1.什么叫電路備?答:表示由各種元件,器件,裝置組成的電流通路的備。2. 什么是低壓線?
微型斷路器系列(MCB)智能型框架式斷路器系列(ACB) 塑殼漏電斷路器系列(ELCB) 塑殼斷路器系列(MCCB)以上叫法是正確的嗎?那么CP的具體意思是什么呢,我在自動控制圖紙上經常看到有人把小的1P、2P開關叫成CP開關。
(低壓電氣施工及驗收規范)
與大家分享:上海低壓電氣規程,掃描儀掃下來的,PDF格式,已壓縮成RAR格式,
本人在建設單位工程部,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家?怎么區分真偽?
歡迎轉載、大家共享。
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
圖紙簡介: 施耐德MT斷路器開關 低壓兩進一母聯自投自復 原理圖(經典版) 投稿網友: lwj931877631 上傳時間: 2013-09-06
一.斷路器的選擇 1.一般低壓斷路器的選擇(1)低壓斷路器的額定電壓不小于線路的額定電壓.(2)低壓斷路器的額定電流不小于線路的計算負載電流.(3)低壓斷路器的極限通斷能力不小于線路中最大的短路電流.(4)線路末端單相對地短路電流÷低壓斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流≥1.25(5)脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流.(6)欠壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓.2.配電用低壓斷路器的選擇(1)長延時動作電流整定值等于0. 8~1倍導線允許載流量.(2)3倍長延時動作電流整定值的可返回時間不小于線路中最大啟動電流的電動機啟動時間.
目錄http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已經取消掉。
在商場,低壓電氣線路配管是否要求一定要采用鋼管?可否采用難燃PVC管,這樣是否符合防火要求?具體哪條規范里有明確規定?請各位大蝦指教~~急切等待中~~~
低壓電氣及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 編 第二版
1、在海拔4000米時,大家對電纜、銅排的降容系數都多大取啊?規范上好像沒有明確的降容系數。2、在高海拔對低壓電源質量的監測,比如缺相、斷線、逆相序都是怎么實現?咨詢了幾個廠家的技術支持,目前的電壓檢測繼電器都是只能用于海拔2000米及以下。
最近看一標準“GB 7251.1-2005”(p48),里面關空氣中的最小電氣間隙,對于額定沖擊耐受電壓2500v,污染等級為4級時,最小電氣間隙為1.6mm,而各低壓成套商的數值確多為8mm,而且“電氣傳動自動化手冊”(p150)中也規定為8mm,不明白為什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和實際生產沒什么關系,只是試驗測出的最小值??希望大家踴躍討論,高手能給出理想解答!!!
江蘇省低壓電氣裝置規程
低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(王厚余)
在建筑物內,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:
低壓電氣符號
低壓電氣符號專題,為您提供低壓電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電氣符號 相關的專業交流討論,更多低壓電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量