春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷 過流同時動作 ,壓板就投了速斷與延時速斷 延時速斷大部分為0.5秒
10kv配電所單回路進線,多條10kv出線,10kv電容柜中的互感器爆炸,造成上級10kv配電所的開關速斷動作。上級配電所距離我配電所只有800米,這樣到短路點共有三個開關,速斷全動作了,這種保護應該如何配置,才能保證選擇性呢?我想上級10kv開關配電纜差動保護來保護800米電纜,我的進線保護帶時限的速斷,我的出現速斷定值取小一點。這樣就怕我的10kv母線短路,不能快速切斷。但能保證選擇性。請教大俠指教。謝謝
請教對于特別短的(小于2km)110kV線路保護該配置哪些保護?整定計算該注意那些問題?配了高頻保護。還需要配三段式相間距離、接地距離、方向零序保護?過電流保護需要嗎?本次保護使用的是南瑞915型保護。
有6KV架空絕緣電纜線路一回,送電方向:容量較小電站通過發電機出口直接送到較大電站的發電機出口母線,保護裝置安裝于大電站側,現裝保護有電流速斷保護,二段式復閉電流保護,零序電流保護,零序電壓保護,三相自動重合閘。請問該配置是否合理?否,請給出你認為的合理配置。 謝謝
10KV架空線路,中性點不接地,發生單相斷線故障,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,設置的有過流保護、速斷保護、零序電流保護。各位大俠,請告之一二。
10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎?
10kV線路保護監測接線圖
各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!
在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡(luò )保護器后,當遭雷擊時,只是閃絡(luò )保護在絕緣子沒有閃絡(luò )前先動作了,防止發生絕緣子閃絡(luò )引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡(luò )保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡(luò )保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓。空氣間隙用來滅弧。從而保證電網正常運行。
請教各位大俠,室外噴泉或水系循環水泵,該如何陪保護開關,因泵類負載三相平衡,不需要N線,那么斷路器應配4P漏電還是3P漏電(有木有3P漏電開關),若配4P漏電,那么不要N線,為何要陪4P漏電?
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
知識點:線路保護配置
關于10KV配變電工程線路配置的探討
廠家原有高壓配電,是采用一路35KV降壓至10KV進入一樓高壓室,計量采用35KV處計量。現在廠門口新增一處2進4出環網單元,出一路10KV至高壓室,原有那路作為備用。在不動原有配電柜的情況下,增加幾臺柜子怎樣與原有高壓配電柜相連。低壓層不改動。是進線,計量,PT,雙電源切換,還是進線,計量,PT,聯絡(luò )。怎樣連接。跪求大神。
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
10kv線路保護配置
10kv線路保護配置專題,為您提供10kv線路保護配置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路保護配置 相關的專業交流討論,更多10kv線路保護配置相關內容請訪問