跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調壓器跳閘 相關的專業交流討論,更多調壓器跳閘相關內容請訪問