  • 請教110kV線路保護的配置

    請教對于特別短的(小于2km)110kV線路保護該配置哪些保護?整定計算該注意那些問題?配了高頻保護。還需要配三段式相間距離、接地距離、方向零序保護?過電流保護需要嗎?本次保護使用的是南瑞915型保護。

  • 110KV部分(不含線路保護)-母差

    南瑞110KV部分(不含線路保護)-母差

  • 求教:45km的110KV線路保護動作的問題

    110kv聯絡(luò )線跳閘,后臺記錄動作的保護有:突變量比率差動跳閘:故障相A相,tIda:5.89,顯示故障距離為26.7;距離一段保護動作:故障相為A相,故障距離為25. 3I0:2.89;零序過流一段保護動作:顯示動作值為3I0: 2.96;穩態量比率差動保護:tIda :5.85 故障距離為26.7。 突變量比差門檻值與穩態量比差門檻值均為0.45;距離一段阻抗定制為2.92;零序過流一段定值為1.76.線路未發現明顯故障。 請問:瞬間的單相接地可能觸發以上的所有這些保護嗎?會(huì )不會(huì )存在誤動作的情況? 謝謝各位。

  • 請教一個110KV線路保護的問題

    不知道有哪位高手用過國電南自的PSL-621C系列的線路保護,我對里面設置的"鄰線加速保護"不是很理解,希望有哪位高手能給我講解講解.不勝感激!

  • 110KV線路快切裝置可以用什么保護來啟動?

    110KV線路快切裝置可以用什么保護來啟動?用來啟動快切的保護要滿足什么條件。有延時的帶方向的線路保護可以用來啟動快切嗎?對于有延時的保護啟動信號是用保護跳閘出口還是保護啟動時就啟動快切?請各位高手賜教。

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF

    110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF

  • 【求助】110kV一條35kV線路的保護整定計算

    有一個110kV變電所,兩臺主變50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接線,分段采用母聯開關,其中,在50000kVA主變那一段有一條35kV線路,線路具體參數如下:線路長度18kM,線路采用LGJ-185/25的導線,線路水平排列,線間距2.5米,線路末端是一個35kV變電所(本人在這個35kV變電所上班)。線路輸送功率近30000kVA,后期將達到40000kVA。現在一段定值為1500A,經常發生越級跳閘現象(我變電所的進線開關和110kV變電所開關一起跳閘),希望大家根據選擇性的要求幫忙重新計算一下,以便我找供電公司重新下定值。

  • 南瑞公司110KV線路保護LFP941技術說明書

    LFP941是南瑞早期產品,用戶很多,上傳一份技術說明書和大家分享。

  • 110KV短線路光纖保護整定計算說明

    110KV短線路光纖保護整定計算說明誰有110KV短線路光纖保護整定計算說明?配置PSL 621D光纖差動保護及SSR 530A遠跳裝置均為南自廠生產的保護。謝謝了! 我的Email:a_sr@163.com1、大地至落生110KV輸電線路技術參數電壓等級:110KV 回路數:?jiǎn)位芈肪€(xiàn)路長度:3.09㎞ 變比:CT:300/1A PT:110/ /0.1/ KV氣象條件:最大設計風速30m/s,覆冰5㎜。導線:1×LGJ—70/10,20℃直流電阻為0.4217Ω/㎞。地線:左側采用GJ—35鋼絞線。光纜:右側采用OPGW光纜(16芯)。絕緣子串:耐張采用70KN耐張絕緣子串;直線采用70KN懸垂絕緣子串。塔型:自立式角鋼塔5基,水泥桿7基。2、110KV落大線參數測量值測量時間 2006-04-18 環境溫度 26℃ 濕度 80%導線長度 3.918km 導線型號 LGJ-70/10試驗單位:貴州送變電工程公司調試所 測試人員

  • 探討完善110KV線路縱差保護功能的改造與試驗

    探討完善110KV線路縱差保護功能的改造與試驗

    引言 目前,在110kv線路的一側開關處于斷開狀態且退出操作電源(保護電源不退出),線路空充電的情況下,當線路有故障,出現差動電流大于啟動值時,線路微機保護裝置由于檢測不了開關的跳閘位置而不能向對側發出差動動作允許信號,從而可能會(huì )造成差動保護不動作。正因如此,本文將以南瑞系列的rcs-943a保護裝置為例,探討一下完善110kv線路保護裝置縱差保護功能的改造與試驗。 1 縱聯差動保護原理 縱聯差動保護就是用某種通信通道將輸電線兩端的保護裝置縱向連結起來,把本端的電氣量(電流大小與方向、功率的方向等)傳送到對端,并將兩端的電氣

