  • 變電所防雷設計有問題嗎

    一座辦公樓的10KV地下變電所,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,請問是因為圖紙設計的問題嗎?目前我問了幾個人,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,到底什么原因,請高手看圖指教。

  • 變電所接地防雷系統設計

    知識點:防雷及接地設計

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

  • 關于變電所防雷的一個問題

    前幾天做一個220kV變電站的防雷設計,碰到一個問題,以往做的常規的220kV變電站的防雷都是用獨立避雷針和架構避雷針保護,但是該站由于站址面積和避雷針地中距離的要求所限,無法再增加避雷針,但是主建筑物(內有110kVGIS配電裝置、35kV配電裝置、綜合保護室)有部分在保護范圍之外,查閱建筑物防雷規范,應在屋頂設置避雷帶來保護建筑物,問題來了,避雷帶的網格設置應為多大?該建筑物在一、二類防雷建筑物均沒有定義,難道一個220kV變電站(地區樞紐變電站)列入三類防雷建筑物?覺得不妥,特提此問,請大家不吝賜教

  • 關于防雷設計的問題大家探討

    有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.

  • 請教同行:35kV變電所防雷接地設計問題,,

    我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?

  • 關于變電所防雷保護的探討

    變電所是電力系統重要組成部分,因此,它是防雷的重要保護部位。如果變電所發生雷擊事故,將造成大面積的停電,給社會(huì )生產和人民生活帶來不便,這就要求防雷措施必須十分可靠。1 雷電的形成 雷電放電是帶電荷的雷云引起的放電現象,在某種大氣和大地條件下,潮濕的熱氣流進入大氣層冷凝而形成雷云,大氣層中的雷云底部大多數帶負電,它在地面上感應出大量的正電荷,這樣,雷云和大地之間就形成了強大的電場,隨著雷云的發展和運動,當空間電場強度超過大氣游離放電的臨界電場強度時,就會(huì )發生雷云之間或雷云對地的放電,形成雷電。按其發展方向可分為下行雷和上行雷。下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是

  • 變電所防雷接地措施研究

    變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經

  • 防雷設計做法的不解之處

    最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。

  • 小區變電所的設計,請賜教

    比如小區變電所,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,主接線怎麼選擇,都那些電氣設備,具體怎沒選擇。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計?請賜教不勝感激

  • 35KV變電所的系統設計問題

    正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!

  • 該建筑物要做防雷設計嗎?

    有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?

  • 二類高層就要按二類防雷設計嗎?

    我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?

  • 請教如此變電所設計,合理嗎?

    變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺

  • 請問變電站避雷針?lè )览自O計要按照什么規范來設計?

    請問變電站避雷針?lè )览自O計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。

  • 35kV~110kV變電所照明設計和防雷接地(請指教)

    本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 編輯 各位大神,小弟剛入行,之前做了一段時間的配電配網設計。現在改做主網。聽說變“電所照明動力”卷冊和“防雷接地”卷冊比較容易入手。想請教一下,做這個卷冊分為幾部分走呢?進行什么后進行什么?照明卷冊部分:我自己總結的(1)先利用“利用系數法”確定燈的數量--------這個系數怎么取呢?利用空間比、放射比查表得還是用室內室外經驗系數呢?望指教。(2)然后布置燈具、開關、插座配電箱、風機等。(3)計算線路負荷,選擇導線(4)統計材料防雷接地部分還沒有看。我不知道上面說的步驟對不對?請有經驗的大神幫我看一下還請說一下接地防雷應該怎么做?小弟不勝感激!!

  • 2015.7.20變電所防火與貯油設計

    某35kV屋外充油電氣設備,單個油箱的油量為1200kg,設置了能容納100%油量的油池。下列關予貯油池的做法,哪一組符合規范規定的要求?(A)貯油池的四周高出地面120mm。貯油池內鋪設了厚度為200mm的卵石層,其卵石直徑宜為

  • 關于變電所的防雷保護措施的分析

    由于變電所和架空線直接相連接,而線路的絕緣水平又比變電所內的電氣設備高,因此沿著線路侵入到變電所的雷電波的幅值很高。如果沒有相應的保護措施,就有可能使變電所內的主變壓器或其他電氣設備的絕緣損壞。而變電所一旦發生雷擊事故,將使設備損壞,造成大面積停電,給工農業生產和人們的日常生活帶來重大損失和嚴重影響。所以,對于變電所而言,必須采取有效的措施,防止雷電的危害。變電所的防雷保護措施如下。 1.裝設避雷針 裝設避雷針保護整個變電所建筑物免受直接雷擊。

  • 變電所防雷保護系統工程

    變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以?xún)取N覈饕遣捎媒饘傺趸锉芾灼鳎∕OA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能

  • 變電所防雷保護的探討分析

下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是接地物體頂部激發起,并向雷云方向發起的。 2 變電所的防雷措施 變電所遭受的雷擊是下行雷,主要來自?xún)蓚€(gè)方面:一是雷直擊在變

點擊加載更多

變電所防雷設計

變電所防雷設計專題,為您提供變電所防雷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電所防雷設計 相關的專業交流討論,更多變電所防雷設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

民用建筑防雷設計規范

防雷設計施工資質

日本熟妇乄Ⅹ乄日本少妇视频| HEYZO少妇无码精品| 超碰97人妻| 国产午夜视频在线| 精品一区精品二区精品三区| 程视频精品视频一区二区三区欧 | 99操青青草网站视频| 久久精品国产国产精| 伊人中文| 久久99久国产精品黄毛片老牛 | 亚洲人人夜夜澡人人爽| 桑日县| 欧美日韩国产激情| 日韩一区二区涩| 国产调教| 三级免费| 国产精品一级毛片无码视频| 日本h动漫动态图| 日韩殴美黄片| 四虎影院国产精品| 亚洲第一网站| 99热中文| 五月丁香综合激情亚洲| 最爱AⅤ| 黄色av一区| 日日夜夜撸| 少妇无码爱V| 亚洲高清毛片一区二区| 狠狠狠狠狠狠天天爱| 日韩av一区二区三区免费看| 欧美黄色动态视频| 亚洲精品高清视频| 麻豆一区两区三区| 日韩av一二三区| 亚洲日韩另类无码一区四匹| 成熟的水蜜桃2法国| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 丁青县| 中文 在线 二区| 日韩经典综合| 久久精品国产亚洲av麻豆白洁|