春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷 過流同時動作 ,壓板就投了速斷與延時速斷 延時速斷大部分為0.5秒
眾所周知,微機線路保護裝置廣泛用于配電系統中,以保護,測量和控制電壓為10kv、35kv、110kv和220kv的機架單元。這些不同電壓等級的線路保護都具有完整的保護,測量,控制,自動備用電源和通信監視功能。它們能為我們的生產和生活電力系統的保護和控制提供了完整的解決方案,可以有效地保證高低壓電網和輔助電力系統的安全穩定運行。然后我們看一下各個電壓等級的微機線路保護裝置的保護范圍。 10kv線路保護范圍:過電流I段,部分線路;過電流部分II,線路的整個長度和部分相鄰線路;過流部分I是備用保護,這種10kv線路保護裝置可以保護整條線路和相鄰線路的全長。 35kV線路保護范圍:距離I段,此線路的一部分;距離I
各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!
10KV架空線路,中性點不接地,發生單相斷線故障,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,設置的有過流保護、速斷保護、零序電流保護。各位大俠,請告之一二。
10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎?
10kV線路保護監測接線圖
【標準】對3~lOkV線路裝設相間短路保護裝置,應符合下列要求: (1)由電流繼電器構成的保護裝置,應接于兩相電流互感器上,同一網絡(luò )的所有線路均應裝在相同的兩相上。 (2)后備保護應采用遠后備方式。 (3)當線路短路使發電廠廠用母線或重要用戶母線電壓低于額定電壓的60%時,以及線路導線截面過小,不允許帶時限切除短路時,應快速切除故障。 (4)當過電流保護的時限不大于0.5~0. 7s時,或沒有配合上的要求時,可不裝設瞬動的電流速斷保護。 【說明】在發電廠和變電所母線,應裝設單相接地監視信號裝置。一旦電網中發生單相接地故障,信號裝置動作告警,以便通告運行人員及時處理及尋找故障點。對有零序電流互感器的線路,或者不能安裝零序電流互感器,而單相接地保護能夠躲過電流回路中不平衡電流的影響,也可將保護裝置接于三相電流互感器構成的零序回路中。在出線回路數不多,線路又不是特別重要,或裝設接地保護也難保證有選擇性時,可以采取依次斷開線路的方法,尋找單相接地在哪條線路。有時為丁快速恢復對完好線路的供電,斷開后如無故障,靠自動重合閘恢復供
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡(luò )保護器后,當遭雷擊時,只是閃絡(luò )保護在絕緣子沒有閃絡(luò )前先動作了,防止發生絕緣子閃絡(luò )引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡(luò )保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡(luò )保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓。空氣間隙用來滅弧。從而保證電網正常運行。
(1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可靠。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管道交*或接近,線路與各種工程設施交*和接近時,必須符合相應規程的要求。 (10)線路應避開沼澤地、水草地、易積水地及鹽堿地。線路通過黃土地區時,應盡量避開沖溝、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶。 (11)線路應避開污染地區,或在上風向通過。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂、深溝、河岸、堤壩、懸崖、陡坡或易
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
小型的用戶工程中,因為簡單回路簡單,就是進線一條直接供給一臺油變,一般來說,應該要配一臺線路保護裝置,再加一臺變壓器保護裝置,可不可以簡化成進線開關也作為變壓器開關,保護只配一臺變壓器保護啊?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡(luò )線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
10kv線路保護有哪些
10kv線路保護有哪些專題,為您提供10kv線路保護有哪些相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路保護有哪些 相關的專業交流討論,更多10kv線路保護有哪些相關內容請訪問