本人在建設單位工程部,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家?怎么區分真偽?
一.斷路器的選擇 1.一般低壓斷路器的選擇(1)低壓斷路器的額定電壓不小于線路的額定電壓.(2)低壓斷路器的額定電流不小于線路的計算負載電流.(3)低壓斷路器的極限通斷能力不小于線路中最大的短路電流.(4)線路末端單相對地短路電流÷低壓斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流≥1.25(5)脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流.(6)欠壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓.2.配電用低壓斷路器的選擇(1)長延時動作電流整定值等于0. 8~1倍導線允許載流量.(2)3倍長延時動作電流整定值的可返回時間不小于線路中最大啟動電流的電動機啟動時間.
ABB低壓電氣元件選用手冊
1、低壓隔離開關 我們所說的隔離開關,一般指的是高壓隔離開關,即額定電壓在1kv及其以上的隔離開關。高壓開關電器中使用最多的一種電器,在電路中起隔離作用,它本身的工作原理及結構比較簡單。 低壓電氣設備進行維修時,需要切斷電源,使維修部分與帶電部分脫離,并保持有效的隔離距離,要求在其分斷口間能承受過電壓的耐壓水平。刀開關即作為隔離電源的開關電器。隔離電源的刀開關亦稱作隔離開關。隔離用刀開關一般屬于無載通斷電器,只能接通或分斷“可忽略的電流”(指帶電壓的母線、短電纜的電容電流或電壓互感器的電流)。也有的刀開關具有一定的通斷能力,在其通斷能力與所需通斷的電流相適應時,可在非故障條件下接通或分斷電氣設備或成套設備中的一部分。 隔離開關的主要特點1、是無滅弧能力,只能在沒有負荷電流的情況下分、合電路;2、一般送電操作時:先合隔離開關,后合斷路器或負荷類開關;3、斷電操作時:先斷開斷路器或負荷類開關,后斷開隔離開關。 隔離開關的
ABB低壓電氣元件選用手冊
與大家分享:上海低壓電氣規程,掃描儀掃下來的,PDF格式,已壓縮成RAR格式,
現很多成套廠家在畫圖時采用的標準各不一樣,圖中的電氣元件圖形符號和字母代號新舊混雜。現上傳最新版電氣制圖符號簡表,供大家參考。常用電氣元件文字符號表;常用電氣元件圖形符號表。
歡迎轉載、大家共享。
微型斷路器系列(MCB)智能型框架式斷路器系列(ACB) 塑殼漏電斷路器系列(ELCB) 塑殼斷路器系列(MCCB)以上叫法是正確的嗎?那么CP的具體意思是什么呢,我在自動控制圖紙上經常看到有人把小的1P、2P開關叫成CP開關。
(低壓電氣施工及驗收規范)
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
1、請幫忙看下圖中圈1處的元件是什么?查了下網上說是控制器,本人不理解這個東西在這里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中補償電容電流互感器為3只,是否缺少了一只取樣電流互感器?本人覺得應該為4只。請不吝指教啊。先謝謝大家
圖紙簡介: 低壓斷路器、繼電器、塑殼斷路器、雙電源等常用低壓電氣元件模型圖,畫元件布置圖直接復制黏貼就可以了,絕對物超所值 投稿網友: yuanhu19830625 上傳時間: 2013-12-14
1.什么叫電路備?答:表示由各種元件,器件,裝置組成的電流通路的備。2. 什么是低壓線?
智龍高低壓電氣元件管理器 3.61
低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 編 第二版
最近看一標準“GB 7251.1-2005”(p48),里面關空氣中的最小電氣間隙,對于額定沖擊耐受電壓2500v,污染等級為4級時,最小電氣間隙為1.6mm,而各低壓成套商的數值確多為8mm,而且“電氣傳動自動化手冊”(p150)中也規定為8mm,不明白為什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和實際生產沒什么關系,只是試驗測出的最小值??希望大家踴躍討論,高手能給出理想解答!!!
1、在海拔4000米時,大家對電纜、銅排的降容系數都多大取啊?規范上好像沒有明確的降容系數。2、在高海拔對低壓電源質量的監測,比如缺相、斷線、逆相序都是怎么實現?咨詢了幾個廠家的技術支持,目前的電壓檢測繼電器都是只能用于海拔2000米及以下。
在商場,低壓電氣線路配管是否要求一定要采用鋼管?可否采用難燃PVC管,這樣是否符合防火要求?具體哪條規范里有明確規定?請各位大蝦指教~~急切等待中~~~