有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
問題描述: 新裝修完家庭住宅,剛入住。近半個月出現奇怪的現象,每天早上8:30左右,漏電保護開關跳閘,同時漏電保護按鈕彈起(總開關帶漏保+分開關不帶漏保)。馬上按下保護按鈕,合上閘刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定時漏電開關跳閘。 問題發生可能分析: 1、漏電保護開關質量問題(附圖在后,好像是假貨); 2、同層有公司,早8:30左右上班,同時開啟空調,造成電壓電流不穩; 3、內部裝修電路漏電; 4、可能定時啟動的設備漏電:有電冰箱,燃氣熱水鍋爐,其他洗衣機、空調、風管機等沒有定時啟動。 5、風管機(格力空調)好像不受總開關控制,在我關閉總開關進行空調維修時,維修師傅說空調仍然帶電,將分開關全部關上才沒問題。 求助各位大神,發生問題的最大可能性以及解決方案,萬分感謝!我首先想干的是更換漏電保護開關和全套空氣開關,求推薦相關品牌。
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會(huì )或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會(huì )較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來?yè)Q上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會(huì )超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會(huì )不會(huì )是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?
公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會(huì )就會(huì )自動跳閘,而其余的空氣開關則不會(huì )自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門。看了一下空氣開關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會(huì )形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
照明燈的控制方式多種多樣,功能也各自不同。比如說,大街上的路燈晚上開,早上關,都是自動完成的,這樣不僅節約電能,也省去了人工操作的麻煩,既方便又實用。那么,這是怎么做到的呢? 微電腦時控開關實物圖
做為現今供配電系統以及電控線路當中,最為普遍采用的短路保護裝置,各種型號規格的空氣斷路器絕對占據主導地位。其較之以往傳統的短路保護裝置——保險絲之優勢,相信廣大同行都耳熟能詳,故此不做贅述。在實際使用過程中,有些環境下的空氣斷路器會(huì )出現不定時跳閘動作現象!由于系統中并未出現明顯的故障現象,再加之屬于間歇偶發故障,往往使得我們這些電工從業者處置起來感到十分被動!那么日常工作中,又有 哪些 原因可以誘發斷路器出現此類現象哪?今天,我們就不妨來淺析一下其中的可能原因。 一、斷路器型號選擇錯誤 此種情況經常
工地的風機用變頻器控制(功率匹配),但是風機沒運行3分鐘,前端電源空氣開關就跳閘一次(運行在50HZ以內ｓ來去掉變頻器,改為直接啟動(風機功率比較小),就不再出現跳閘.請問這是怎么回事呢?謝謝
7.5KW立式管道離心泵,運行后空氣開關不定期跳閘,空開20A的,換成25A的也不行,水泵的軸承也換了,問題依舊?請高手指點!