10kV及以下變電所設計規范
第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全、供電可靠、技術先進、經濟合理和維護方便,確保設計質量,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點、規模和發展規劃,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,以近期為主,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量、工程特點、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,應符合國家或行業的產品技術標準,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,不得采用淘汰產品。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定。
請問最新版的是哪一版?94版嗎?
《10kV及以下變電所設計規范GB50053-94》見附件。不知道有沒有新的規范出來啊。
10kV及以下變電所設計規范 .rar
10KV及以下變電所設計規范GB50053-94
35~110KV 變電所設計規范GB50059-92
希望各位仁兄能用上!
供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,要求整改,所以就搜尋相關的資料查看,順便分享給需要的朋友。
10kV及以下變電所設計規范 GB50053-94
10kV及以下變電所設計規范的條文說明,覺得現在電子版的條文說明太少了。
10KV及以下變電所設計規范GB50053-94.pdf
GB50053-94_10kV及以下變電所設計規范
《10KV及以下變電所設計規范》GB50053-94提供下載
10kV及以下變電所設計規范中第6.1.4條當露天或半露天變電所采用可燃油油浸變壓器時,其變壓器外廓與建筑物外墻的距離應大于或等于5m。當小于5m時,建筑物外墻在下列范圍內不應有門、窗或通風孔:一、油量大于1000kg時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加3m;二、油量在1000kg及以下時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加1.5m。疑問:現在有一個油量小于1000kg的變壓器,距建筑物外墻的距離為4m即小于5m,那么按第二種情況,變壓器外廓兩側加1.5m的
10KV及以下變電所設計規范征求意見稿
資源共享
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)