  • 【求助】110KV線路縱聯保護遠跳功能的實現

    哪位高人講解一下110KV線路縱聯保護遠跳功能的實現,主要從回路上講?220KV線路縱聯保護的遠跳功能,通常情況下都是取自本線路操作箱的TJR、TJQ接點的并聯開入到保護裝置的遠跳開入回路中,從而通過通道傳送至對側實現跳閘110KV線路縱聯保護的遠跳,因為其操作回路中并無TJR、TJQ,故沒有辦法從本線路操作箱取。廠家技術人員說讓母差保護提供一對跳該線路的空節點作為開入,開入本線路至保護裝置,從而實現遠跳。但是疑惑的是本線路的保護永跳后不發遠跳令嗎?煩請請高人給予指點。

  • 【求解】奇怪的現象!110kV線路保護屏告警事件

    繼保班前往 某變電站處理110kV線路保護屏告警事件,到了現場發現線路保護屏報TV斷線告警和通道A通信中斷告警。經過檢查,東甲線線路保護屏的A通信接口并沒有接線,報通道A通信中斷屬于正常現象,由于缺少圖紙資料和密碼,所以暫時無法進行改線操作。而線路保護屏上顯示A相二次電壓為47.5V,數值偏小。而B(niǎo)、C相二次電壓分別為62.25V和63.25V,數值偏大,三相不平衡。線路保護屏報TV斷線,經過測量,發現其線路保護柜測量模塊的開入量為A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我個人覺得三相不平衡的程度應該不能達到TV斷線告警,由于開入量不平衡初步懷疑PT高壓側熔斷器電阻有問題,小弟剛入行不久,請高手指教!!

  • 線路光纖差動保護測控柜,110kV線路保護測控柜

    線路光纖差動保護測控柜,110kV線路保護測控柜

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 關于線路保護方面的問題

    現在我們電站用的線路保護裝置是重慶新世紀的保護裝置.其中,一條線路的線路保護裝置的采樣值的有功和無功都是負的,不知道是什么原因,外部接線沒有錯,機組正常發電,線路保護裝置也沒有任何誤動作.有兩臺機共用一個變壓器.請求各位大蝦解釋?/p>

  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。

  • 求助!關于線路保護的問題!

    220千伏系統中的線路,其出線開關與開關CT之間的連接部分發生相間短路時什么保護動作。圖如附件所示。謝謝!

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡(luò )線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

點擊加載更多

110kv線路保護

110kv線路保護專題,為您提供110kv線路保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv線路保護 相關的專業交流討論,更多110kv線路保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

220kv線路保護

送電線路

6080国产精品| 午夜久久精品| 天堂网人妻a∨| 无码日穴2区3区| 亚洲日韩激情| CAO超碰91人人精品久久| 欧美日韩亚洲国产精品| 色呦久综合| 欧美日韩国语| 91 久久 精品| 破除 视频 在线 高清| 中文字幕 - 色网| 久久666666视频| 国产VA免费精品高清在线观看 | 欧美日韩精品一线二线三线| 97色综合| 丁香婷婷的五月| 午夜福利理论片高清在线观看播放 | av午夜一二三四五区| 欧美香蕉视频| 久久99精品久久久野外观看| 欧美大尺度成人网| 你懂的在线观看网站| 日韩你懂得免费在线观看一区| 精品精品精品| 欧洲亚洲第1页| 日韩免费视频| 久久国产欧美一区二区三区精品| 日本在线观看黄色视频| 久久亚洲精品无码系列| 亚洲成人AV免费观看| 全免费A级毛片免费看| 中文字幕天天干天天色| 拉萨市| 欧美性爱日韩国产| 都市激情 在线 亚洲 国产| 国产一区二区黄片| 国产激情视频免费看| 欧美久久精品伊人国产| 人人讲| 婷婷五月激情天|